| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
25.10.2012, 18:37 | #1 | |
Как разработать дверной проем в диафрагме жесткости?
проектирование
Ярославль
Регистрация: 11.11.2009
Сообщений: 19
|
||
Просмотров: 6665
|
|
||||
Регистрация: 15.09.2010
Сообщений: 1,287
|
Не указано:
ширина стены высота стены закрепление стены армирование стены вертикальное армирование стены горизонтальное защитный слой бетона класс бетона стены ширина проёма в стене высота проёма в стене привязка проёма к краям стены Есть ещё другие места. Юзер, Рихтер даже не сказал ещё ничего, а Вы ему уже советуете "по периметру обрамлять". Юзер, я Вас не узнаю. Рихтер, Пособие по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжёлых и лёгких бетонов без предварительного напряжения арматуры (к СНиП 2.03.01-84) Сечение элемента Ширина сечения см b 60 Высота сечения см h 150 Бетон тяжёлый класс В30 Арматура класс А500 Нормативное сопротивление сжатию (призменная прочность) кг/см2 Rbn 224 Нормативное сопротивление растяжению кг/см2 Rbtn 21.4 Коэффициент надежности по бетону при сжатии γbc 1.3 Коэффициент надежности по бетону при растяжении γbt 1.5 Расчётное сопротивление бетона сжатию кг/см2 Rb 172 Rb=Rbn/γbc Расчётное сопротивление бетона растяжению 14.3 Rbt=Rbtn/γbt Коэффициент условий работы бетона γb2 1.1 по случаю "б" Коэффициент условий работы бетона (бетонирование в вертикальном положении при высоте слоя бетонирования более 1.5м) γb3 0.85 Коэффициент условий работы бетона (бетонные и железобетонные конструкции класса B35 и выше) γb10 1.000 Rb=Rb*γb2 кг/см2 Rb 190 кгс to МПа МПа Rb 19 0.0981 ω=α-0.008*Rb ω 0.701 α 0.85 МПа σsc, u 400 Граничное значение относительной сжатой зоны бетона ξR 0.503 0.493 ξR=ω/(1+Rs/σsc, u*(1-ω/1.1)) Расчётное сопротивление арматуры растяжению кг/см2 Rs 4430 ВПР МПа Rs 434.583 Расчётное сопротивление арматуры сжатию кг/см2 Rsc 4080 ВПР Расчётное сопротивление поперечной арматуры кг/см2 Rsw 3060 ВПР Модуль упругости арматуры кг/см2 Es 2038736 Для определения коэффициента условий работы γb10=0.3+ω<=1 1.000 γb10 max 1 αR=ξR*(1-0.5*ξR) αR 0.376548401 ψc=σsc, u/(Rs*(1-ω/1.1)) ψc 2.539098105 Принятое расчётное сопротивление бетона сжатию с учётом коэффициентов условий работы Rb=Rb*γb2*γb3*γb10 кг/см2 Rb 161 МПа Rb 15.8 модуль упругости бетона кг/см2 Eb 331000 |
|||
|
||||
Мозговой штурм Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705
|
Проем дверной. В моем понимании слово дверной - до 1200х2100мм.
По периметру обрамлять будут. Как ни считай - все равно по периметру. Даже конструктивно - что вырезали, то и поставили (причем ставят всегда больше). Что-то не припомню случая, чтоб из-за дверного проема сильно заморачивались. |
|||
|
||||
Мозговой штурм Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705
|
Стоп.
Если известно армирование дифафрагмы - это одно, а если неизвестно - так тут и говорить не о чем. А без расчета (хоть на коленке) кто ж проектирует? У человека вопрос: как организовать проем? Я ж не говорил какой арматурой обрамлять. Я сказал, что сколько вырезали - столько и нужно поставить в обрамлении (но по диамметрам всегда больше получается). А там все по расчету. писы. Любой проем можно заармировать. |
|||
|
||||
Регистрация: 15.09.2010
Сообщений: 1,287
|
Надо послушать, что Рихтер про армирование скажет.
Отстали вы там от жизни на/в Украине. Коленка - это точнейший прибор. Вдруг автор хочет "передвинуть проём" на метр влево, а старую "дырку" заделать кирпичом? А сделают гипсокартоном или шифером? От 3,2 метров ж/б стены останется 3,2м-1,2м-1,2м=что-то от диафрагмы жёсткости очень мало мяса остаётся. Вот иногда банят за флуд, но я всего лишь пересказываю слова своих весёлых московских гендиректоров. И даже в смягчённом варианте. Рихтер, кто Вам дал право трогать ж/б диафрагму жесткости без автора проекта? |
|||
|
||||
Регистрация: 15.09.2010
Сообщений: 1,287
|
Как любит говорить директорская элита: вопрос поставлен, график составьте, срочно решайте, отчёт - завтра утром/сегодня к обеду.
Можно ведь и фаустпатроном дверной проём "разработать". А ещё на штурмовики СУ-25 подвешивались бетонобойные бомбы. Если снести полстены, то ещё мало просчитать "остаток" на внецентренное сжатие, надо ещё всё-таки перемычку посчитать. Я, может, чего-то не понимаю? Если это диафрагма, так надо ветром качнуть. Это ж пересчёт всего дома получается! Наверное не знаю скорее всего видимо вдруг бух так. Вот в нашей развесёлой конторе именно так иногда и делают. А потом элитные тряссутся от страха. Потом на совещаниях передают свою тряску окружающим. В немецком языке раньше был глагол "zu bedeuten". Рихтер, где Ваш долгожданный немецкий? |
|||
|
||||
Шибко вредный, однако! Регистрация: 24.06.2012
В будущем - 36 кольцо МКАД
Сообщений: 751
|
А с чего вы взяли, что диафрагма железобетонная? Если бы она была ж.б., то эта тема была бы размещена в разделе "Железобетонные конструкции". А так я считаю, что диафрагма - кладка из штучного материала.
Вот это ближе.... (миномёт, понимаш). ЗЫ. Я не только шибко вредный, но и шибко въедливый насчёт Великого Русского Языка. Имейте ввиду. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Дверной проём в ж/б диафрагме жесткости | Карапуз | Железобетонные конструкции | 18 | 24.09.2010 18:03 |
дверной проем (вместо второго окна) е подвале | polkan62 | Архитектура | 1 | 13.04.2010 14:45 |
Усиление проема в диафрагме жесткости | Carcazzz | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 25.02.2010 14:45 |
Дверной проем с монолитной стене фундамента | Колян | Основания и фундаменты | 4 | 10.03.2008 08:42 |