Непрочитано 08.12.2017, 14:48 #1
Кто предоставляет сводную информацию по материалам для антикоррозионной защиты и огнезащиты
Elka+
 
Регистрация: 08.12.2017
Сообщений: 5

Elka+ вне форума Вставить имя

Здравствуйте, помогите пож-та разобраться кто должен предоставлять сводную информацию по материалам для антикоррозионной защиты и огнезащиты для выбора производителя лакокрасочных материалов? В сводной информации указывается тип конструкции с описанием таких параметров как температурный режим, коэффициент потерь, категория коррозийной активности среды.
Просмотров: 1195
 
Непрочитано 08.12.2017, 16:00
#2
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 2,986


А кому предоставлять-то? Кто заказывает, тот и предоставляет кмк. Температурный режим, категория - это в проекте учитывается. Коэф. потерь - это ж напрямую зависит кто, как и чем будет наносить.
В общем составы и слои обычно в проекте указывают, расход - смета.
Николай Г. вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Автор темы   Непрочитано 08.12.2017, 18:52
#3
Elka+


 
Регистрация: 08.12.2017
Сообщений: 5


В каком разделе проекта учитывается? Информацию о температурном режиме проектировщикам АСО дает технологический отдел.Такие данные отдел капитального строительства требует от проектировщиков АСО.
Elka+ вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 08.12.2017, 20:25
#4
kopekopa

конструктор
 
Регистрация: 23.06.2011
Москва
Сообщений: 290
Отправить сообщение для kopekopa с помощью ICQ Отправить сообщение для kopekopa с помощью Skype™


Когда чего-то не хватает, всегда бегут к конструктору ("а почему ты ЭТО не указал?"). К тому же в Постановлении 87 в разделе "Констр. и объемно-пл. решения" для ПД все подряд собрано, в т.ч. информация по защите конструкций и пожарной безопасности. Наверное так быть не должно. Но кто, если не он?
kopekopa вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 08.12.2017, 20:28
#5
Ильнур

КМ, КЖ, КЖФ, КМД, промка и не только
 
Регистрация: 30.05.2007
Уфа
Сообщений: 19,057


Цитата:
Сообщение от Elka+ Посмотреть сообщение
... кто должен предоставлять сводную информацию по материалам для антикоррозионной защиты и огнезащиты для выбора производителя лакокрасочных материалов? ...
Автор раздела - если речь о деревянных - то автор КД, если жб - о автор КЖ, если МК - то автор КМ, если все в АС - автор АС. Антикор. и огнезащ. назначаются в этих разделах.
Если в разделе недостаточно информации для дальнейшей работы, значит раздел недоработан. В целом это недосмотр ГИПа.
__________________
ilnur
Ильнур вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Автор темы   Непрочитано 11.12.2017, 09:43
#6
Elka+


 
Регистрация: 08.12.2017
Сообщений: 5


Коэффициент потерь, например, разве должен указываться в разделах КМ или АС?
Elka+ вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 11.12.2017, 11:17
#7
Ильнур

КМ, КЖ, КЖФ, КМД, промка и не только
 
Регистрация: 30.05.2007
Уфа
Сообщений: 19,057


Цитата:
Сообщение от Elka+ Посмотреть сообщение
Коэффициент потерь, например, разве должен указываться в разделах КМ или АС?
Нет, о потерях должно сообщать МО. Или вы о других потерях?
__________________
ilnur
Ильнур вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Автор темы   Непрочитано 11.12.2017, 12:00
#8
Elka+


 
Регистрация: 08.12.2017
Сообщений: 5


Имеется в виду коэффициент потерь лакокрасочных материалов.
Elka+ вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 11.12.2017, 12:12
#9
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 2,986


Цитата:
Сообщение от Elka+ Посмотреть сообщение
Имеется в виду коэффициент потерь лакокрасочных материалов.
Обрисуйте ситуацию. У вас смет нет? Или проекта нет? Видно же, что цепочка нарушена. Тут индивидуально рассматривать нужно
Николай Г. вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Автор темы   Непрочитано 11.12.2017, 13:07
#10
Elka+


 
Регистрация: 08.12.2017
Сообщений: 5


Отдел капитального строительства запрашивает сводную информацию для выбора производителя лакокрасочных материалов для антикоррозионной защиты и огнезащиты у проектировщиков АСО. Запрашиваются: исходные данные для АКЗ: температурный режим, категория коррозийной активности среды по ISO 12944-2:1998, группа сложности конструкций по ВСН 447-84, коэффициент потерь лакокрасочного материала. Исходные данные для ОЗ: степень огнестойкости, приведенная толщина металла, категория коррозийной активности среды по ISO 12944-2:1998, группа сложности конструкций по ВСН 447-84 и объемы работ.
Ну понятно, что степень огнестойкости конструкций указывается в разделах КЖ, КМ, АС. А все остальное ?
Elka+ вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 11.12.2017, 13:25
#11
Ильнур

КМ, КЖ, КЖФ, КМД, промка и не только
 
Регистрация: 30.05.2007
Уфа
Сообщений: 19,057


Цитата:
Сообщение от Elka+ Посмотреть сообщение
Имеется в виду коэффициент потерь лакокрасочных материалов.
Это зависит от способа нанесения. Пульверизатором или насосом ВД потери в разы больше, чем кисточкой. При одинаковой толщине. Думаю, это нормативные величины, и сидят в сметных нормах.
__________________
ilnur
Ильнур вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > Кто предоставляет сводную информацию по материалам для антикоррозионной защиты и огнезащиты

Новое в VetCAD++ 3.15
Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Хранит ли файл dwg информацию о лицензии AutoCAD? Джаз AutoCAD 5 06.03.2015 09:54
выбор аппаратов защиты totaren Электроснабжение 5 03.02.2014 23:32
как прикрепить информацию к объекту? ZeDius AutoCAD 1 08.07.2012 22:22
Ищу информацию для проектирования мини-гостиницы SkyMan Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 12 10.09.2011 18:43
Помогите найти информацию!!?? natamar Разное 6 19.02.2007 11:25

|| Главная || Каталог САПР || Тендеры || Публикации || Объявления || Биржа труда || Download || Галерея ||
|| Библиотека || Кунсткамера || Каталог предприятий || Контакты || Файлообменник || Блоги ||