| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
24.03.2010, 12:45 | #1 | |
Проектирование водяного теплого пола
Регистрация: 24.03.2010
Сообщений: 6
|
||
Просмотров: 34671
|
|
||||
Давайте разбираться вместе!
1 Для начала определяем теплопотери помещения; 2 Определяем расчетный расход тепла на 1м2 каждого помещения с учетом тепловых потерь; 3 Определяем температурный график и выполняем рачет на температуру поверхности пола (не выше +26С в жилье) 4 Определяем колличество контуров в помещение и раскатываем полы. 5 Конструируем узел смешения. Это основное. каждый пункт можно разбить на несколько мелких. Практически у любого производителя труб есть рекомендации по проектированию напольного отопления. На Мой взгляд лучше металлополимерные трубы. http://www.vesta-trading.ru/download/rukovodstvo.pdf в разделе помощь проектировщику. |
||||
|
||||
Регистрация: 24.03.2010
Сообщений: 6
|
Большое спасибо за отклик, вижу что вы в этой теме "теплых полов" подкованы. Посмотрел пример, в нем конечно нашел ошибки в примере расчета, но это не беда, не понял как они определяют линейные потери в петлях...и на этом у них все встало....а длину петли как подобрать, метод укладки теплых полов-их же несколько видов укладки. ну и сам подбор коллекторов-тут все конечно понятно, от кол-ва контуров, а с насосом как дело обстоит?
|
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 12.11.2008
Днепропетровск
Сообщений: 525
|
ИМХО, лучше вначале определитесь с производителем. А уже по производителю легко найти методики расчета, программы и т.д.
В частности, по Kan-therm длина петли определяется как площадь пола / шаг трубы в метрах, укладывать лучше улиткой, длина петли не более 90 м, площадь участка с петлей не более 30 м и т.д. |
|||
|
||||
Регистрация: 24.03.2010
Сообщений: 6
|
А кто производитель системы Kan-therm? допустим помещение 20 м2, шаг 10 см, получается 200 метров трубы, т.е. петли? это нужно ели не более 90 м- 2-3 петли делать? Может кто дать реальный проект теплого пола, с чертежом и расчетами, чтоб мне по нему все точно посчитать. Буду очень благодарен
|
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 12.11.2008
Днепропетровск
Сообщений: 525
|
Германия-Польша. Вот тут http://www.kan.com.pl/ua/index.php?o...d=42&Itemid=48 можете скачать справочник проектировщика (но он большой), там по полам на 5 страницах все расписано. А можете руководство по монтажу теплого пола мокрым способом скачать - оно меньше, но про теплый пол все вроде есть...
|
|||
|
||||
Ну скажем не с производителем определяться, а с трубой. металлополимерные (Valtec. Henco и др.) армированный полипропилен, полипропилен (бывает и такое ) и наконец - МЕДЬ! Можно еще сталью делать как в Советские времена, в помещениях детских садов, но там диаметр трубы 32-40 был и шаг около 40-60см.
По поводу длины петель и площади отпливаемой одной петлей лучше смотреть в СП 41-102-98. Выполнять эти нормы или нет решает каждый САМ. Длина петли почти для всех труб ограничивается 100м. для ду12-14. Это из экономической составляющей. Потери давления в петле не более 20кПа и собираются из петери по длине трубы+отводы (калачи - два отвода). К одному коллектору подключаю 8-10 петель. Длина всех петель должна быть примерно одинакова +-10% относительно друг друга. Могу скинуть пример гидравлического расчета в экселе, но там без расчета температуры пола. |
||||
|
||||
Регистрация: 24.03.2010
Сообщений: 6
|
Буду очень признателен, получается коллектор на 8-10 выходов? а чертежи есть? вот почта [email protected]
|
|||
|
||||
Регистрация: 22.09.2009
Сообщений: 721
|
|
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 12.11.2008
Днепропетровск
Сообщений: 525
|
Тогда можете поставить на ответвлении теплоносителя на теплый пол всего дома смесительный узел (есть готовые фирменные, можно собрать самим - трехходовой клапан, электропривод, датчик температуры, краны, обратные клапана)...
|
|||
|
||||
Регистрация: 22.09.2009
Сообщений: 721
|
Цитата:
lovial, а фирму хорошую не подскажите таких узлов, желательно в комплекте с насосом чтоб делали. |
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 12.11.2008
Днепропетровск
Сообщений: 525
|
Можно. По поводу узлов - те, с которыси имел дело, шли под торговыми марками Висмана, Будеруса и т.д., но реально, насколько мне известно, делались другой фирмой. Но они все были небольших диаметров. На 1000 квартир, ИМХО, труба будет ого-го... Так что скорее всего придется собирать самим, ибо под заказ будет дорого...
|
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 12.11.2008
Днепропетровск
Сообщений: 525
|
Дак военного ничего нет... Трехходовой клапан и электропривод ESBE, к примеру, датчик температуры, запорные краны и обратный клапан хоть на местном базаре, хоть на фирме... Собрать это дело на резьбах, электрик/КИПовец подключит питание и датчик...
|
|||
|
||||
Регистрация: 22.09.2009
Сообщений: 721
|
Цитата:
Какая-нибудь схемка или пример опросника у Вас есть, был бы очень признателен... |
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 12.11.2008
Днепропетровск
Сообщений: 525
|
Цитата:
Вот трехходовой кран http://www.teplot.ru/index.php?id=96 Вот готовые узлы для малых мощностей, можете там же по автоматике и пр. глянуть: http://www.reikon.ru/warm_floor/mix.html Схема подключения сервопривода http://www.orkli-info.ru/library/sol...lectric-drive/ Схема http://www.motor-semz.ru/a1-6.html принципиально то, что Вам надо, вместо калорифера будут распределительные гребенки Вашего пола. |
|||
|
||||
Регистрация: 24.03.2010
Сообщений: 6
|
Узел смешения мы берем вот такой http://www.orkli-info.ru/library/sol.../pack-combimix
Если кому надо могу скинуть програмку в Excel по настройке узла |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Белорусские нормы | Saba | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 20 | 14.06.2012 17:44 |
Стяжка пола на лоджии | falselight | Прочее. Архитектура и строительство | 16 | 03.12.2010 08:55 |
Ищу образец техзадания на проектирование водяного пожаротушения складского здания | Turbo D | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 30.05.2010 16:25 |
Расчет теплого пола | GD | Архитектура | 5 | 05.10.2009 15:18 |
Регулировка теплого пола | grinn | Отопление | 4 | 16.04.2009 01:06 |