| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
21.05.2018, 11:12 | #1 | |
Зазоры во фланцевых соединениях, как устранить?
Регистрация: 21.05.2018
Сообщений: 7
|
||
Просмотров: 14669
|
|
||||
КМ Регистрация: 09.06.2010
Киев
Сообщений: 423
|
Цитата:
__________________
Выбрал свой путь — иди по нему до конца. |
|||
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,491
|
Насколько есть возможность разобрать балки?
1) Развинтить на месте и чуть-чуть развинуть стык на несколько сантиметров 2) Развинтить и развинуть стык на полметра-метр 3) Разобрать полностью и положить балки на землю 4) Разобрать и утащить на завод 5) Сделать новые балки |
|||
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009
|
Часто делают так: слегка ослабить болты, "забить" клиновой зазор оцинковкой (набором пластин, количество меняется по мере "раскрытия" зазора), заново затянуть болты. Временное переопирание - по ситуации.
Возможна замена оцинковки на, скажем, пластины из тансформаторной стали (их тоже частенько используют). Суть в том, что фланцы должны быть прижаты друг к другу, пусть даже и через "посредника", а при зазоре они не прижаты. Всякие герметики/обварить - это как трещину в несущей стене обоями заклеить. |
|||
|
||||
Регистрация: 21.05.2018
Сообщений: 7
|
Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- Цитата:
1) Теоретически возможно, надо пробовать 2) Не возможно 3) Не возможно 4)Не возможно 5) Не возможно ----- добавлено через ~5 мин. ----- Интересное предложение, шарнирный узел переделать в нешарнирный, это повлияет на работу рамы? Вы не внимательно ознакомились с конструкцией здания, это не двутавр. ----- добавлено через ~6 мин. ----- Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 05.08.2008
Сообщений: 823
|
фланцам и не нужно плотно примыкать друг к ругу. только на участках рядом с болтами, чтобы преднатяг смог выполнять свою функцию и обеспечивалось трение для поперечной силы. нужно чтобы щуп какой-то толщины не проходил в в участок каким-то диаметром вокруг болта по сп 70
|
|||
|
||||
Регистрация: 21.05.2018
Сообщений: 7
|
Цитата:
----- добавлено через 48 сек. ----- Высокопрочные, стоит гровер вместо контрогайки |
|||
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009
|
О как. Правда, чтоль? А зачем тогда вообще преднатяг?
----- добавлено через ~2 мин. ----- Цитата:
я как бы прямо написал - "набор пластин". дальше надо мысль раскрывать? Последний раз редактировалось Бармаглотище, 22.05.2018 в 05:54. |
|||
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,491
|
Самый очевидный способ - это выравнивание плоскости множеством тонких пластинок...
Но у меня возникла дебильная идея-технология. А нельзя приварить многоточечно 1-2мм пластины из мягкой стали (чтобы они повторяли контур неровностей) и выравнивать в плоскость уже наваренные пластины? Что-нибудь методом грубого шабрения... Либо - вариант 2 - взять толстую пластину из мягкой стали, этак сантиметр толщиной, сжимать её, смотреть, где получаются вмятины, и вырезать неровности уже в ней, в т.ч. на станке. В отличие от балок, пластину-прокладку увезти на станок вполне реально... Нужно только получить точную картину неровностей стыкуемых фланцев (например, сжав что-то из мягкого металла типа олова или свинца). Вариант 3 - выровнять во фланцах прямоугольники с чередованием - 5см прямоугольник, 5см нетронутая пластина, вварить в выровненные прямоугольники пластины толщиной 0,5см (в оба фланца симметрично), стянуть фланцы через прямоугольники. Можно сделать из таких прямоугольников повторение контура двутавра и ребер, чтобы передать непосредственные усилия. Последний раз редактировалось Komplanar, 22.05.2018 в 06:26. |
|||
|
||||
Регистрация: 21.05.2018
Сообщений: 7
|
Цитата:
|
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,207
|
Цитата:
Швеллер что-ль? Вот те раз... По ходу разделом ТС ошибся...
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
||||
Регистрация: 21.05.2018
Сообщений: 7
|
|
|||
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018
|
как это сочетается вот с этим
короче двутавр но не двутавр какой-то
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Предварительное натяжение высокопрочных болтов во фланцевых соединениях | Bash | Металлические конструкции | 829 | 30.01.2024 10:59 |
Зазоры и прокладки в рамных фланцевых узлах на ВПБ по серии 2.440-2.1 | kga82 | Металлические конструкции | 7 | 13.08.2019 18:14 |
Какие существуют правили\рекомендации по проектироанию трубопроводов на фланцевых соединениях? | phobos | Инженерные сети | 4 | 04.04.2018 17:31 |
Затяжка высокопрочных болтов во фланцевых соединениях нижних поясов ферм. | Альпар666 | Конструкции зданий и сооружений | 13 | 03.12.2017 17:40 |
Минимальные расстояния между болтами и от болта до края по фланцевых соединениях. | eilukha | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 16.08.2012 11:14 |