| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
24.05.2018, 12:15 | #1 | |
Проектирование электроосвещения бассейна
Регистрация: 24.06.2011
Сообщений: 98
|
||
Просмотров: 4246
|
|
||||
люблю мастерить Регистрация: 21.01.2005
Челябинск
Сообщений: 9,922
|
Интересный вопрос. Ну, чего бы я добавил: провода, кабельканалы для проводов, выключатель, УЗО (я бы перестраховался, всё же вода). Опять же, светильник не груша на поплавке в бассейне болтающаяся, надо его в какую дыру заталкивать (задание на закладную под него или как оно там).
А может и еще чего, может у вас там сенсор присутствия или цвет меняется... |
|||
|
||||
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847
|
подводная подсветка или всей чаши?
если подводной то да 12В на крайняк 24В, трансформаторы по расчету в зависимости от числа светильников, кабель внимательно просчитать на потери. подумать как выполнять подключения светильников (есть герметичные коробки). Если ж освещение чаши сверху то там и 220В, надо смотреть гост на бассейны и там по зонам. |
|||
|
||||
люблю мастерить Регистрация: 21.01.2005
Челябинск
Сообщений: 9,922
|
А какая там может быть схема? Из трансформатора торчат два конца - 12 вольт, вот их до лампочек и растаскивать, а в сам трансформатор три конца - ноль, фаза и заземление. Их через выключатель на щиток тащить. Не если всякие регуляторы, тут несколько сложнее может быть. И если выключатель в 12 вольт втыкать (что логично, если управление им с мокрого пола, а его исполнение не герметичное), то тоже свои... особенности (бо ток высокий)
|
|||
|
||||
всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,693
|
На самом трансформаторе схема нарисована
http://www.poolsshop.ru/product/tran...00-vt-kripsol/ |
|||
|
||||
Регистрация: 24.06.2011
Сообщений: 98
|
Очень не удачная. Причем на офф. сайте даже нет описания http://www.kripsol.com/download/docs/481
|
|||
|
||||
всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,693
|
Согласен, схема не айс, и видимо Вы правы по поводу светодиодных лен, меня тоже смутило что за метры. Однако на сайте этот транс находится в разделе оборудование для бассейна (хотя продажники что угодно могут написать, как вариант запросить у них документацию). Ну возьмите АВВ. А этот я бы подключил так, 220 завёл бы на 0 и 1, и 12В соответственно на два винта слева.
|
|||
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,332
|
Зачем УЗО если питание через трансформатор 220/12В, куда это УЗО втыкать, что перестраховывать
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы |
|||
|
||||
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847
|
|
|||
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,332
|
Почему на постоянном токе, с выхода трансформатора 220/12В прет переменка.
А для цепей на постоянном токе свое "УЗО" делают, называется контроль замыкания на землю, все работает.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы |
|||
|
||||
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847
|
|
|||
|
||||
люблю мастерить Регистрация: 21.01.2005
Челябинск
Сообщений: 9,922
|
12 вольт до светильника от транса, а вот выключать это хозяйство вы как будете, по высокой или по низкой стороне (в каком месте выключатель)? И хорошо если как в этом каталоге с натуральным трансформатором (изоляция явно лучше), а если ИБП? Я бы перестраховался
|
|||
|
||||
люблю мастерить Регистрация: 21.01.2005
Челябинск
Сообщений: 9,922
|
доводилось встречать и прямо на бортике бассейна выключатели, типа джакузи не джакуи бассейн был, но можно было сидючи в нем вырубить верхний свет, включить подсветку и насосы. Есственно не из Леруа выключатели были, но и на 220 я бы внутри не расчитывал. Скорее через какие релюхи низким напряжением управлялось. А так да, по-простому щиток за пределами мокрой зоны - включил чего надо и все.
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 262 | 24.02.2024 17:19 |
Проектирование чаши бассейна с учетом требований СП28 (Защита строительных конструкций от коррозии) | Mikola_Lipetskoy | Железобетонные конструкции | 10 | 25.01.2019 10:17 |
Проектирование бассейна | Кирпич | Прочее. Архитектура и строительство | 24 | 22.04.2015 05:24 |
Проектирование бассейна Библиотеки для архикада | skorpion2888 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 16 | 30.06.2011 15:10 |
Проектирование ванны бассейна | _Phantom_ | Прочее. Архитектура и строительство | 6 | 24.04.2009 12:31 |