| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
|
||||
Реконструктор Регистрация: 26.09.2007
Сообщений: 107
|
to Brendovich
1. я бы увеличил сечение уголков обоймы, нагрузка не плохая 2 проверь достаточно ли сварных швов при креплении опорного столика к обойме, можно его стянуть шпильками через колонну хотя бы двумя 3 почему опорный столик(может его из уголка проще сделать) не поставить в той же плоскости что и балки 4. кстати фундаменты проверял? |
|||
|
||||
Механизатор широкого профиля (б/у) Регистрация: 23.12.2006
Черновцы
Сообщений: 2,933
|
to Brendovich
1) Вместо швеллера №22 (под столик) я бы косынки поставил. 2) Плохо видно: планки толщ 8 мм? Имхо, нужно 10. СтОит подумать, не сделать ли по оси выборку шириной 20 мм, чтобы увеличить вдвое длину сварного шва. Удлинить до "заподлицо с плоскостью уголков". С торцов не варить (нет смысла). И желательно их приваривать в нагретом состоянии, чтобы после охлаждения они стянули уголки, зажав ж/б колонну. Последний раз редактировалось GWA18, 09.07.2010 в 12:25. Причина: Добавил |
|||
|
||||
Тут бы наоборот сэкономить надо на чем-то. Тут даже 60 кг на колонне даст на всех почти 500 кг экономии Я немного поменял, посмотрите пожайлуста.
Цитата:
Последний раз редактировалось Brendovich, 09.07.2010 в 13:57. |
||||
|
||||
Реконструктор Регистрация: 26.09.2007
Сообщений: 107
|
1. Мне кажется заказчики сэкономили на проектировщике 2. Тонна металла стоит порядка 30 - 50 000 руб что ты тут будешь экономить в % соотношение даже от монтажа всего этого. Главное это безопасность, а не количество металла в граммах 3. Расчет хоть одного узла проводился? в обойме необходимо увеличить уголок опорном столике необходимо увеличить уголок и поставить ребра и еще все рекомендации до учти, шпильками соедини, да сделай ты опорные уголки еще по двум другим сторонам прямо под балками да обвари там все хорошенько, или на болты посади. |
|||
|
||||
1. Ну, спасибо...
2. Пообедав, я тоже махнул рукой на ту экономию. Все равно эти 50 кг никого не спасут. Оставил швеллера и снизу под консолью. 3. Считал. Консоль из швеллера, длину сварных швов, и т.д. 4. Зачем уголок есче увеличивать? Ведь нагрузка на 1 уголок 12т, а площадь сечения 15,6см2. Прикинем неуглубляясь в расчеты S=12000/2100*0,6=9,52 см2. 5. Не могу понять что за шпильки, можете схемку прикинуть? |
||||
|
||||
Реконструктор Регистрация: 26.09.2007
Сообщений: 107
|
Цитата:
4. забываю что не усиление колонны, а только устройство под второй свет Посмотрел свой старый проект лет 5 ему и правда делал 100х8 уголок, но опорный столик уголок 160х10, но правда там еще пластина вообщем закинул его в приложение. и всеж советую взять хоть 125х8 или125х10 всеж главное что б не выгнуло обойму в месте опирания балок 5. если сделать, пластину и приварить к уголкам ее, под опорный столик то они не нужны |
|||
|
||||
Механизатор широкого профиля (б/у) Регистрация: 23.12.2006
Черновцы
Сообщений: 2,933
|
Цитата:
Не тот кнопсель нажал? Или не в той теме ответил? Или модератор удалил? Или Опера не так сработала? Народ! Если в другой теме встретите это сообщение - дайте знать, в личку, чтобы я его оттуда удалил. Дублирую Я имел в виду вот так: |
|||
|
||||
По чистой случайности нашел методику расчета консоли по типу схемы с поста №5. Может кому пригодиться, ато найти почти нереально.
__________________
Не стыдно не знать и спросить, а стыдно не знать и не спросить |
||||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 10.07.2008
Калининград
Сообщений: 825
|
Цитата:
Цитата:
__________________
набираюсь опыта:drinks: |
|||
|
||||
Напишу в данную тему.
Необходима критика узла устройства опорного столика балки на существующей колонне. Есть существующее пром.здание, планируется рядом пристроить склад пролетом 13м с опиранием несущих балок на существующие колонны. Максимально возможная нагрузка на опорный столик от балки это снег+сэндвич-панели+собственный вес металла 10,2т (6,5х6х120х1,6=7,5т - нагрузка от снега; 6,5х6х40х1,2=1,9т - от сэндвич-панелей; ну и собственный вес металла 0,8т, итого имеем нагрузку 10,2т). Принцип узла такой: Просверливаем 4 отверстия Ф20мм и вставляем 4 шпильки Ф20мм. Так же по бокам колонны используем стяжные шпильки. Сверление производится алмазными сверлами. Шпильки из стали марки 40Х "Селект". Если 2 верхних болта считать на растяжение, срез и т.п. то будем иметь огромнейший запас. Существующие колонны армированы 4 стержнями диаметром 20мм. Многие думаю посоветуют сделать обойму колонны из уголков и на неё навесить столик, но это исключено. |
||||
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
Цитата:
- так не бывает. Отверстие больше шпильки должно быть. |
|||
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,495
|
Делайте нормальную обойму и распределяйте нагрузку по поверхности, а не за счёт срезовых шпилек. Главная проблема у вас там в том, что вы очень уж схематично понарисовали армирование верха колонны - не бывает в верхней части колонны "четырёх схематичных стерженьков", там много поперечной арматуры, и вполне могут быть закладные детали для опирания балки. Да и сверлить вы собрались как раз в зоне передачи усилий от основной железобетонной балки. Стягивайте обоймой, верхние метра три колонны, а к ней приваривайте уже любые столики.
Второе - а вы колонну, фундаменты посчитали на дополнительные нагрузки? |
|||
|
||||
А если на торец ригеля швеллер "одеть". Его на химию заанкерить к телу ригеля. Потом уже новую балку крепить через уголок к швеллеру
__________________
Не стыдно не знать и спросить, а стыдно не знать и не спросить |
||||
|
||||
Цитата:
2. Про обойму. Пугает слово "стягивайте". Как я понимаю, стягнивание уголков обоймы происходит путём нагревания сжимающихся пластин, которые при остывании образуют обойму. А это, на мой взгляд, особенно если обойма не идёт с земли в начинается где-то в воздухе, очень ответственная работа и я не уверен, что заказчик, который будет строить своими силами, сможет сделать эту обойму правильно, надежно, чтобы она потом не "скатилась вниз". |
||||