Уважаемые коллеги, поделитесь пожалуйста опытом расчета связевого каркаса (серия 1.020) с применением ЛИРЫ.
В частности интересуют следующие вопросы (предполагается пространственный расчет):

1. Моделирование диафрагм жесткости (в данном случае они не типовые, а именно - кирпичная кладка). Стоит ли применять конечные элементы оболочки или же КЭ балки стенки.

2. Моделирование диска перекрытий. Как моделируете связевые плиты перекрытий и их сопряжение с колонной. И стоит ли моделировать перекрытия плоскими КЭ или (как рекомендуется в литературе 70-80 гг.) представить их в виде фермы эквивалентной жесткости.
Просмотров: 17956
 
Непрочитано 09.10.2007, 17:55
#21
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


По поводу перекрытия, моделировал условно (созавал жесткий диск) с помощью КЭ балки-стенки, натянутой между 4-мя колоннами (! 1 КЭ). Жесткось брал условной, как бетон толщиной 12 см (приведенная толщина пустоток).
Кирпич считать придется в нелинейной, т.к. растягивающих напряжений не избежать.

Вспомнил еще один больной вопрос - моделирование "рыбки", т.к. узлы сопряжения ригелей с колоннами условно шарнирное (очень условно).
ander вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2009, 22:35
#22
Солидворкер
Moderator

Конструктор (машиностроение)
 
Регистрация: 23.10.2006
Россия
Сообщений: 22,998
<phrase 1=


Drun, давай-ка в отдельную тему, и без вареза, если интересуют какие-либо материалы, не нарушающие правила форума
Солидворкер вне форума  
 
Непрочитано 17.06.2009, 12:48
#23
and.rey

инженер
 
Регистрация: 22.11.2007
Новосибирск
Сообщений: 551


Цитата:
Сообщение от ander Посмотреть сообщение
Вспомнил еще один больной вопрос - моделирование "рыбки", т.к. узлы сопряжения ригелей с колоннами условно шарнирное (очень условно).
Это для ИИ-04, а для 1.020 - шарнир
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1020_7.jpg
Просмотров: 664
Размер:	42.5 Кб
ID:	22384  
__________________
Страшнее обезьяны с гранатой - только продвинутый пользователь ЛИРА
and.rey вне форума  
 
Непрочитано 08.04.2010, 13:29
#24
R-buz

Граф матрицы
 
Регистрация: 18.05.2007
Сообщений: 284
<phrase 1=


Подскажите, как моделируется ригель при расчете поперечной рамы каркаса?
Зы. имеется в виду поперечное сечение
R-buz вне форума  
 
Непрочитано 08.04.2010, 23:21
#25
Botanik

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 19.03.2008
Сообщений: 108


Я когда моделировал каркас по этой серии, то над связевыми плитами (и плитами вообще) не заморачивался. Имел три пятиэтажных 19-пролетных рамы, где по смежным узлам "ригель-колонна" давал объединение перемещений. Таким образом получал совместную работу этих трех рам по горизонтальным направлениям. Почему так? А вот почему: если раскладывать связевые плиты по правилам (как написано в серии), то однозначно все будет стоять и, следовательно, вводить лишние элементы нет смысла.
А вот про кирпичную диафрагму ничего сказать не могу - ни разу не сталкивался с подобным решением, но ИМХО с такими диафрагмами можно максимум 3 этажа - не более.
__________________
Железобетон - он и в Африке железобетон.
И только в Москве - это силесопитон.
Botanik вне форума  
 
Непрочитано 20.01.2011, 09:30
#26
Makswell

Инженер-строитель
 
Регистрация: 15.08.2007
Киров
Сообщений: 2,204


Цитата:
Сообщение от SegSm Посмотреть сообщение
To HG
Готов скинуть с инструкциями на мыло. У меняв вроде все работает.
Понимаю, что давно это было, но тем не менее. SegSm или HG (если ты получил тогда письмо), не могли бы вы и мне тоже на е-мейл это скинуть? (Я так понял речь шла о "Приказ-91" и рекомендациях к серии с компановочными схемами).
А может быть ещё у кого-нибудь это есть?
Makswell вне форума  
 
Непрочитано 09.03.2011, 17:06
#27
AspirantMK


 
Регистрация: 22.09.2009
Сообщений: 721


Цитата:
Сообщение от Denbad Посмотреть сообщение
1. Применять МКЭ к кирпичу можно только при использовании нелинейном моделировании кирпича. Про использовании заполнения каркаса кирпичом в качестве диафрагм в пособии к СНиП по "Каменным и армокам.." написано, так что это "законно". Я заменял в каркасе диафрагмы крестовыми связями, брал возникающие в них усилия и потом проверял на них заполнение.

2. Связевые плиты моделировал плитными элементами, прикрепленными к ригелям, а ригели уже крепяться к колоннам (как в узле серии). Между этими плитами вводил горизонтальные крестовые связи с небольшой жесткотью.

Вцелом конечно "ворожба", но как правильно моделить я тоже не нашел, приведенное - мои догадки без претензии на истину.
Хотелось бы обсудить расчет а также конструирование кирпичнй диафрагмы жесткости.
С расчетом более менее понятно(считаем как балку-стенку)
А вот с конструированием возникают вопросы. Как соединить кладку с ж/б колонной? С одной стороны нужно заанкерить и связать с сеткой кладки, однако возникают сомнения, не порвет ли кладку в этом месте, прежде чем нагрузка начнет передаваться через боковую грань кладки?
AspirantMK вне форума  
 
Непрочитано 02.06.2011, 21:24
#28
vl74


 
Регистрация: 25.10.2010
Сообщений: 868


Цитата:
Сообщение от SegSm Посмотреть сообщение
To HG
Готов скинуть с инструкциями на мыло. У меняв вроде все работает.
Да, хотелось бы тоже эту программу. Если возможно, HG или SegSm, скиньте ее на мыло.
vl74 вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2015, 06:37
#29
vl74


 
Регистрация: 25.10.2010
Сообщений: 868


Оживлю тему.
Итак нарыл в литературе:
1. Допускается сборные диафрагмы принимать по жесткости равными монолитным с умножением на коэффициент условий работы - п. 5.2 [1]
2. Диск перекрытия моделируется ферменными элементами - раздел 8[1]. Жесткости принимаем согласно таблице 5.
Вопрос такой: непонятно какие жесткостные характеристики назначать согласно этой таблице для сжатых диагональных
элементов (раскосов), не пойму размерности жесткостей.
3. Податливость основания моделируем фиктивными связями согласно п. 4.39 [1]. Можно использовать КЭ 55, но какую жесткость задать для этого элемента?

Литература:
1. Рекомендации по расчету каркасно-панельных общественных зданий с применением ЭВМ
__________________
From Siberia with love
vl74 вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2015, 10:00
#30
Инженер-96

Расчет и конструирование
 
Регистрация: 30.09.2010
Москва
Сообщений: 397


vl74, эти рекомендации сегодня выглядят архаичными. Уровень развития ЭВМ и программ позволяет использовать более продвинутые модели. Шарниры, АЖТ, ортотропия - вот что нужно использовать для расчета сборного каркаса. Ну и модель основания на ваш выбор.
Инженер-96 вне форума  
 
Непрочитано 23.06.2015, 09:14
#31
vl74


 
Регистрация: 25.10.2010
Сообщений: 868


Еще один вопрос - нигде не нашел условие заделки колонны в стакан, я имею ввиду условия закрепления в расчетной схеме Лиры - это шарнир или жесткая заделка?
__________________
From Siberia with love
vl74 вне форума  
 
Непрочитано 24.06.2015, 12:57
1 | #32
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


посмотрите графики подбора для стакана, если там зависимость N-M, значит, жесткая заделка.
ander вне форума  
 
Непрочитано 27.07.2015, 06:01
#33
vl74


 
Регистрация: 25.10.2010
Сообщений: 868


Спасибо за ответ. Да, в графиках несущей способности фундаментов присутствует момент. И в графиках подбора колонн есть моменты.
Меня вот что смущает - есть специализированная программа для расчета каркаса по серии 1.020 - "Приказ-91" (в теме о ней писали). Так вот - убираю колонны в программе, моменты в диафрагмах не меняются, такое впечатление, что принято в расчетной схеме, все моменты воспринимаются только диафрагмами.
__________________
From Siberia with love

Последний раз редактировалось vl74, 27.07.2015 в 06:12.
vl74 вне форума  
 
Непрочитано 27.07.2015, 09:58
#34
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


Цитата:
Сообщение от vl74 Посмотреть сообщение
все моменты воспринимаются только диафрагмами.
очень может быть, это было стандартным упрощением, я так понимаю.