Ну, как бэ, для ПНД-сталь, лично я не встречал переходов, кроме фланцев. Да и при вашем диаметре, наверняка, не будет ни какой переходной муфты.
А на фланцах пожалуйста http://ps-kom.ru/produktsiya/truby-s...gibkie-vstavki |
|||
|
||||
Вода - моя работа Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639
|
Цитата:
__________________
Нерешаемых проблем не бывает. |
|||
|
||||
Вода - моя работа Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639
|
Вообще-то это смотря какого диаметра и SDR и в зависимости от того, кто будет проверять, есть эксперты которые слабо представляют себе что такое полиэтилен и формально выставляют требования установить сльфонник или гибкую вставку.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает. |
|||
|
||||
ПГС Регистрация: 22.05.2007
Москва
Сообщений: 638
|
Цитата:
По-поводу полиэтелена гнется, да, это все так, но EDGik прав в постановке задачи СПиН 2.04.02-84 http://rostplast.su/upload/docs/Naru....04.02-84).pdf в п. 15.12 абсолютно четко требует гибкие соединения на вход в сейсмических зона, и не важно из чего сделана труба, об этом, кстати, говорит п.15.13 с пересылкой на п.8.21 Если разрешен переход на "труба-труба" ПНД-сталь, то, конечно же, все упрощается на стальные переходы компенсаторов хоть каких угодно, на любой цвет и вкус )) Ну, или как я показал выше, компенсаторы, через переходные фланцы. |
|||
|
||||
Регистрация: 12.03.2012
Сообщений: 39
|
В том то и дело, что СНиП говорит. А пока я не могу найти не отводов не этих переходов гибкого соединения! Вопрос идет о камере переключения задвижки на противопожарном водопроводе. Заложил ПЭ трубу SDR 17 диаметром 225, а при вводе в сооружение надо сделать переход пэ-сталь, чтобы тянуть дальше сталь. Да и проблема с вводом в здание (точнее с нашими нудными строителями, которые ничего не хотят изучать) заложен блочный фундамент на -1,45 от земли, вот думаю пройти через него заложив трубу в нем (СНиП 2.04.02-84, п 15.11) и выйти через пол, но KronSerg проговорился о приямке, теперь вот думаю как правильно сделать? А под фундаментом проходить, тогда только через приямок надо будет, а это лишние землянные работы! Никаких нормативных документов на гибкие соединения для пэ труб нету?
Прошу оказать содействие, а то уже неделю не могу вылезти из этой камеры! |
|||
|
||||
Вода - моя работа Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639
|
Да я ведь уже написал про гибкие вставки и сильфонные компенсаторы, рекламой занималься не буду, ввод в здание лучше сделать через приямок.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Технология наращивания труб при проходке в вертикальном стволе угольной шахты | Tyhig | Технология и организация строительства | 25 | 25.02.2013 23:27 |
Назначение отверстия в фланцах соединения труб | Егор Митяев | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 13.02.2011 12:39 |
Сварной шов соединения трех профильных труб | Vavan Metallist | Металлические конструкции | 9 | 18.06.2009 10:42 |
Ищу раззенкованные фланцы для соединения стальных труб D820 | Алеks | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 19.12.2008 16:36 |