Непрочитано 02.02.2018, 23:42 #1
Правильно ли построена эпюра?
Марина1020
 
Регистрация: 28.12.2016
Сообщений: 34

Решала с помощью уравнения трех моментов, построила грузовую эпюру моментов и опорную. Во второй не уверена, будут ли эпюры на участках l1 и l4?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: PrfVGFq5N-o.jpg
Просмотров: 140
Размер:	174.6 Кб
ID:	198656  

Просмотров: 2901
 
Непрочитано 02.02.2018, 23:47
#2
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,620


Моё личное мнение, насчёт момента за нагрузкой могу ошибаться.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Угадал.png
Просмотров: 94
Размер:	9.5 Кб
ID:	198657  
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 02.02.2018 в 23:59.
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2018, 00:00
#3
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,097


Честно говоря и не вспомню что за грузовая эпюра моментов, но если это просто эпюра моментов - то неправильно. Момент уходит в ноль на опоре.... Забыл уже все ..
v.psk на форуме  
 
Непрочитано 03.02.2018, 00:08
#4
yustu

проектировщик
 
Регистрация: 21.11.2011
Москва
Сообщений: 53


а так?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок.PNG
Просмотров: 73
Размер:	15.3 Кб
ID:	198658  
yustu вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2018, 00:20
#5
Pipetkins


 
Регистрация: 29.01.2017
Москва
Сообщений: 198


Эпюра моментов от такой нагрузки будет выглядеть так:
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Моменты.jpg
Просмотров: 110
Размер:	121.0 Кб
ID:	198659  
Pipetkins вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2018, 00:26
#6
yustu

проектировщик
 
Регистрация: 21.11.2011
Москва
Сообщений: 53


Цитата:
Сообщение от Pipetkins Посмотреть сообщение
Эпюра моментов от такой нагрузки будет выглядеть так:
суммарная эпюра не будет симметричной при таких опорах...
yustu вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2018, 00:43
#7
olegrussia


 
Регистрация: 18.01.2007
Россия
Сообщений: 2,339
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™


yustu, но смысл в посте 5 правильный.
olegrussia вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2018, 00:51
#8
yustu

проектировщик
 
Регистрация: 21.11.2011
Москва
Сообщений: 53


Цитата:
Сообщение от olegrussia Посмотреть сообщение
yustu, но смысл в посте 5 правильный.
вы про растянутые волокна?
yustu вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2018, 01:24
#9
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,620


Мда. Не угадал.
Это из Кристалла с консолями по бокам.

В оправдание скажу, что сразу было не ясно это бесконечная балка или по бокам консоли.
И до сих пор не ясно. Если консоли, то момент обнуляется в них.
А если не консоли, а бесконечная балка, то хз, может и угадал...
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Не угадал.png
Просмотров: 70
Размер:	4.3 Кб
ID:	198660  
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2018, 02:23
#10
Pipetkins


 
Регистрация: 29.01.2017
Москва
Сообщений: 198


Цитата:
Сообщение от yustu Посмотреть сообщение
суммарная эпюра не будет симметричной при таких опорах...
Чушь. Шарнирно подвижные опоры по направлению Х, а нагрузка по У.
Если убрать консольные участки, то такую схему вы можете найти в справочнике проектировщика под ред .Уманского (стр. 395)
абсолютно симметричная будет эпюра

----- добавлено через ~25 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Мда. Не угадал.
Это из Кристалла с консолями по бокам.
Опять неправильно. У тебя 5 пролетов, а в задании 4.
балка симметричная, нагрузка тоже. Эпюры будут симметричные тоже.
Pipetkins вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2018, 03:13
#11
yustu

проектировщик
 
Регистрация: 21.11.2011
Москва
Сообщений: 53


ох, вид опор при вертикальных нагрузках... но пролёты разные...

Последний раз редактировалось yustu, 03.02.2018 в 03:31.
yustu вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2018, 03:32
#12
Pipetkins


 
Регистрация: 29.01.2017
Москва
Сообщений: 198


Цитата:
Сообщение от yustu Посмотреть сообщение
в задании четко указано 2 вида шарнирных опор, разве нет? шарнирно неподвижная опора обозначена треугольником....
2-а. Но на эпюру изгибающего момента от этой нагрузки они никакого влияния не оказывают.

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от yustu Посмотреть сообщение
но пролёты разные...
Значения l1,...,l4 не указаны. l2,l3,l4 по 4 клетки. Возможно схема криво нарисована
До даже при изменении величины крайних пролётов характер эпюры не изменится
Pipetkins вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2018, 03:42
#13
yustu

проектировщик
 
Регистрация: 21.11.2011
Москва
Сообщений: 53


Цитата:
Сообщение от Pipetkins Посмотреть сообщение
Значения l1,...,l4
вроде как есть...
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок.PNG
Просмотров: 45
Размер:	87.4 Кб
ID:	198661  
yustu вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2018, 03:56
#14
Pipetkins


 
Регистрация: 29.01.2017
Москва
Сообщений: 198


Цитата:
Сообщение от yustu Посмотреть сообщение
вроде как есть...
Ну там много чего написано, например, q2, которая хз где приложена
В общем, даже если принять, что цифры под l1....l4 и т.д - их пролёты, то эпюра всеравн оне поменяла свой характер, просто стала несимметричной
Pipetkins вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2018, 17:56
1 | #15
kostik-b124


 
Регистрация: 12.12.2015
Сообщений: 241


жесть. впечатление что никто из присутствующих ни сопромат, ни, тем более, строительную механику не проходили. или напрочь всё забыли?

Цитата:
Сообщение от Марина1020 Посмотреть сообщение
Решала с помощью уравнения трех моментов, построила грузовую эпюру моментов и опорную. Во второй не уверена, будут ли эпюры на участках l1 и l4?
Марина1020, что вы называете опорной эпюрой? эпюру от усилий заменяющих отброшенные связи? единичные эпюры строятся отдельно от каждой отброшенной связи, а не одна от всех сразу.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 36
Размер:	70.8 Кб
ID:	198667  
kostik-b124 вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2018, 19:36
#16
kostik-b124


 
Регистрация: 12.12.2015
Сообщений: 241


блин. не обратил внимания что не обычным методом сил решаете, а через уравнение трех моментов.
эпюра от опорных моментов должна как-то так выглядеть

----- добавлено через ~3 мин. -----
и у вас похоже на правду м1=0,165, м2=2,715, м3=1,281. только нарисовано что-то не то
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 31
Размер:	24.6 Кб
ID:	198674  
kostik-b124 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Правильно ли построена эпюра?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как правильно интерпретировать результаты расчета в лире (9,6) поперечной арматуры на кручение? rvp Лира / Лира-САПР 10 23.07.2020 15:33
Возможно ли вообще правильно заармировать балку по СНиП? МишаИнженер Прочее. Архитектура и строительство 40 12.11.2019 07:31
Как правильно прикладывать нагрузку от второстепенной балки на главную в "Кристалле"? Pikvadze Расчетные программы 20 25.09.2017 12:16
Как правильно задать/описать новые РСУ? Jekson Echowar SCAD 14 25.05.2017 11:02
Как правильно анализировать результаты МКЭ усиления фундаментной плиты под колоннами Tyhig Основания и фундаменты 10 05.09.2016 10:33