| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Строительство здания с максимальным количеством этажей на грунтах с характеристиками

Строительство здания с максимальным количеством этажей на грунтах с характеристиками

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 29.06.2011, 13:58 #1
Строительство здания с максимальным количеством этажей на грунтах с характеристиками
MAXIMUS
 
Регистрация: 25.03.2011
Сообщений: 25

Ребята подскажите пожалуйста сколько этажей (максимум) можно построить на участке с грунтами со следующими характеристиками (см фото), без особых мероприятий по устройству усиления основания!!!!?????????

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Рисунок1.jpg
Просмотров: 116
Размер:	41.0 Кб
ID:	62254  

Просмотров: 1876
 
Непрочитано 29.06.2011, 14:12
#2
ooze


 
Регистрация: 15.03.2010
Сообщений: 714


Вопрос некорректный. Чтобы ответить в первом приближении нужен как минимум план здания, геологический разрез и гамма, фи, цэ при доверительной вероятности 0,85 и возможно при 0,95 (для любителей нелинейных расчетов).
Что за грунты? суглинок?
Почему угол внутреннего трения 1,8-2,0?
+ структура грунта нарушена
Даешь нормальную геологию!

П.С. Если условно принять данные характеристики для расчета по деформациям, то характеристики основания довольно неплохие. Можно и 10 и 20 этажей - тут дело в габаритах фундаментов и в глубине заложения.

Последний раз редактировалось ooze, 29.06.2011 в 14:21.
ooze вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.06.2011, 14:30
#3
MAXIMUS


 
Регистрация: 25.03.2011
Сообщений: 25


Просто шеф купил землю,,,,,,,,,,и ему необходимо знать максимально возможное кол-во этажей,,,,,,,что бы в последствии дать задание и архитекторам и маркетологам,,,,,,вот а по поводу грунтов -это суглинок
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Рисунок2.jpg
Просмотров: 87
Размер:	49.7 Кб
ID:	62258  
MAXIMUS вне форума  
 
Непрочитано 29.06.2011, 14:33
#4
Алексей_308


 
Регистрация: 09.04.2009
Сообщений: 221


сначала пусть даст задание технологам, сетевикам и лифтовикам. пусть его обрадуют)
Алексей_308 вне форума  
 
Непрочитано 29.06.2011, 14:35
#5
ooze


 
Регистрация: 15.03.2010
Сообщений: 714


Угол 11гр.? Попахивает бредом.

Вобщем пускай шеф делает нормальную геологию с отбором монолитов и статикой и тогда можно о чем-то говорить.

Что за документ, откуда сканы?
ooze вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.06.2011, 14:49
#6
MAXIMUS


 
Регистрация: 25.03.2011
Сообщений: 25


сканы из инженерно геологических изысканий,,,,,,,,,,,,я вот тоже засомневался,,,,,на одной страницы одни цифры,,,,на другой абсолютно другие,,,,,,,,видно геологи схалтурили бабки взяли и продинамили,,,,,,,,ну если опираться на то что на первом вложении более 5-ти этажей но менее 12 можно????????? Меня бдольше интересует просадочные свойства
MAXIMUS вне форума  
 
Непрочитано 29.06.2011, 14:51
#7
Sacha 63

инженер
 
Регистрация: 27.08.2009
Самара
Сообщений: 400


Насколько я понимаю речь идет о полутвердом суглинке Jl=0.22. Угол 11град конечно внушает некоторые сомнения, еще хотелось бы узнать Е грунта. Примерно на таком же основании проектировал кирпичную десятиэтажку, на плите, на сваях можно и до 16-ти этажей догнать (для жилья)
Sacha 63 вне форума  
 
Непрочитано 29.06.2011, 14:56
#8
ooze


 
Регистрация: 15.03.2010
Сообщений: 714


Инженерно-геологические изыскания только по шурфам?
..."Буровая? - Не, неслышали"...

А где скважины? Разрез?

В таблице сдается мне приведены нормативные значения. Где расчетные?

Вобщем единственно верный вариант - заказывать новую геологию у нормальной конторы (контакты дам ессичо )
Но предварительно надо определиться с пятном застройки и требуемой этажностью
ooze вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.06.2011, 15:04
#9
MAXIMUS


 
Регистрация: 25.03.2011
Сообщений: 25


дело в том что у нас в республики нет технологических исполнителей свайных фундаментов,,,,,,,да и вообще не применяются свайные фундаменты,,,,,,,,если плохие грунты применяют либо перекресные ленты либо фундаментную плиту,,,,,,,,,и очень часто применяются на плохих грунтах гравийно песчанные подушки,,,,,,,,,,толщина которых зависит от этажности здания + сейсмика
MAXIMUS вне форума  
 
Непрочитано 29.06.2011, 18:22
#10
Солидворкер
Moderator

Конструктор (машиностроение)
 
Регистрация: 23.10.2006
Россия
Сообщений: 22,997
<phrase 1=


4.4. Не злоупотребляйте заглавными буквами, знаками препинания, намеренным искажением слов.
MAXIMUS, подсказать, откуда цитатка?
Солидворкер вне форума  
 
Непрочитано 29.06.2011, 19:05
#11
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412


MAXIMUS, у вас сейсмичность площадки 8 баллов. Вот это обстоятельство и будет вам в первую очередь ограничивать этажность. Так что загляните ка вы сперва в СНиП II-7-81* "Строительство в сейсмических районах", в таблицы 1 и 8. Что у вас там за крупнообломочные грунты, о которых говорят в заключении геологи, из этого заключения толком не поймешь.
Leonid555 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Строительство здания с максимальным количеством этажей на грунтах с характеристиками

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как определяется площадь застройки и общая площадь?... Chief Justice Прочее. Архитектура и строительство 61 26.11.2020 01:38
Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд. IANationalInformAgentstvo Прочее. Архитектура и строительство 216 20.01.2015 16:51
Плитный фундамент здания на текучепластичных грунтах lee Основания и фундаменты 13 27.08.2008 09:21
Армирование нижних этажей высотного здания Ravl Железобетонные конструкции 20 06.08.2008 13:42