инженер-строитель Регистрация: 13.03.2009
Новосибирск
Сообщений: 24
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Цитата:
Приключения надопорной арматуры ригеля - свои. Отогнутый конец 8-й или 9-й позиции надо было увеличить на метр.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
|
||||
Регистрация: 31.05.2008
Сообщений: 92
|
Во-первых, высота балки маловата для таких пролетов, как минимум должна быть 1/15 пролета, а это приблизительно 1/15*12800=853,333мм.
Во-вторых, судя по чертежам, расстояние в свету между стержнями приопорной верхней арматуры всего 5,25мм (а должно быть не менее 30 по констр. требованиям). А это могло повлиять на сцепление с бетоном. В-третьих, по-моему, маловата длина верхней арматуры приопорного участка(я бы принял как минимум 1/3 пролета, но естественно проверить по огибающей эпюре+анкеровка). Приблизительный расчет в арбате показал, что раскрытие трещин превышает: в пролете в 1,5 раза, на опорах 1,2 раза. верхняя арматура заходит за огибающую всего на 0,5-0,7м. В итоге, ко всему выше сказанному прибавить деформацию колонн и ряд других погрешностей(усадка бетона) получим то что видим. |
|||
|
||||
инженер-строитель Регистрация: 13.03.2009
Новосибирск
Сообщений: 24
|
Цитата:
Про конструирование..Мне кажется, что все эти 1/15 и прочее задаются на начальном этапе расчета. Ну и потом 700 вполне идёт. Есть ещё такая вещь, как то что возможно строители не удосужились прочитать некоторые примечания в проекте о постановке 28 стержней при бетонировании сердечников. Ещё то что не было у человеков полного набора опалубки и бетонировали передвигая её Ясно одно, в опорной части образовался шарнир. Вот только почему скажите мне строители сразу не обратились к нам, а СНААЧАЛА ЗАШТУКАТУРИЛИ трещины? и потом начали быстренько закрашивать это всё поставив опоры чобы не страшно было? Может быть и правда всё на краске будет держаться? |
|||
|
||||
Цитата:
А если серьезно, 1/15l зовется в букварях по железобетону минимальной высотой сечения ригеля, а вовсе не предварительной. Тут вполне возможно, что такие рекомендации были в свое время (советское) разработаны не только исходя из конструктивных соображений, но и из экономических (дабы арматуры для нархоза сэкономить), но кто бы точно знал... Тем более, из своего опыта, вспоминается, что "удобоваримые" сечения и узлы балок получались при отношении h/l, большем чем 1/15. К тому же у Вас высота занижена не на "чуть-чуть" а аж на 20%.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
|
||||
конструктор Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
Сообщений: 583
|
Сечение стоек (сердечников) - 400 х 500(h), а ригеля - 400 х 700(h). Очевидно, что при жестком соединении стойки с ригелем момент, который сможет воспринять такой узел, будет не более того момента, который воспринимается стойкой (элементом с меньшим сечением). Следовательно, бОльшая часть момента ригеля уйдет в пролет, что при такой (вопиюще) малой его высоте даст значительные прогибы (к сожалению). Думаю, что высота сечения ригеля при такой нагрузке и расчетной схеме должна быть никак не менее 1/12 L.
Пересчитал нагрузку от собственного веса такого перекрытия - по исходным данным вышло приблизительно 3 т/м равномерно-распределенной. Моменты на опорах принял как 1/3 M, в пролете - 2/3 M (где М - момент для балки с шарнирными опорами). Хмм... Уже только от собственного веса (!) прогиб и раскрытие трещин приближаются к гранично допустимым (около 0,8...0,9 от допустимых). Кстати, при полностью шарнирных опорах прогиб больше допустимого в 2 раза... Нужно проводить усиление ригеля (и стоек, раз уж они заармированы с жестким сопряжением, можно это использовать...) путем наращивания сечений, например. Последний раз редактировалось playgamer, 02.07.2009 в 13:09. |
|||
|
||||
инженер-строитель Регистрация: 13.03.2009
Новосибирск
Сообщений: 24
|
Цитата:
Повторю: 4.1 т/м распределенная, 7 тонна с привязкой 1.9 метра; 9.1 тонн с привязкой 6,4 метра; 2 тонны с привязкой 10,9 метра. |
|||
|
||||
Регистрация: 07.02.2007
Иркутск
Сообщений: 872
|
Окуда привязваться то непонятно и почему погонная нагрузка, где расчетная схема (по нагрузкам получается что это поперечник). Расчентую схему тогда приложить надо (или сослаться на чертеж такой-то), но лучше либо эквивалентную равномернораспределенную нагрузку на 1 кв.м дать, либо просто описать что на этом этаже будет, а нагрузки сам соберу и расчетную схему сделаю.
__________________
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ... Последний раз редактировалось -=Xaoc=-, 03.07.2009 в 04:20. |
|||
|
||||
инженер-строитель Регистрация: 13.03.2009
Новосибирск
Сообщений: 24
|
Для -=Xaoc=-
Я вкладывал чертеж сюда, там можно увидеть (на отдельном чертеже поперечного разреза), что должно быть на перекрытии...а там кроме утеплителя и крыши нету ничего. Последний раз редактировалось Helmet, 09.07.2009 в 05:21. |
|||
|
||||
Цитата:
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Я так понимаю, у вас сейсмика?
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
|
||||
Регистрация: 11.03.2009
Тюмень
Сообщений: 109
|
Значительные трешины появились из-за формального отношения учёту жесткости железобетона. Чтобы принимать заделку балки такого пролета жесткой нужно обеспечить в первую очередь жесткость опорных конструкций. На ваш сердечник передается момент не только от балки главной балки (хотя он, конечно, превалирует) но также и крутящий момент от крайних балок. Жесткости колонны явно недостаточно. Обеспечить жесткое Т-образное сопряжение балки с такой колонной просто невозможно, сколько арматуры Вы не наложите и на какую длинну не заанкеруйте. Надо было делать пилоны.
У меня в практике был аналогичный случай. Главконструктор тоже ходил и тряс расчетами, из балок потихоньку сыпался бетон)). |
|||
|
||||
спец Регистрация: 05.06.2009
ЦФО
Сообщений: 36
|
Недостаток опыта и фундаментального образования. Господа оппоненты ведь правы. Обратите внимание на сборные конструкции такого пролета, там высота составляет от 900 до 1200 мм с классом бетона В30..40 (В20 это смешно, для таких пролетов он не применим), причем 900 мм это сборные преднапряженные балки перекрытия, которые могут делать только финны. Расчеты естетственно следовало вести для железобетонной рамы, а не как для защемленной балки, и тогда автор бы заметил , что его пилоны просто ломает. Советую разобрать кладку и вы увидите трещины 2,0-3,0 мм в приопорных частях пилонов и у всех зашевелятся волосы на голове. Делайте страховочные опоры, усиляйте пилоны, но и это уже не поможет, если хотите спать спокойно уменьшайте любым способом пролет.
|
|||
|
||||
Регистрация: 11.03.2009
Тюмень
Сообщений: 109
|
Мой совет:
1. Разобрать мешающий кирпич и обследовать раму. 2.Инъецировать трещины 3. Просчитать по деформированной расчтенной схеме( с учетом существующих проибов) 4. Оклеить белку и колонну углепластиковой тканью(толщина по расчету) 5. Валить всё на строителей и поставщиков бетона (у них почти всегда НЕ ВСЁ в порядке) 6.Больше не денать так НИКОГДА. |
|||
|
||||
Регистрация: 11.03.2009
Тюмень
Сообщений: 109
|
По поводу того, что кононна(сердечник) наджно закреплена к кладке...мой совет - смоделируйте работу конструкции прямо в кабинете в следуюшей пооследовательности:
Распечатайте лист формата А1; установите его так, чтобы он хоть как-то держался сам; приклейте себя к нему канцелярским клеем; Попросите добрых людей приложить к вам хороший момент; ДЕРЖИТЕСЬ ЗА ЛИСТ!!!!!! |
|||
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,103
|
Offtop:
Цитата:
Усилить, можно и цементным материалом, если нет желания использовать углепластик, но размеры он увеличит на десяток-другой сантиметров. В любом случае надо бы деформации вначале убрать... Поддамкратить центр что ли... |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Определение причины появления трещин | 5МПа | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 11.09.2008 17:43 |