Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Таки есть распор в двухскатной крыше!

Таки есть распор в двухскатной крыше!

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 15.11.2009, 17:15
Таки есть распор в двухскатной крыше!
Djur
 
ЗвезДонецк
Регистрация: 07.06.2008
Сообщений: 131

Здравия Вам! дорогоие форумчане.
Такая вот у меня возникла ситуация. Попросили сделать меня проект крышы на жилой дом (шабашка) на пролет 8,2. За основу брался старый дом к которому сверху настраивалась мансарда. Конструкция следующая: одноэтажный дом в 0,5 шлакоблока, сверху по периметру пояс ж/б 200х400 потом газобетонные блоки 200х300х600 на 1,5 м, сверху они еще ж.б. балочки вылели по 100мм(только по бокам), а потом уже я ложу свои элемнты кострукции крыши.
При монтаже крыши все было нормально, но после того как смонтировали все стропила и обшили сверху доской, крайние стены (1,5м) "отошли" от фронтонов на 1,5-2 см!!! боковые стены с фронтоном завязаны блоками в перевзку (раскололись сами блоки). Где на четвертом рисунке замазано раствором, там и есть трещина.
Вот и думаю теперь, моя ли в этом вина??? Подскажите пожалуйста что не так? и что нужно было сделать так?
Благодарю!
http://xmages.net/out.php/i656342_1.jpg
http://xmages.net/out.php/i656346_2.jpg
http://xmages.net/out.php/i656347_3.jpg
http://xmages.net/out.php/i656348_SPA0665.jpg

Вложения
Тип файла: rar остальные фото.rar (714.9 Кб, 1854 просмотров)


Последний раз редактировалось Djur, 15.11.2009 в 17:25.
Просмотров: 97818
 
Непрочитано 16.08.2012, 14:44
#241
efwl


 
Регистрация: 29.11.2011
г. Курск
Сообщений: 510


Цитата:
Сообщение от RomansFather Посмотреть сообщение
проводили расчеты в тетрадке и перекрывали 5-метровые пролеты следующим образом
ну и что? можно и односкатную, без всякого распора. человек просто хочет разобраться т.к в машинном расчете свои нюансы, о чем ему и написали выше
efwl вне форума  
 
Непрочитано 16.08.2012, 16:18
#242
Denbad

Проектировщик
 
Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,157


Цитата:
Сообщение от RomansFather Посмотреть сообщение
и перекрывали 5-метровые пролеты следующим образом (как ни странно без швеллеров)
хорошая картинка, в неи элемент марки "Р" назавается распорка, и что это они его так обозвали?
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно.
Denbad вне форума  
 
Непрочитано 19.08.2012, 16:22
#243
Genadiy


 
Регистрация: 10.02.2012
Сообщений: 41


Цитата:
Сообщение от Alekceich Посмотреть сообщение
если прогиба у швеллера не будет.... размеры стороны какие? мне кажется что при длине здания метров 10 и усилии распора примерно 0,5 т на стропилину швеллер таки будет гнуться
Я выше писал что длина гаража 6.5м. Думаю на такую длину можно подобрать швеллер который выдержит распор.

Цитата:
Сообщение от Нароленко Посмотреть сообщение
Схемы под номерами 1, 3, 5 и 7 являются распорными. В чистом виде распорной является схема под номером 1, т.к. отсутствие горизонтальной реакции приведет к геометрической изменяемой системе. Схемы 3, 5 и 7 распорные потому, что они статически неопределимы и лишняя горизонтальная связь на одной из опор мешает свободной деформации системы.

Схемы под номером 3,4 и схемы 5,6 отличаются друг от друга разным сечением стропил, во втором случае стропила более жесткие. Из строительной механики известно, что на распределение усилий в статически неопределимых системах влияют жесткости элементов и их соотношение. Собственно это видно по усилию в ригеле-распорке (я не ошибся, именно в распорке) на схемах 3 и 5. В статически определимых системах (схемы 4 и 6) жесткость элементов влияет только на перемещения системы, но не на распределение усилий. Разница между переменой знака в ригеле на схемах 3,5 и 4,6 с минуса на плюс объясняется отсутствием горизонтальной реакции в схемах 4 и 6. В зависимости от положения ригеля по высоте, естественно, картина будет меняться. Чем выше ригель, тем значения перемещений (в схемах 4, 6) и распора (в схемах 3, 5) будут выше.

Собственно про схемы 7 и 8 тоже все понятно. В строительной механике принято что опоры абсолютно несжимаемые, а линейные деформации элементов зависят от модуля упругости и площади его сечения. Таким образом, в теории, если установлена несжимаемая опора, затяжка просто не включается в работу (схема 7). Но из схемы 8 видно что при данном сечении стропил и затяжки деформации системы составят 0,14 мм, что для реальных условий закрепления ничтожно мало и усилие воспримет затяжка, а не опора.

Вот из этой иллюстрации ясно видно, что распор конструкции зависит от решения принятого конструктором. Какой опорный узел он законструирует, какое сечение назначит стропилам и затяжке, и т.д. Вобщем, нужно определится что нужно и что возможно, и исходя из этого принять решение.

P.S.: По поводу распределенной нагрузки деленной на косинус, просто я в скаде задавал нагрузку 0,5 т/м распределенную на наклонный стержень, а на схеме нарисовал ее горизонтальную проекцию.
Спасибо. Но это все у меня Robot считает. И это все понятно. Ответьте тогда, на своем примере, какой распор (в тоннах) будет в схеме 1,3, 5, 7 ? Т.е. какая горизонтальная нагрузка (распор) будет передаваться на стены? И как Вы его определяете? (формула).

Цитата:
Сообщение от efwl Посмотреть сообщение
генадий, тут сложного ничего нет посмотрите вложение. чем воспринимать распор затяжкой или опорной конструкцией выбирает инженер, надо только расчитать узлы крепления и сами: затяжку или опорн констр на восприятие этого распора
Помогите тогда пожалуйста рассчитать распор в таких схемах (см. ниже), боюсь что то напутать. Расстояние между опорами 5,36м, высота до конька 2,68м, длина стропилы 3,79м, угол наклона 45 градусов. Реакции программа уже посчитала (см. схемы). Во второй схеме затяжка по центру стропил (от низа опор 2,68/2=1,34м).

Заранее спасибо.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Схема 1.jpg
Просмотров: 200
Размер:	129.3 Кб
ID:	85681  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Схема 2.jpg
Просмотров: 213
Размер:	130.5 Кб
ID:	85682  
Genadiy вне форума  
 
Непрочитано 20.08.2012, 06:03
#244
Нароленко

Инженер
 
Регистрация: 02.09.2008
Кемерово
Сообщений: 49


Цитата:
Сообщение от Genadiy Посмотреть сообщение
Спасибо. Но это все у меня Robot считает. И это все понятно. Ответьте тогда, на своем примере, какой распор (в тоннах) будет в схеме 1,3, 5, 7 ? Т.е. какая горизонтальная нагрузка (распор) будет передаваться на стены? И как Вы его определяете? (формула).
В схемах 1 и 7 распор составляет 0,71 т (горизонтальная реакция в опоре), а в схемах 3 и 5 1,14 т.
Формулы для определения распора написать не смогу. Универсальной формулы нет, но на некоторые схемы можно поискать в справочниках по строительной механике. Мне кажется, что проще не искать, а посчитать схему любым доступным способом. Хоть на бумажке методом сил или перемещений, хоть в любом программном комплексе (Robot вполне сойдет). Еще раз, на всякий случай, распор есть горизонтальная реакция опоры. На эту реакцию и нужно считать стену.

Цитата:
Сообщение от Genadiy Посмотреть сообщение
Помогите тогда пожалуйста рассчитать распор в таких схемах (см. ниже), боюсь что то напутать. Расстояние между опорами 5,36м, высота до конька 2,68м, длина стропилы 3,79м, угол наклона 45 градусов. Реакции программа уже посчитала (см. схемы). Во второй схеме затяжка по центру стропил (от низа опор 2,68/2=1,34м).
Для ваших схем распор составит 3,41 т и 5,53 т для первой и второй схемы соответственно. В ригеле (схема 2) усилие составит 4,23 т (сжатие). У вас на схемах другие значения распора (4,26 т и 5,47 т), из-за того что в коньковом узле нет шарнира.
Нароленко вне форума  
 
Непрочитано 20.08.2012, 13:46
#245
Genadiy


 
Регистрация: 10.02.2012
Сообщений: 41


Цитата:
Сообщение от Нароленко Посмотреть сообщение
Еще раз, на всякий случай, распор есть горизонтальная реакция опоры. На эту реакцию и нужно считать стену.
Логично. До сих пор я так и думал. Но...

Цитата:
Сообщение от Нароленко Посмотреть сообщение
В схемах 1 и 7 распор составляет 0,71 т (горизонтальная реакция в опоре), а в схемах 3 и 5 1,14 т.
Почему в схеме 7 распор такой же как и в схеме 1 ? В схеме 7, затяжка же компенсирует распор - это доказывает ничтожно малое перемещение опоры В (если смотреть на схему 8).
И по схемам 3 и 5 распор не может быть одинаков. В схеме 5 стропила пожестче (100х200мм) чем в схеме 3 (50х150мм). Значит в схеме 5 распор будет гораздо меньше (это также доказывает сравнение схем 4 и 6 - в схеме 6 перемещение опоры В почти в 5 раз меньше).

Цитата:
Сообщение от Нароленко Посмотреть сообщение
Для ваших схем распор составит 3,41 т и 5,53 т для первой и второй схемы соответственно. В ригеле (схема 2) усилие составит 4,23 т (сжатие). У вас на схемах другие значения распора (4,26 т и 5,47 т), из-за того что в коньковом узле нет шарнира.
А по факту (в стропильной системе) шарнира там и не должно быть или не так? Узел конька необходимо сделать жестким.
Genadiy вне форума  
 
Непрочитано 21.08.2012, 06:28
#246
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434


Genadiy
тяжелый случай.., "горе от ума" однако...
зачем себя и людей мучаете?
Пожалуйста сформулируйте один конкретный вопрос (вместо бесконечного каскада что и почему и откуда, а так а сяк? а здесь поймал на слове получается вот так! ... - сказка про белого бычка утомляет)
olf_ вне форума  
 
Непрочитано 21.08.2012, 07:06
#247
Нароленко

Инженер
 
Регистрация: 02.09.2008
Кемерово
Сообщений: 49


Цитата:
Сообщение от Genadiy Посмотреть сообщение
Почему в схеме 7 распор такой же как и в схеме 1 ? В схеме 7, затяжка же компенсирует распор - это доказывает ничтожно малое перемещение опоры В (если смотреть на схему 8).
С точки зрения строительной механики схемы 1 и 7 аналогичны в плане распределения усилий. Объясняется это, как я уже говорил выше, абсолютной жесткостью опор.

Цитата:
Сообщение от Genadiy Посмотреть сообщение
И по схемам 3 и 5 распор не может быть одинаков. В схеме 5 стропила пожестче (100х200мм) чем в схеме 3 (50х150мм). Значит в схеме 5 распор будет гораздо меньше (это также доказывает сравнение схем 4 и 6 - в схеме 6 перемещение опоры В почти в 5 раз меньше).
Для данных схем и принятых сечений элементов изменений в распоре не будет (будет, но очень маленькое). Ситуация изменится если изгибную жесткость ригеля увеличить, а продольную жесткость ригеля сильно снизить. Распор будет снижаться до значений в схеме 1, в зависимости от соотношения жесткости.
По этой схеме плохо видно перераспределение усилий, лучше в качестве примера рассмотреть раму с двухскатной крышей без затяжки. Если в этой раме изгибная жесткость всех элементов одинакова, то не важно ее значение. Распределение усилий будет всегда одно, распор один и тот же. Будут меняться только деформации системы (прогиб ригеля и отклонение колонн от вертикали). Но если, скажем, увеличить жесткость ригеля, а жесткость колонн снизить, то момент в ригеле увеличится, а в колонне снизится. Снизится и величина распора.

Цитата:
Сообщение от Genadiy Посмотреть сообщение
А по факту (в стропильной системе) шарнира там и не должно быть или не так? Узел конька необходимо сделать жестким.
В деревянной стропильной системе я делаю шарнирные узлы, они ведь проще решаются. Но если вам нужен жесткий узел, конструируйте, считайте. Вопрос здесь только в необходимости.
Нароленко вне форума  
 
Непрочитано 21.08.2012, 09:26
#248
cancercat

инженер-преподаватель ;-)
 
Регистрация: 14.10.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,999


А возможен ли вообще жёсткий узел в деревянных конструкциях? Мне кажется - нет. Тем более, в коньке стропил...
cancercat вне форума  
 
Непрочитано 21.08.2012, 11:44
1 | #249
имярек


 
Регистрация: 20.08.2012
Сообщений: 15


Цитата:
Сообщение от Нароленко Посмотреть сообщение
Но если вам нужен жесткий узел, конструируйте
Offtop: Да.. очень любопытно было бы посмотреть на этот узел. "Ста рублев" бы не пожалел..
имярек вне форума  
 
Непрочитано 21.08.2012, 12:14
#250
Dyuk

ПГС
 
Регистрация: 25.11.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 282


Вот к примеру [IMG]http://www.*****.ru/upload/iblock/e1c/10.jpg[/IMG]
метода расчета есть в пособии к СНиП II-25-80
Dyuk вне форума  
 
Непрочитано 21.08.2012, 12:32
#251
имярек


 
Регистрация: 20.08.2012
Сообщений: 15


Цитата:
Сообщение от Dyuk Посмотреть сообщение
метода расчета есть в пособии к СНиП II-25-80

Там же в пособии

5.1. Соединения элементов являются важнейшей составной частью деревянных конструкций, от прочности и деформативности которых зависит надежная работа конструкций в целом.

Применяются следующие основные виды соединений: на клею, нагелях, шайбах, металлических зубчатых пластинах (МЗП), на врубках.


Клеевые соединения должны рассматриваться как жесткие (неподатливые),
а соединения на нагелях, на МЗП, на врубках и другие - как податливые. Расчетная несущая способность соединений должна определяться по разд. 5 СНиП II-25-80 в зависимости от типа соединения и его напряженного состояния.

Offtop: Хотя ... споры не об чем... определенную жесткость имеет любой материал и любой не чисто шарнирный узел....

Последний раз редактировалось имярек, 21.08.2012 в 12:42.
имярек вне форума  
 
Непрочитано 21.08.2012, 16:19
#252
efwl


 
Регистрация: 29.11.2011
г. Курск
Сообщений: 510


Цитата:
Сообщение от cancercat Посмотреть сообщение
А возможен ли вообще жёсткий узел в деревянных конструкциях? Мне кажется - нет. Тем более, в коньке стропил...
а если стальную затяжку расположить немного ниже конька, то коньковый узел будет достаточно жестким
efwl вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Таки есть распор в двухскатной крыше!

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Рифмоплетство. Kryaker Разное 554 14.11.2023 11:59
Распор двухскатной крыши Sarman Конструкции зданий и сооружений 144 17.11.2009 05:39
Как построить детскую площадку на крыше кооперативного погреба? Mek Прочее. Архитектура и строительство 16 15.06.2009 14:20