Здравствуйте люди добрые!
Вопрос наверное простой. Но никогда не случалось на моей не долгой практике так, что подколонник становиться со смещением на подошву. Вот меня интересует , расчет подошвы. Если бы он был центрально загружен, то размеры я определил. 0,9х0,9. Но как тут быть? Удлиннить подошву вдоль существующего фундамента. Сделать ее 2м на 0,4. Или как? Подскажите пожалуйста!

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: вопрос.JPG
Просмотров: 392
Размер:	19.9 Кб
ID:	41605  

Просмотров: 9988
 
Непрочитано 30.06.2010, 21:15
#2
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


Offtop: сделать подколонник пирамидальной формы! 8-)
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.06.2010, 21:24
#3
Sanechek


 
Регистрация: 18.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,377
<phrase 1=


Forrest_Gump, простите пожалуйста, с первого раза не догоняю. Так? И можно считать подошву, как центрально загруженную?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: вопрос.JPG
Просмотров: 211
Размер:	24.0 Кб
ID:	41610  
Sanechek вне форума  
 
Непрочитано 30.06.2010, 21:49
#4
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


Offtop: да, я предлагал именно так. хотя по факту все равно фундамент не центрально нагружен, но для расчета не сильно принципиально, принимайте как центрально нагруженный. существующая стена здания не позволит провернуться новому фундаменту?
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 30.06.2010, 22:20
#5
vfc.cz


 
Регистрация: 22.02.2010
Česká republika
Сообщений: 377


дык а в чем проблема то? ну сместили подколонник, мну и што?
vfc.cz вне форума  
 
Непрочитано 30.06.2010, 23:02
#6
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,182


Цитата:
Сообщение от Sanechek Посмотреть сообщение
.... Вот меня интересует , расчет подошвы. Если бы он был центрально загружен, то размеры я определил. 0,9х0,9. Но как тут быть?...
Внецентренно нагруженные фундаменты считать умеешь? (N\F+M\W)
продольная сила у тебя есть, переносишь ее мысленно в центр фундамента и добавляешь на фундамент момент M=N*e, где е - это расстояние на которое перенес силу N от фактического положения до центра фундамента.
Дальше подбираешь размеры подошвы. Развивать выгоднее вдоль стены.
MasterZim вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.07.2010, 10:59
#7
Sanechek


 
Регистрация: 18.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,377
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от vfc.cz Посмотреть сообщение
дык а в чем проблема то? ну сместили подколонник, мну и што?
Теперь уже, когда пирамиду сделал, чувствую себя увереннее.

MasterZim, вот напряженка у меня с внецентренным нагружением. Стараюсь постоянно избежать этого. Подскажите пожалуйста , что в вашей формуле W ?

Последний раз редактировалось Sanechek, 01.07.2010 в 11:04.
Sanechek вне форума  
 
Непрочитано 01.07.2010, 11:06
#8
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Sanechek Посмотреть сообщение
вот напряженка у меня с внецентренным нагружением
Нужмо сместить колонну и центрально нагрузить фундамент. Так как сделали вы - не есть хорошо. К существующим фундамент впритык лучше не пристраиваться.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 01.07.2010, 11:08
#9
Казбек


 
Регистрация: 31.12.2007
Сообщений: 461


w-момент сопротивления
Казбек вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.07.2010, 11:22
#10
Sanechek


 
Регистрация: 18.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,377
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Нужмо сместить колонну и центрально нагрузить фундамент. Так как сделали вы - не есть хорошо. К существующим фундамент впритык лучше не пристраиваться.
Главное не ниже существующего. И фундамент существующий мощный. Т.к что ничего страшного
Sanechek вне форума  
 
Непрочитано 01.07.2010, 11:42
#11
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,182


Цитата:
Сообщение от Sanechek Посмотреть сообщение
...вот напряженка у меня с внецентренным нагружением. Стараюсь постоянно избежать этого
Н-дааа. Как это ты можешь избежать этого, когда практически в каждом фундаменте окромя продольной силы в колонне присутствует момент (порой даже два) и поперечная сила (силы) в опорном сечении? По-любому момент всегда надо учитывать, добавка порой бывает очень существенная. Или ты только на продольную силу подошву всегда подбирал?
MasterZim вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.07.2010, 12:03
#12
Sanechek


 
Регистрация: 18.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,377
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от MasterZim Посмотреть сообщение
Или ты только на продольную силу подошву всегда подбирал?
Ну да.
Sanechek вне форума  
 
Непрочитано 01.07.2010, 12:16
#13
Barmaglot


 
Регистрация: 09.06.2010
Сообщений: 182


Offtop: срочно адреса зданий и сооружений, под которые вы подбирали подошвы... Чтоб я их стороной обходил
Barmaglot вне форума  
 
Непрочитано 01.07.2010, 12:25
#14
таи


 
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294


Цитата:
Сообщение от Barmaglot Посмотреть сообщение
Offtop: срочно адреса зданий и сооружений, под которые вы подбирали подошвы... Чтоб я их стороной обходил
Offtop: Не-а, Бармаглот, Вы видимо не в курсах.
Как сказал Константин Шашкин:
" Если бы все неправильно рассчитанные здания падали - мы жили бы в развалинах".
таи вне форума  
 
Непрочитано 01.07.2010, 12:26
#15
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,182


Цитата:
Сообщение от Sanechek Посмотреть сообщение
Ну да.
Поменял бы для начала подпись с "конструктора" например на "фотограф", чтоб людей в заблуждение не вводить. И срочно за парту. Объектов много "сотворил"? Судя по дате регистрации "послужной" список немаленький.
MasterZim вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.07.2010, 12:28
#16
Sanechek


 
Регистрация: 18.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,377
<phrase 1=


Ой да ладно Вам умничать. Такие грамотные. Если всегда нужно учитывать момент, то нахрена в литературе дают расчет фундамента на центральное сжатие.
А я Вам ребята, скажу так. Что чаще фундаменты являются центрально загруженными. И мы проектировщики должны стремиться к этому.
Sanechek вне форума  
 
Непрочитано 01.07.2010, 12:28
#17
Barmaglot


 
Регистрация: 09.06.2010
Сообщений: 182


Цитата:
Сообщение от таи Посмотреть сообщение
Offtop: Не-а, Бармаглот, Вы видимо не в курсах.
Как сказал Константин Шашкин:
" Если бы все неправильно рассчитанные здания падали - мы жили бы в развалинах".

Offtop: А зачем мне все? Мне лично хватит и одного.. Если я внутри буду..


Санечек.. Я, конечно, не знаю, что именно вы проектировали... Но я лично встречал крайне мало фундаментов исключительно под центральной вертикальной нагрузкой. Момент на обрезе от колонны - да, не так часто.. А вот горизонтальная сила по обрезу бродит почти всегда. И эта сила создает свой момент (ниможитбыть!!! УжоснафеГ).

Последний раз редактировалось Barmaglot, 01.07.2010 в 12:35.
Barmaglot вне форума  
 
Непрочитано 01.07.2010, 12:39
#18
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Barmaglot Посмотреть сообщение
Но я лично встречал крайне мало фундаментов исключительно под центральной вертикальной нагрузкой.
А я - крайне мало фундаментов с моментом. Специфика может такая? Каркасы почти не проектирую.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 01.07.2010, 12:41
#19
Barmaglot


 
Регистрация: 09.06.2010
Сообщений: 182


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
А я - крайне мало фундаментов с моментом. Специфика может такая? Каркасы почти не проектирую.
а полностью текст цитируемого поста прочитать - никак?

Offtop: хотя - понимаю... там "слишком много букв" (с)
Barmaglot вне форума  
 
Непрочитано 01.07.2010, 12:47
#20
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Barmaglot Посмотреть сообщение
а полностью текст цитируемого поста прочитать - никак?
И что я существенного упустил?
Нитонисе вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Помогите с подошвой фундамента. Куда расширять?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Помогите плиз с армированием монолитного ленточного фундамента zmaximus Основания и фундаменты 55 16.07.2009 09:33
Помогите проверить выбранный тип фундамента! lady_sumerki Основания и фундаменты 9 08.05.2007 11:56
Уважвемые Гуру, помогите определиться с типом фундамента MasterZim Основания и фундаменты 33 19.04.2006 21:18
Помогите с проектированием фундамента.... Ze Tro Основания и фундаменты 4 21.09.2004 11:32