Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Исходные данные:двухэтажный коттедж с чердаком и подвалом. Подвал выступает с одной стороны. В итоге наружная стена от отметки 0.000 будет опираться на балку БМ-1. Балка запланирована размерами 500х400мм.
Возник спор с архитектором, в котором меня очень волнует следующий вопрос: каким образом балка сможет держать 2 этажа, чердак и нагрузку от крыши?
Понимаю, что нет ничего невозможного, но может у кого есть какие-то предложения?
Заранее очень благодарна.

Вложения
Тип файла: pdf 1.pdf (19.4 Кб, 971 просмотров)
Тип файла: pdf 2.pdf (19.1 Кб, 639 просмотров)


Последний раз редактировалось Di@Dema, 14.01.2011 в 10:56.
Просмотров: 41100
 
Непрочитано 13.01.2011, 17:09
#41
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,335


Цитата:
Сообщение от zx-constr Посмотреть сообщение
Немного не по теме: замечательная балка, которая несет наружную стену http://www.panoramio.com/photo/28680515

Eugene84 про плиты: http://www.gbi-17.ru/gbipliti.htm
Неее, в этом случае такие плиты не попрут. Нерационально знаете-ли
Saur вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.01.2011, 17:09
#42
Di@Dema

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 03.09.2010
Киев
Сообщений: 41
<phrase 1=


Простите пожалуйста, я случайно загрузила первоначальный вариант. Уже поменяла)
Выступает-выступает) Под крыльцом находится)
Di@Dema вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2011, 17:12
#43
zx-constr

Конструктор
 
Регистрация: 18.03.2010
РФ
Сообщений: 128


Цитата:
Сообщение от Saur Посмотреть сообщение
Неее, в этом случае такие плиты не попрут. Нерационально знаете-ли
Вопрос был в том, возможно ли такое в принципе. Конечно в данном случае из Москвы в Киев никто такие плиты не потащит.
zx-constr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.01.2011, 17:14
#44
Di@Dema

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 03.09.2010
Киев
Сообщений: 41
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от zx-constr Посмотреть сообщение
Немного не по теме: замечательная балка, которая несет наружную стену http://www.panoramio.com/photo/28680515

Eugene84 про плиты: http://www.gbi-17.ru/gbipliti.htm
Впечатляюще выглядит) Как смотришь на чужое-все хорошо, а за свое переживаешь)
Di@Dema вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2011, 17:20
#45
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,335


Цитата:
Сообщение от Di@Dema Посмотреть сообщение
Простите пожалуйста, я случайно загрузила первоначальный вариант. Уже поменяла)
Выступает-выступает) Под крыльцом находится)
Помойму наша балка как раз через дверь проходит. Если так, то идею придётся выкинуть.
Saur вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2011, 17:21
#46
Eugene84

Инженер-недоучка на производстве
 
Регистрация: 16.10.2010
город Йошкар-Ола
Сообщений: 1,590


Цитата:
Сообщение от Сазоныч Посмотреть сообщение
Тока под такую нагрузку два швеллера 33 не пройдут (нутром чую)
Легко проверить. Один момент.
...
Вы правы. Момент сопротивления должен быть не менее 1700 см3.
Или сталь покрепче 235-й брать. Или три швеллера... А если 2 швеллера и двутавр посередине?
__________________
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks:
Eugene84 вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2011, 17:23
#47
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,335


Цитата:
Сообщение от Di@Dema Посмотреть сообщение
Простите пожалуйста, я случайно загрузила первоначальный вариант. Уже поменяла)
Выступает-выступает) Под крыльцом находится)

А какова высота подвала в свету?
Saur вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.01.2011, 17:24
#48
Di@Dema

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 03.09.2010
Киев
Сообщений: 41
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Saur Посмотреть сообщение
А какова высота подвала в свету?
2.3м а под ним бильярдный стол, поэтому нельзя опускаться ниже
Di@Dema вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2011, 17:27
#49
volksv

трудящийся
 
Регистрация: 10.03.2009
Москва
Сообщений: 256


Предлагаю другой вариант. Вместо сборных плит делаете монолитные участки перекрытий на всех этажах и опираете стены на них, а под конструкции крыши балку сечением как ваш армо пояс. Таким образом на каждом этаже нагрузка перераспределиться на боковые стены. В местах операния просто делаете доп. армирование в плите по расчету и все.
volksv вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2011, 17:27
#50
sasha_

обострение противоречий между субъективной и объективной составляющими
 
Регистрация: 24.11.2010
Сообщений: 424


А контрольную балку по верху проёмов 1-го этажа?
Да и высота пирожка над подвалом с учётом утепления и ФЭМа будет больше 400мм.
sasha_ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.01.2011, 17:30
#51
Di@Dema

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 03.09.2010
Киев
Сообщений: 41
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от volksv Посмотреть сообщение
Предлагаю другой вариант. Вместо сборных плит делаете монолитные участки перекрытий на всех этажах и опираете стены на них, а под конструкции крыши балку сечением как ваш армо пояс. Таким образом на каждом этаже нагрузка перераспределиться на боковые стены. В местах операния просто делаете доп. армирование в плите по расчету и все.
Спасибо. Я оценила ваше предложение. Такимобразо балка будет нести нагрузку от стены 1-го эт, следующая - стену 2-го и т.д. То есть нагрузку несет не одна балка, а три
Di@Dema вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2011, 17:31
#52
volksv

трудящийся
 
Регистрация: 10.03.2009
Москва
Сообщений: 256


Ну да. только не балка а плита.
volksv вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2011, 17:35
#53
Eugene84

Инженер-недоучка на производстве
 
Регистрация: 16.10.2010
город Йошкар-Ола
Сообщений: 1,590


Цитата:
Сообщение от Di@Dema Посмотреть сообщение
То есть нагрузку несет не одна балка, а три
Вот это классно! НО!
Не залить так на месте, чтоб балка не передавала нагрузку на нижележащую стену. Особенно если лить будут гастрабайтеры-пофигисты.
Я мастером на стройке работал, поверьте мне.
Если б былы сборные балки - запросто. Оставить сантиметра 3 между балкой и стеной и заполнить нетвердеющей мастикой. А с монолитными как-то... Запроектировать можно по уму, но по факту всё равно испортят.

Да к тому же боюсь, что перекрытие будет промерзать насквозь. Нехорошо.
__________________
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks:
Eugene84 вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2011, 17:36
#54
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,335


Цитата:
Сообщение от Di@Dema Посмотреть сообщение
2.3м а под ним бильярдный стол, поэтому нельзя опускаться ниже
1 выход. Забить на все, и заставить архитектора измень фасады и планы. хотя бы убрать дверь от туда, или бильярдную перенсти.
2 выход. Сделать ту же балку, только над проемами. А массу простенков и подоконников плита пустотка выдержит. Придется повозится в местах опирания балки. Думаю, понадобится в углу и вплотную к двери сделать вертикальные монолитные стойки 380х380. Для того чтобы избежать смятия кладки. Получится небольшая рама с кирпичным заполнением. а высоту сечения балки с 800 до 500 смело можно уменьшить. (2 куб. м бетона марки В25, арматуры 150 кг.)
Saur вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.01.2011, 17:37
#55
Di@Dema

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 03.09.2010
Киев
Сообщений: 41
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от volksv Посмотреть сообщение
Ну да. только не балка а плита.
А в чем разница? Я могу сделать монолитные участки-балки, а дальше плиты по серии. Разве не так?
Di@Dema вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2011, 17:39
#56
Eugene84

Инженер-недоучка на производстве
 
Регистрация: 16.10.2010
город Йошкар-Ола
Сообщений: 1,590


Цитата:
Сообщение от Di@Dema Посмотреть сообщение
Разве не так?
Всё так. Только не пропустите мимо глаз # 53. Боюсь, что по факту испортят. Очень боюсь.
__________________
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks:
Eugene84 вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2011, 17:43
#57
Сазоныч

Инженер
 
Регистрация: 18.07.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,059


Блин)))Да сделай уже балку в подвале из двух двутавров (или трех швеллеров, или 4-х двутавров и швеллера...) с планками и все! че тут думать то. Или монолитную, как в начале)))
Сазоныч вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.01.2011, 17:45
#58
Di@Dema

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 03.09.2010
Киев
Сообщений: 41
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Eugene84 Посмотреть сообщение
Вот это классно! НО!
Не залить так на месте, чтоб балка не передавала нагрузку на нижележащую стену. Особенно если лить будут гастрабайтеры-пофигисты.
Я мастером на стройке работал, поверьте мне.
Если б былы сборные балки - запросто. Оставить сантиметра 3 между балкой и стеной и заполнить нетвердеющей мастикой. А с монолитными как-то... Запроектировать можно по уму, но по факту всё равно испортят.

Да к тому же боюсь, что перекрытие будет промерзать насквозь. Нехорошо.
Да, это очень правильно замечено вами)
Опирание в таком случае можно сделать только на несущую стену, а дальше все как с кирпичной стеной - 80мм утеплитела, воздушная прослойка и облицовка)
По поводу как сделают-у нас свой авторский надзор, в общем это можно обеспечить, приложив некоторые усилия и потратив время) Хорошо, что на этом сделали акцент)
Di@Dema вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2011, 17:45
#59
Eugene84

Инженер-недоучка на производстве
 
Регистрация: 16.10.2010
город Йошкар-Ола
Сообщений: 1,590


Цитата:
Сообщение от Сазоныч Посмотреть сообщение
Да сделай уже балку в подвале
А мы с чистой совестью удалимся отсюда и выпьем за Старый Новый Год.
__________________
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks:
Eugene84 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.01.2011, 17:47
#60
Di@Dema

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 03.09.2010
Киев
Сообщений: 41
<phrase 1=


Да, всех с праздничком)) Спасибо всем ребятам за помощь)
Di@Dema вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Балка несет наружную стену!!! Возможно ли?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как утеплить наружную не несущую стену vinilman Конструкции зданий и сооружений 3 19.02.2008 18:35