18.01.2011, 11:02 | #1 | |
Приборы для определения прочности кладки
Регистрация: 15.03.2010
Сообщений: 714
|
||
Просмотров: 18347
|
|
||||
Регистрация: 03.02.2010
Москва
Сообщений: 13
|
Для кирпича cклерометр типа N (proceq), для раствора склерометр типа Pm!
Можно пользоваться ИПС, но я ему не очень доверяю! Но в любом случае, если обследование проводится для проектных нужд (с изменением нагрузок), необходимо отбирать образцы и испытывать в прессе! Последний раз редактировалось Shmaysel, 18.01.2011 в 14:11. |
|||
|
||||
Регистрация: 15.03.2010
Сообщений: 714
|
Цитата:
На практике согласен - только так можно определить реальные характеристики Не всегда лабораторию делать удобно, а учитывая что каменные конструкции обычно имеют значительный запас по нагрузке, достаточно хотя бы ориентировочное определение марок, скажем М100-М150 для камня и М25-М50 для раствора. Можно ли "стукачами" добиться такой погрешности? Формально опять же да. А на практике? И еще один насущный вопрос: как то надо отбивать деньги заказчика, т.к. в техзадании заложена инструменталка P.S. Склерометр N - для бетона. По керамике нашел молоток LB. Для раствора PM маятниковый насколько я понял? А для силикатного кирпича? Как быть с щелевым глиняным кирпичом? Как учесть пустоты? Последний раз редактировалось ooze, 18.01.2011 в 14:37. |
|||
|
||||
Регистрация: 15.03.2010
Сообщений: 714
|
Да, прочность кладки нынче определять дорого - 1 прибор на керамику. 1 на силикат, 1 на раствор....
Есть ли разница при использовании LB щелевой кирпич или нет? Кстати обратившись вновь к СП, обратил внимание что про неразрушающие методы для каменных конструкций ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ничего не написано .... Возникает вопрос, в соответствии с какими ГОСТами производятся измерения всеми этими молотками шмидта... И есть ли такие ГОСТы вообще? |
|||
|
||||
Регистрация: 15.03.2010
Сообщений: 714
|
Написано, что в определенных случаях допускается оценивать неразрушающими методами. А какими не написано .. Оригиналы однако.
Если при обследовании прочность кладки имеет решающее значение - лаборатория. SomeBody, Видимо речь о ГОСТ 24332. Тогда возникает резонный вопрос: на каком основании в РФ реализуются данные склерометры и прочие молотки фидзеля, тарированные на кладку? Все-таки наверно что-то есть, надо только найти |
|||
|
||||
Обследование зданий и сооружений Регистрация: 10.06.2009
Краснодар
Сообщений: 199
|
У нас в городе есть институт в котором применяют молотки по кладке, так вот они ссылаются при испытаниях на методику разработанную в Лененграде. В которой написано что нужно делать таррировку показаний молотков по испытания на прессе.
А все молотки просто молотят без каких либо на то ГОСТов (точно также по таррировкам в лабораториях своих). |
|||
|
||||
Регистрация: 15.03.2010
Сообщений: 714
|
Провел некоторые изыскания по приборам:
1. ИПМ-1Э – бетон , стяжка , строительная керамика. Дешево 2. Beton Pro Condtrol – бетон, раствор, кирпич. Однако название нам как бэ намекает…. Дешево. 3. ОНИКС-2.5 – бетон, “контроль?” кирпича, раствора. Средней ценовой категории. 4. ИПС-МГ4 и ИПС-МГ4+. В чем разница не понял… - бетон, раствор, силикатный и керамический кирпич. При сравнительно низкой цене. (Находка обследователя) 5. УКС-МГ4С – бетон и силикат ультразвуком. Средней ценовой категории. 6. Молоток Шмидта электронный модель PC L – бетон, строительный раствор, камень. Средняя ценовая категория. 7. Молоток Шмидта модель PM – раствор. Дорого. 8. Молоток Шмидта модель LB – из обожженной глины. Средней ценовой категории. При этом напрашивается следующее, 1. Что касается кладки, ГОСТирован только УКС-МГ4С и только для силиката! 2. В описании к некоторым приборам вероятно, в рекламных целях, добавили кирпич и раствор, а на деле он ничего этого не делает 3. Если реально определяет некие прочностные характеристики кладки, но не по ГОСТу, то какой в этом смысл? Никуда не приложишь Вот такие пироги Somebody, ну если продают такие приборы, наверно тарировку производитель делал, график к прибору предоставляют? Или мне надо покупать молоток, потом самому делать тарировку, строить зависимость и только тогда работать? Последний раз редактировалось ooze, 18.01.2011 в 15:53. |
|||
|
||||
Обследование зданий и сооружений Регистрация: 10.06.2009
Краснодар
Сообщений: 199
|
TO ooze>
Да вы правы производителе предоставляют тарировки, но они испытывают (скорее всего) кирпич с завода (то есть новый марочный без эксплуатационных дефектов). А вам по хорошему придется еще и самому делать таррировку, но для поверхностной оценки пойдут и зоводские. есть маленький недостаток неудобно перезаряжать после 50 испытаний рака устает и пальцы стираются. |
|||
|
||||
Регистрация: 15.03.2010
Сообщений: 714
|
Посмотрел на сайте производителя. Отличие в том, что тот что с плюсом сам выдаёт класс бетона, имеется подстветка и помоему к ниму больше тарировочных зависимостей идет
После дальнейших анализов заинтересовали ИПС-МГ4+ и Beton Pro Condtrol... Однако вопрос с применимостью пока остается открытым. Отписал в соответствующие конторы за разъяснениями. Кое-какие объяснения приведены тут: http://www.stroypribor.ru/produkt/ca...n/beton_3.html внизу страницы. ЗЫ ИПМ-1Э не очень хочется, ибо ВНИРовский, а о качестве произведенных ими приборов можно слогать легенды Последний раз редактировалось ooze, 18.01.2011 в 17:28. |
|||
|
||||
Регистрация: 15.03.2010
Сообщений: 714
|
Цитата:
читаем название ГОСТа Вобщем разговаривал с директором Челябинского "Стройприбора" Могу доложить следующее: 1. При неразрушающем контроле при помощи ИПС-МГ4, да и остальными приборами (кроме вырыва со скалыванием) обязательно надо делать уточнение базовой тарировочной зависимости. Например делать 3-5 скалываний, затем стучать, строить фактический график и вносить изменения. (касается и бетона) 2. Прочность растворных швов кладки не определяет за счет того, что шов утоплен на несколько мм и ссотв. энергия удара будет другая + неровная поверхность самого шва. Можно стучать стяжку, штукатурку и т.д. Соответственно смысл применять приборы есть когда параллельно делаешь вырыв со скалыванием. Например при больших объёмах работ (сделал по 3 вырыва на каждом участке и обстучал по выявленной тарировочной зависимости). В заключении предоставлять акт сверки. Последний раз редактировалось ooze, 20.01.2011 в 14:50. |
|||
|
||||
Регистрация: 29.03.2010
Сообщений: 6
|
Определить прочность кирпичной кладки участка стены прибором ИПС-МГ4 - просто. Нужно просто уметь ручками проводить вскрытия,а точнее - подготавливать участки стены под вскрытия. По подготовленному участку, а точнее - нескольким, расположенным по методике для метода отрыва, отстукивание и проводится. Хреново, что нужно Знать, где и как провести испытания,разобраться в приборе и натюкать им не менее десятка объектов для сбора статистики. Понимать, чем занимаешься - и зачем. Зачищенный растворный шов пробивает с погрешностью 5-10%, кирпич так же. Настроил один раз правильно и погнал. Со свежей кладкой проще - швы зачищаются отрезной, чуть захватывая кирпич, бьется нужное количество раз на участке и раствор и кирпич. Старая кладка готовится методами, близкими к археологическим, значитца - дольше.
Пистолет весит 900 грамм. Пару испытаний на каждую стенку, два-три на каждый элемент, согласно ГОСТа. Можно им (читай - ИПСом) работать. Учитывая арматуру, которую предварительно нужно найти - прибор нужен. 15 поднятий с передергиванием затвора на участок. Минимум сотня на этаж. 14 тонн. Не так прижал - может быть безрезультатно. Тихая, кабинетная работа в офисе, с офигительной зарплатой...Какая, нафиг, качалка. Обследователи и проектировщики - два разных типа людей, специфика, видете ли, правда, данных всегда мало...Инфы много не бывает. С бетоном история темная, весь бетон у нас в стране , сцуко, разный. Мотался года 3 от Питера до Читы, все результаты в разные времена года при различном состоянии бетона - разные, но загоняй в расчетный софт обмеры в электронке с заданными характеристиками и все. Правда,нужно уметь пользоваться той же Лирой, причем правильно. Тащить из другого города образцы в лабораторию со всех положенных вскрытий - это нужно грузовичокс, типа джип. Если честно, одни обмеры в электронке чего стоят, а это сумма всех размеров здания помноженная на 10 пешкодралом + более-менее хороший ноут для графики. Дорого нынче обследование и определение прочности кирпичной кладки )). Естественно, что просто тюкнуть и сделать волшебным образом выводы + получить правильно оформленный отчет с более-менее реальными результатами не получится)). Да и зданий одинаковых не попадалось, все, сцуко, даже типовые - разные. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Определение прочности кирпичной кладки. | 4v | Обследование зданий и сооружений | 40 | 28.08.2017 09:54 |
Есть ненужные документы. Посмотрите, кому что нужно | Дмитрий832 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 73 | 18.12.2010 22:55 |
Расчет предела прочности на сжатие для кладки из кирпича М175 | proekt | Каменные и армокаменные конструкции | 3 | 14.12.2009 11:21 |
ГОСТ Р 53231-2008 | UnyqUm | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 15.09.2009 14:41 |
Ищется методика определения прочности деревянного настила | mey | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 05.05.2008 18:45 |