Минимальная толщина фундаментной плиты
SAAB89
 
Регистрация: 15.04.2011
Сообщений: 11

Интересует вопрос - ограничивается ли каким нибудь нормативным документом минимальная толщина фундаментной плиты???
Просмотров: 7195
 
Непрочитано 03.10.2011, 13:43
#2
Рин

Проектируем
 
Регистрация: 03.04.2008
Sever Kavkaza
Сообщений: 122


50 см п. 7.10 СП 52-103-2007
Рин вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.10.2011, 13:51
#3
SAAB89


 
Регистрация: 15.04.2011
Сообщений: 11


Интересует не под жилые здания, а под стальные резервуары, есть ли какие нибудь ограничения на минимальную толщину.
SAAB89 вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2011, 13:54
#4
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,173


Цитата:
Сообщение от Рин Посмотреть сообщение
50 см п. 7.10 СП 52-103-2007
она рекомендуемая по ТЭП .Ограничений получается нет
maks-ufa вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2011, 17:30
#5
Dmitij

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 09.07.2008
Москва
Сообщений: 390
<phrase 1=


Если монолит то 150 мм. Плиту тоньше не уплотнишь на стройплощадке качественно.
Dmitij вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2011, 17:30
#6
alexandrius

инженер-самоучка
 
Регистрация: 02.11.2010
Сообщений: 346


Цитата:
Сообщение от maks-ufa Посмотреть сообщение
Ограничений получается нет
Ну как минимум по минимальному/максимальному проценту армирования все же есть. Сделаете слишком тонкую плиту - армирование зашкалит выше максимально допустимого процента армирования.
alexandrius вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2011, 21:15
#7
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,173


ну по защитным слоям и процентам армирования - это логично и касается любой конструкции
maks-ufa вне форума  
 
Непрочитано 05.10.2011, 10:11
#8
niisk


 
Регистрация: 19.04.2008
Сообщений: 277


Цитата:
Сообщение от SAAB89 Посмотреть сообщение
Интересует вопрос - ограничивается ли каким нибудь нормативным документом минимальная толщина фундаментной плиты???
ограничивается вот этим - РУКОВОДСТВО ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ПЛИТНЫХ ФУНДАМЕНТОВ КАРКАСНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ БАШЕННОГО ТИПА
niisk вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Минимальная толщина фундаментной плиты

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Выпуски из фундаментной плиты в монолитные стены 2 эт. дома... зачем? ivanoffsergei Основания и фундаменты 84 21.04.2023 11:11
Моделирование монолитной ребристой фундаментной плиты в Лире GGCAT Лира / Лира-САПР 8 15.12.2009 15:47
Армирование фундаментной ребристой плиты constructorl Расчетные программы 55 15.02.2008 15:23
Минимальная толщина ж/б плиты 2.5x2.5 &amp;Rey Прочее. Архитектура и строительство 3 17.06.2005 13:23