Внутриквартальная канализационная сеть. Контрольный колодец. Углы присоединения
eugenmax
 
Ярославль
Регистрация: 25.01.2011
Сообщений: 1,283

Прошу помочь по внутриквартальной канализации. Просмотрел СНиПы 2.04.01-85 и 2.04.03-85.
Никак не могу найти:
1) Расстояние от контрольного колодца до красной линии. (встречал часто цифру 1-1,5 м, но встречается она в методичках, а конкретной ссылки на нормативный документ нигде не прилагается. Но если честно, не очень понятна это расстояние, ведь есть случаи, когда колодец городской канализации находится за красной линией, тоесть внутрь двора не отступить)
2) Расстояние от контрольного колодца до колодца до колодца в городской канализации (вот это самый интересующий момент, пока мнение - что регламент такой же, как и расстояние между обычными колодцами дворовой сети, хотя надо поменьше)
3) углы поворота и входа канализационных труб в колодцы. (Где то читал, что обязательно под прямым углом. Но во многих чертежах встречал, что угол между трубой от дворовой канализации и между трубой городской канализации - острый, тоесть труба дворовой - входит в колодец городской канализации под углом не 90 градусов.Тоесть можно делать угол поворота не более 90 градусов? А угол между двумя введенными трубами в колодец?)

Вот просто по такому плану. Нарисовал 2 возможных - по двум разным предположениям. Кажется, что второй правильнее будет. Так ли это?


P.S. и еще очень интересно. Для дворовой канал-й сети минимальный уклон 0,007. Это даже если взять уклон 0,01 , то на 1 метр перепад получается 1 см. Ну никак я не могу представить, как при таком маленьком уклоне "крупные фекальные отходы" (сокращенно г-но) могут передвигаться и не застрять там, где-нибудь на пол пути выпуска, или в узле прохождения трубы через наружную стену(ну если нужно, чтобы на улицу труба выходила в соответствии с УПГ, а к стене изнутри она подходит выше нужной отметки, и тогда делают приямок и соответственно 2 колена для изменения уровня трубы).

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: генплан.jpg
Просмотров: 1887
Размер:	90.5 Кб
ID:	68910  Нажмите на изображение для увеличения
Название: генплан 2.jpg
Просмотров: 1415
Размер:	90.5 Кб
ID:	68912  


Последний раз редактировалось eugenmax, 03.11.2011 в 00:26.
Просмотров: 54963
 
Непрочитано 01.12.2011, 22:56
#41
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639


Можно и напрямую, только никто не станет городить эту заморочку при наличии готового колодца рядом.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2011, 14:31
#42
xmih


 
Регистрация: 07.05.2009
Сообщений: 182


В канализацию врезаться нельзя. Но можно подключиться к колодцу, добившись его набивки на том месте, где вы хотели врезаться. В сообщении 29 как раз про набивку этого колодца говорилось.
xmih вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2011, 15:19
#43
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639


Цитата:
Сообщение от xmih Посмотреть сообщение
В канализацию врезаться нельзя.
Можно, друг мой, можно, делали так не раз, когда выбора не было.
Термин "набивка колодца" видимо в наших краях звучит по-другому, у нас есть набивка лотков, это собственно сооружение лотков по которым течёт вода.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2011, 10:44
#44
engngr

сети
 
Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,779


Вы про бесколодезное присоединение?
engngr вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2011, 11:27
#45
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639


Зачем же бесколодезное, раскапываем нужный участок, подводим днище под трубу, ставим нижнее кольцо, набиваем лоток, ломаем существующую трубу в нужных местах, присоединяем новую, достраиваем колодец старая труба порой как низ лотка остаётся работать. В сложных случаях перекрываем сеть "грушей".
Ничего особо хитрого, бывало что брали так существующий поток в новую сеть, ставили колодец прямо на существующую трубу (получалось что она транзитом идёт через новый колодец), достраивали сеть, запускали в эксплуатацию, после этого идущую транзитом старую сеть ломали, её выход заглушали, расход из неё после этого шёл уже по нашей трубе.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2012, 17:07
#46
giprsk


 
Регистрация: 20.05.2009
Сообщений: 89


Вариант подключения нескольких выпусков в один колодец не такая уж экзотическая вещь, например, выпуск из офисной и жилой части здания. Надо ли лепить колодец на каждый выпуск в данном таунхаузе или такая схема приемлема?
[IMG]http://s54.***********/i145/1202/dd/a1ce4849804d.jpg[/IMG]
giprsk вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2012, 19:05
1 | #47
xmih


 
Регистрация: 07.05.2009
Сообщений: 182


Обычно санузлы совмещают у стены (общие стояки и выпуска экономнее). Ещё можно в подвале выпуска объединить и из дома одной трубой.
Что это за курятник, если не секрет?
xmih вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2012, 00:59
1 | #48
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639


giprsk, так не пойдёт, негоже делать повороты канализации без колодца.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2012, 09:08
#49
giprsk


 
Регистрация: 20.05.2009
Сообщений: 89


Цитата:
Сообщение от xmih Посмотреть сообщение
Обычно санузлы совмещают у стены (общие стояки и выпуска экономнее). Ещё можно в подвале выпуска объединить и из дома одной трубой.
Что это за курятник, если не секрет?
подвала нет. Общие стояки тоже, насколько я знаю, нельзя делать. Это - таунхаус двухэтажный: на первом этаже гостиная, кухня, санузел, на втором - спальни.
Цитата:
Сообщение от KronSerg Посмотреть сообщение
giprsk, так не пойдёт, негоже делать повороты канализации без колодца.
Выпуск под углом к колодцу - разве это нонсенс? По-моему встречается "сплошь и рядом". В случае чего прочистить нетрудно, а забиться может и под прямым углом и под тупым точно также. Неохота лепить "лишние" колодцы без особого основания. Но всё же хотелось бы послушать ещё мнения специалистов, хорошо бы с практическим опытом. Спасибо
giprsk вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2012, 09:20
1 | #50
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639


Цитата:
Сообщение от giprsk Посмотреть сообщение
Выпуск под углом к колодцу - разве это нонсенс?
Нет, не нонсенс, про выпуск под углом я ничего не писал.
Нонсенс - поворот без колодца.
Выбирай, либо веди трубу сразу под углом, а не вдоль стены, либо ставь колодцы "лишние", либо ставь прочистку на угле поворота в доме.
Цитата:
Сообщение от giprsk Посмотреть сообщение
В случае чего прочистить нетрудно, а забиться может и под прямым углом и под тупым точно также.
В идеале углов без колодцев здесь быть вообще не должно.
Ну попробуй, почисти забившийся отвод, когда до него лежак длинный, а потом ещё лежак до колодца тоже не маленький, отпишись потом об ощущениях.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2012, 09:30
#51
giprsk


 
Регистрация: 20.05.2009
Сообщений: 89


Цитата:
Сообщение от KronSerg Посмотреть сообщение
отпишись потом об ощущениях.
Приходилось выбивать банку с огурцами на выпуске в подвале многоэтажного дома. Ошчущение не из приятных
Насчёт прочистки на повороте - вполне обоснованно.
Цитата:
Сообщение от giprsk Посмотреть сообщение
Общие стояки тоже, насколько я знаю, нельзя делать
СНиП 2.04.01-85 п.17.5. ...Присоединять санитарные приборы, расположенные в разных квартирах на одном этаже, к одному отводному трубопроводу не допускается.
giprsk вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2012, 20:22
#52
engngr

сети
 
Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,779


deleted

Последний раз редактировалось engngr, 16.02.2012 в 20:49.
engngr вне форума  
 
Непрочитано 23.02.2012, 17:09
#53
kobra173

инженер-технолог-строитель
 
Регистрация: 22.02.2012
Беларусь
Сообщений: 20


Цитата:
Сообщение от KronSerg Посмотреть сообщение
дождь утекает в дождеприемкики у нас они обычно подключаются в общую трубу с бытовой канализацией.
Да вы что? Действительно? А о раздельной, полураздельной, полной раздельной, общесплавной и др. системах канализации слыхали???
kobra173 вне форума  
 
Непрочитано 23.02.2012, 18:23
#54
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639


Ты это что? Детским уровнем здесь людей проверить? Уж азбуку-то тут все знают, и кроме азбуки много чего интересного в головах имеется.
Разговор шёл про конкретную канализацию конкретного города, так уж исторически сложилось, что в Санкт-Петербурге в основном общесплавная канализация. И так уж сложилось, что люди здесь корректно относятся друг к другу, это не абок. Есть что сказать по делу - милости прошу, высказывайся.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума  
 
Непрочитано 24.02.2012, 13:54
#55
kobra173

инженер-технолог-строитель
 
Регистрация: 22.02.2012
Беларусь
Сообщений: 20


Цитата:
Сообщение от KronSerg Посмотреть сообщение
Уж азбуку-то тут все знают, и кроме азбуки много чего интересного в головах имеется.
я бы не была уверена в этом по отношению ко всем=)
и, так, к слову, грубить не красиво
kobra173 вне форума  
 
Непрочитано 23.04.2012, 15:18
#56
giprsk


 
Регистрация: 20.05.2009
Сообщений: 89


А как правильно подключть два параллельных выпуска из рядом стоящих зданий (секций) в один колодец? Ставить впритык два колодца или один баааальшой колодец, или перед входом в колодец всё-таки развернуть трубу под 45 (засор тогда пробивать из колодца). Простите - туплю
[IMG]http://s019.***********/i615/1204/3f/e5c9bb066b8b.jpg[/IMG]
giprsk вне форума  
 
Непрочитано 23.04.2012, 17:38
1 | #57
engngr

сети
 
Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,779


Цитата:
Сообщение от giprsk Посмотреть сообщение
перед входом в колодец всё-таки развернуть трубу под 45
Нельзя, имхо.
engngr вне форума  
 
Непрочитано 23.04.2012, 17:42
1 | #58
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639


Делаем выпуски под углом и сводим их в один обычный колодец и всё.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума  
 
Непрочитано 23.04.2012, 18:21
#59
giprsk


 
Регистрация: 20.05.2009
Сообщений: 89


Цитата:
Сообщение от KronSerg Посмотреть сообщение
Делаем выпуски под углом и сводим их в один обычный колодец и всё.
Привязку стояков поменять нельзя.
Можно только развернуть стояки, но тогда получится всё-таки 2 колодца, а хотелось бы не строить лишнего
[IMG]http://s14.***********/i187/1204/2e/e57f54802ce9.jpg[/IMG]
giprsk вне форума  
 
Непрочитано 23.04.2012, 20:02
1 | #60
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639


Можно поставить прочистку и повернуть выпуск после неё.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума  
Ответ