| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
15.03.2012, 14:02 | #1 | |
Подбор длины высокопрочного болта по ГОСТ Р 52644-2006
Регистрация: 10.01.2012
Сообщений: 124
|
||
Просмотров: 28341
|
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412
|
Цитата:
В соответствии с рисунком из ГОСТ 12414-94, на котором изображен для стержня конец с фаской, участок с неполной резьбой включает в себя весь участок с фаской. Получается, что выступающая за пределы гайки часть стержня болта может иметь длину равную 2Р и тогда она будет иметь не менее одной нитки (витка) резьбы, что и требовалось. |
|||
|
||||
Регистрация: 10.01.2012
Сообщений: 124
|
Меня смущает фраза "со стороны гайки должно оставаться не менее одного полного витка резьбы", а размер "u" по ГОСТ12414-94 - участок неполной резьбы, т.е. витки там будут, но может не такого качества как выше? А насчёт конца с фаской, есть два варианта - я имел в виду рисунок с "плоским концом".
|
|||
|
||||
Регистрация: 15.04.2011
Сообщений: 421
|
Настоятельно Вам советую при подборе длины болтов руководствоваться не этими пожеланиями а требованиями п.14.2.5 актуализарованной редакции СНиПа Стальные конструкции. При их соблюдении приведенная Вами проблема решается сама собой (если гайка одна).
|
|||
|
||||
Регистрация: 10.01.2012
Сообщений: 124
|
Цитата:
Другими словами нельзя делать слишком большой "хвостик", да и заказчик не поймёт, - скажет зачем такой перерасход, и монтажник скажет, что у него торцевые головки на ключи не фиксируют гайку, т.к. упираются дном в стержень болта. |
|||
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412
|
И если уж внимательно читать СТО 0051-2006, то:
5.4.14 Длины болтов фрикционных и фланцевых соединений назначают в зависимости от суммарной толщины собираемого пакета в соответствии с таблицей 1. При этом выступающая над гайкой резьба должна иметь не менее одного, а под гайкой оставаться не менее двух витков с полным профилем. И (если уж быть большим буквоедом! вроде вас plz!), то Вот не написано там, что именно над гайкой должен быть виток именно полного профиля! plz, а почему бы при выборе длины болтов не руководствоваться, например, таблицей 1 из столь любимого вами СТО 0051-2006 "Болтовые соединения" ЦНИИПСК? |
|||
|
||||
Регистрация: 10.01.2012
Сообщений: 124
|
В п.5.4.14 СТО 0051-2006 окончание фразы "с полным профилем" относится как к одному витку над гайкой, так и к двум под ней.
Проще конечно пользоваться таблицей подбора или отдать всё на откуп программе, типа Компас, но во-первых: сейчас высокопрочные болты, гайки и шайбы по новым ГОСТам имеют ньюансы, о которых я уже поднимал вопрос- http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=78307, во-вторых: хочу понимать суть вещей, ну и в третьих - вопрос то был изначально по ГОСТ 12414-94. |
|||
|
||||
Регистрация: 11.02.2013
Сообщений: 177
|
3 мм - это для болтов с неконтролируемым натяжением.Насчет высокопрочных в Снипе 3.03.01-87 ничего не сказано.Если вы имеете ввиду этот документ,конечно.Т.е. можно вообще делать без выступа стержня за гайку?
4.17. Головки и гайки болтов, в том числе фундаментных, должны после затяжки плотно (без зазоров) соприкасаться с плоскостями шайб или элементов конструкций, а стержень болта выступать из гайки не менее чем на 3 мм. |
|||
|
||||
Регистрация: 10.01.2012
Сообщений: 124
|
Матроскин, насчёт полного шага резьбы для болта с натяжением сказано в п.5.4.14 СТО 0051-2006, хотя таблицу выбора длин болтов там неправильно сделали, разработчики ЦНИИПСК мне в этом сами признались . Для того, чтобы обеспечить полный (я не случайно это выделяю каждый раз ) шаг резьбы, - нужно оставлять хвостик равный двум шагам резьбы
|
|||
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
Цитата:
Последний раз редактировалось eilukha, 04.04.2013 в 09:31. |
|||
|
||||
Регистрация: 10.01.2012
Сообщений: 124
|
Насчёт выступающей части стержня у болтов с натяжением находил ещё в ОСТ 36-72-82 "Монтажные соединения на высокопрочных болтах" в п.3.2.11., больше вроде бы нигде. Про существование ГОСта 12414-94 "Концы болтов, винтов и шпилек" указал один заказчик-мостовик, с тех пор - минимум 2 шага резьбы
|
|||
|
||||
Регистрация: 11.02.2013
Сообщений: 177
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 10.01.2012
Сообщений: 124
|
СТО НОСТРОЙ 2.10.76-2012 Строительные конструкции металлические. Болтовые соединения. Совсем свеженький -= п.7.4.14 - для фрикционных и фланцевых - над гайкой не менее одного, под гайкой - не менее двух витков с полным профилем. Даже таблицу выбора длин привели, поглядим как на этот раз посчитали
|
|||
|
||||
Регистрация: 10.01.2012
Сообщений: 10
|
Есть еще вот такое требование
СНиП 3.03.01-87 4.17. Головки и гайки болтов, в том числе фундаментных, должны после затяжки плотно (без зазоров) соприкасаться с плоскостями шайб или элементов конструкций, а стержень болта выступать из гайки не менее чем на 3 мм. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Нужна помощь по Advance Steel | Yaklor | Advance Steel | 11279 | 27.08.2015 12:04 |
Стандарты оформления чертежей (бумага) | Sleekka | AutoCAD | 23 | 01.12.2011 14:00 |
КМ и КМД. Подбор длины болта в болтовых соединениях. | Сеченов | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 8 | 06.09.2010 09:52 |
Подбор в Лире пространственных решетчатых конструкций (расчетные длины) | Sanyaf | Лира / Лира-САПР | 46 | 26.01.2009 10:06 |
ГОСТ на ванты и оттяжки ??? | зщцук? | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 17.05.2005 06:53 |