| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
21.03.2014, 11:22 | #1 | |
Помогите рассчитать расход воды
Регистрация: 03.02.2014
Сообщений: 27
|
||
Просмотров: 66814
|
|
||||
Проектировщик ВК. LISP-любитель. Регистрация: 15.12.2003
Москва
Сообщений: 1,192
|
дайте расчет, как у вас получились ваши 1,4 и 0,58 м3/сут. Тогда будет что обсуждать.
__________________
apel.fas |
|||
|
||||
Регистрация: 03.02.2014
Сообщений: 27
|
Даю!
.из СП, расчет. расход л/ч холодной и горячей воды для таких приборов: Мойка (в том числе лабораторная) со смесителем (в том числе на гибком шланге) - 8+12 (8 -холодная, 12-горячая вода). Стоки- 1,0л/с Моек у меня 1шт. Унитаз со смывным бачком - 14л/ч холодной соответственно и стоков- 1,6л/с. Унитазов у нас 3 Умывальник со смесителем - 2+3 л/с (х.в. и г.в.) и стоки-0,15 л/с. Умывальников-4 шт. Все расходы брала с 3 колонки- (учебные заведения, общеобразо-вательные учреждения, административные здания, НИИ )...т.к. вроде АЗС к другому не подходит (у меня АЗС- это операторная с кафетерием вместе)... Вобщем, хол.воды выходит по всем приборам 58л/ч. То есть 0,058м3/час. А горячей- 24л/ч, т.е. 0,024м3/час. Отсюда, в сутки- 1,4м3 холодной и 0,58 горячей. Всего 1,98м3/сутки. По стокам- просуммировала все, вышло 5,4л/с по всем приборам. В час это 19,44л/ч. Перевела в м3 - 0,01944м3/час. В сутки это 0,466м3. Вот такая арифметика |
|||
|
||||
ingénieur Регистрация: 21.07.2008
Сообщений: 763
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Конструктор по сути (машиностроитель) Регистрация: 10.10.2005
Набережные Челны (это где КамАЗ)
Сообщений: 11,391
|
Цитата:
Вообще-то 5.4л/с это 0.0054куб.м 0.0054*3600=19.44куб.м/ч (а не л/ч) Ну, или 5.4(л/с)*3600=19 440(л/ч) А 19.44*24=466.56куб.м./сутки И вообще, для расчетов расхода воды обычно берутся эмпирические данные за каждый диапазон времени. Например, счетчики воды, которые мы выпускаем, при максимальном расходе 3куб.м/ч имеют лимит использования в 37.5куб.м/сутки (я допускаю, что это не ваш случай, просто для размышления, может и у вас есть тонкости).
__________________
Век живи, век учись - ... Последний раз редактировалось Bull, 21.03.2014 в 14:32. |
|||
|
||||
Проектировщик ВК. LISP-любитель. Регистрация: 15.12.2003
Москва
Сообщений: 1,192
|
Margo1,
Все не так. Суточный расчет делается по потребителям. Потребители это не сантехприборы, а люди или производственные процессы. То есть вам нужно знать кто пользуется вашими мойками унитазами и умывальниками. Допустим, на АЗС всего 10 работников, и к ним еще промтоварный магазин с двумя продавцами по табл. А.3 считаем работников по п.19 - 25л/чел в смену магазин по п.10 - 20 л/чел в сут. итого 25*10 + 20*2 = 290 л/сут, т.е. 0,29 м3/сут При этом часовые и секундные расходы нельзя считать из логики "в 1 часе 3600 секунд..." т.к. водопотребление неравномерно. В СП нет методики расчета часовых и секундных расходов, она есть в старом СНИП.
__________________
apel.fas Последний раз редактировалось Apelsinov, 22.03.2014 в 05:37. |
|||
|
||||
Регистрация: 03.02.2014
Сообщений: 27
|
Цитата:
хм))...переводила не я, а конвертер, странно что с ошибкой такой! Цитата:
Посчитала свой расход воды, получается 0,18 м3/сут. Так как надо!)))) А отсюда л/час и л/сек как можно вывести? в таблицу надо вписать все показатели... И получается водопотребление и водоснабжение одинаково ведь выходит (вода и стоки)? |
|||
|
||||
ingénieur Регистрация: 21.07.2008
Сообщений: 763
|
С таким встречался несколько раз, сначала просим техусловия на больший расход, если водоканал отказывает, отписываемся от ТУ, т.к. они не выполнимы и делаем как нам удобнее (скважины/привозная вода), так что еще какой вариант
|
|||
|
||||
Регистрация: 03.02.2014
Сообщений: 27
|
Цитата:
но по расчетам, которые предлагает Apelsinov пока что все выходит как надо! |
|||
|
||||
Проектировщик ВК. LISP-любитель. Регистрация: 15.12.2003
Москва
Сообщений: 1,192
|
качайте методичку тут http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1067760&postcount=3
суточные и часовые стоки равны водопотреблению за исключением безвозвратных потерь (полив газонов, например), секундные стоки по СП расчитываются в зависимости от расчетного участка трубы.
__________________
apel.fas |
|||
|
||||
Регистрация: 17.06.2013
Сообщений: 7
|
Цитата:
СНиП 2.04.01-85 3.5. Максимальный секундный расход сточных вод qs, л/с, следует определять: а) при общем максимальном секундном расходе воды qtot < 8 л/с в сетях холодного и горячего водоснабжения, обслуживающих группу приборов, по формуле qs = qtot + q0s : (5) б) в других случаях qs = qtot . |
|||
|
||||
Проектировщик ВК. LISP-любитель. Регистрация: 15.12.2003
Москва
Сообщений: 1,192
|
Дмитрий78,
Смотрите СП 30.13330.2012, который взамен СНиП 2.04.01-85.
__________________
apel.fas |
|||
|
||||
Регистрация: 03.02.2014
Сообщений: 27
|
Сново здравствуйте! У меня опять проблема в расчетом(((
есть 2 прибора- раковины со смесителем. и 5 чел. которые работают 8 часов в день. Сколько воды используется, как посчитать???? (часовой расход, годовой и суточный) если можно-подробно чтоб я поняла... |
|||
|
||||
Регистрация: 16.09.2014
Сообщений: 1
|
а вы видели что стоки приведены в Л/С, а водоснабжение л/Ч??????? и там получается 6,4л/с
а вот мой вопрос влияет ли в таблице 3 СП30 пункт 10-магазиныпродолжительность работы 8 часов, у меня магазин работает 12 часов ,значит я беру общий расход воды 45л/ч Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 16.09.2014 в 17:46. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Резервуар 250м.куб. на проверку | dextron3 | Инженерные сети | 42 | 07.05.2011 15:59 |
Может ли расход воды м.куб./сут быть меньше м.куб./час | dextron3 | Инженерные сети | 40 | 29.01.2011 22:50 |
Помогите рассчитать Ширину комнаты и коридора. | Shaxi_D | Прочее. Архитектура и строительство | 6 | 27.12.2010 16:44 |
Расход воды на пожаротушение | Plasticfantastic | Инженерные сети | 2 | 25.05.2010 08:42 |
Расход ледяной воды для охлаждения резервуара с мешалкой | Katy | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 29.01.2010 13:01 |