Всем привет!!!
Вопрос вот в чем. Делаю проект 25-этажного жилого дома с крышной котельной. Нужно ли делать зонное водоснабжение и как быть с горячей водой? С зонами холодной воды проблем нет. Делаю две зоны - первая с нижней разводкой, вторая с верхней. Причем насосная подающая холодную воду в верхнюю зону так же обеспечивает и подачу крышную котельную для приготовления гвс. А вот с разводкой горячей воды не могу понять как быть. Смысла в зонном водоснабжении гвс считаю что нет, т.к. вода в любом случае возвращается по циркуляционным стоякам на одну и ту же отметку в крышную котельную. И циркуляционные насосы практически не будут отличаться по напору, т.к вода разводится с верху и это обеспечит давление.
Собственно вот)))) делать или нет зонное гвс?

----- добавлено через 55 сек. -----
Может у кого то есть пример подобного проекта, поделитесь пожалуйста. Хотябы схемой)))
Просмотров: 3012
 
Непрочитано 31.07.2015, 23:59
#2
freese

ingénieur
 
Регистрация: 21.07.2008
Сообщений: 763


Цитата:
Сообщение от Lucky Luciano Посмотреть сообщение
т.к вода разводится с верху и это обеспечит давление.
а давление на нижних этажах будет выше 60 м.
freese вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.08.2015, 11:57
#3
Lucky Luciano


 
Регистрация: 13.04.2012
Сообщений: 27


Цитата:
Сообщение от freese Посмотреть сообщение
а давление на нижних этажах будет выше 60 м.
В любом случае от этого не избавиться. Если выделять нижние этажи отдельной зоной и ставить какой то общий регулятор давления для них, то придется ставить внизу еще какой-то насос что бы вернуть воду обратно в котельную. Вобщем не вариант это.

----- добавлено через ~1 мин. -----
И надо считать не на 60м а на 45, как по снипу.
Lucky Luciano вне форума  
 
Непрочитано 02.08.2015, 00:12
#4
freese

ingénieur
 
Регистрация: 21.07.2008
Сообщений: 763


Цитата:
Сообщение от Lucky Luciano Посмотреть сообщение
Вобщем не вариант это.
зато более правильное
freese вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Зонное водоснабжение 25-этажного жилого дома с крышной котельной

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
кто может скинуть проект по внутрянке (водоснабжение жилого дома 9 этажей)? pahno Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 30.11.2009 09:53
Индивидуальный бассейн в "пентхаусе" жилого дома. Pesec Архитектура 3 18.10.2009 01:43
Реконструкция 5-ти этажного жилого дома lyalyatopolya Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 09.12.2008 20:28
Ищю пример монолитного 25-27 этажного жилого дома Nikadim Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 14 13.07.2008 08:24