| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
20.06.2017, 23:41 | #1 | |
Методика производства работ по бетонированию свай.
Истра
Регистрация: 28.04.2017
Сообщений: 267
|
||
Просмотров: 4163
|
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695
|
Offtop: Я, конечно, понимаю, что пишу не комильфо, но всё же не могу держаться. Зачем сам не понимаю.
По моему скромному мнению вам нужно: 1) Если там сверху будет что-то тяжелее забора или курятника, а внизу не скала, то потребовать от проектной организации перерасчёт свай на нагрузки и геологию. 2) Проверить расчёт самостоятельно. Обосновать, что сваи 250 мм L=2 м не несут или допускают осадку более нормативной (хз сколько сам сваи не считал, но вы точно разберётесь). 3) Предложить применить те сваи, которые несут по новому уточнённому расчёту. 4) Ну а уже потом сносить мозг форумчанам по технологии. Вообще эти дачные "сваи" бурятся ручным ямобуром. 5) Такую точность вы не сможете достичь. Получится +-30-40 мм в лучше случае, а скорее больше. А скорее всего и не нужно достигать такую точность. Я не утверждаю, что сваи плохи. Но их надо проверить. Множество дачных домов потрескались из-за свай и плохой геологии... Такая свая принципиально не может нести большую нагрузку. У меня давным-давно получалось прикидочно порядка N=1-2 тс (с учётом трения, при хорошей геологии, возможно будет ещё 1-2 тс, а при плохой -1 тс). Подозрение вызывает диаметр 250 мм и 2 м. Значит это дача. И у вас, скорее всего, нет геологии, а значит надо назначать большой запас прочности. То есть около 1 тс. И ещё смотреть на типы грунтов. В общем надо разбираться с конструктором. Пускай конструирует осторожней. Оно может и так правильно, но почему-то я предчувствую нюансы.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
ПТО, ППР, ППРк, СВСиУ Регистрация: 21.12.2011
Сообщений: 147
|
Точно в отметку не заливают. Бетонируете до поверхности, потом откапываете, срубаете шламовый слой (смесь твердых частиц песка, цемента и воды, образующаяся на поверхности бетона) в отметку, очищаете выпуска и строите дальше. Точность заливки обеспечивается при срубке.
|
|||
|
||||
Регистрация: 28.04.2017
Истра
Сообщений: 267
|
Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- Цитата:
Едут в купе два еврея. Старый думает: Интересно, куда едет мой сосед? Еврей может ехать либо в Одессу, либо в Жмеринку. Он не может ехать в Одессу, так как он слишком молод. Значит он едет в Жмеринку. В Жмеринку можно ехать на похороны или на свадьбу. Насколько я знаю, в Жмеринке никто пока не умер. Значит он едет на свадьбу. У него нет подарка, значит он едет на свою свадьбу. В Жмеринке можно жениться на Софе или на Сарочке. Насколько я знаю, Сарочка уже вышла замуж. Но на Софе может жениться только полный идиот! К молодому соседу: - Простите, вы не сын Рабиновича? - Да, а как вы догадались? - Я не догадался, я вычислил! Последний раз редактировалось Gar_, 30.06.2017 в 18:36. |
|||
|
||||
Регистрация: 28.04.2017
Истра
Сообщений: 267
|
Как обеспечить точность погружения каркаса? Увеличить защитный слой над рабочей арматурой сваи? 800 - анкерные выпуски.
Последний раз редактировалось Gar_, 30.06.2017 в 18:37. |
|||
|
||||
ГИП Регистрация: 07.06.2015
Сообщений: 1,254
|
Цитата:
Саму сваю критиковать не хочу. Будем считать, что проектировщик лучше меня разбирается в вопросе. |
|||
|
||||
Регистрация: 28.04.2017
Истра
Сообщений: 267
|
|
|||
|
||||
ГИП Регистрация: 07.06.2015
Сообщений: 1,254
|
Цитата:
Но седые прорабы рассказывали, что, оказывается, оголовок сваи можно заливать в обойме. В этом случае обойма делается из куска трубы, устанавливается вместе с армокаркасом и с ним же пристреливается по отметкам. На завершающем этапе бетонирование ведётся не насосом или бадьёй, а лопатой докидывается бетон и разравнивается. Как застынет - болгаркой эта обойма разрезается, снимается и получается оголовок с ±10 мм. Но это технологии давно исчезнувших цивилизаций... ----- добавлено через ~38 мин. ----- Offtop: Ну, из личной практики: бетон в сваю уходит, как в бездонную бочку. Если снизу не сделать замОк из щебня, втрамбованного в основание обратным шнеком, и не залить всё это раствором, тогда израсходованный объём бетона очень сильно превышает то, что было в проекте. Более того, если на армокаркас не наварить фасонки, центрирующие его в скважине, и пятку, не позволяющую просесть, тогда и армокаркас "клюнет" в произвольном направлении. Также в процессе твердения, если не использовать вибратор с длинной штангой, центральная часть сваи проседает больше, и оголовок получается в виде чаши. И тогда, чтобы вывести сваю в ноль, нужно будет наносить бетоноконтакт и подмазывать раствором. Но это скорее декоративное мероприятие, нежели технически необходимое. Впрочем, чего только не сделаешь к приезду биг босса. И иначе весь следующий месяц будешь хавать шаурму из котят вместе с рабочими. Последний раз редактировалось Enik, 30.06.2017 в 22:56. |
|||
|
||||
ГИП Регистрация: 07.06.2015
Сообщений: 1,254
|
Я с уставших глаз не сразу понял, что "кондуктор" - это обойма по-нашему. Но зато теперь у вас есть стороннее мнение, потверждающее правильность вашего. И куча информации по смежным вопросам, которая может быть полезна.
|
|||
|
||||
Регистрация: 13.09.2016
Сообщений: 75
|
Вариант с рубероидной рубашкой вас не устроит? Еще и гидроизоляция будет
Довольно успешно показал себя в варианте свай ТИСЭ. Под отметку выставить не проблема. При заливке бетон сбрасывайте небольшими порциями Фотки приложил Последний раз редактировалось Арнольд Петрович, 03.07.2017 в 11:56. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как составляют график производства работ, на этаж или на всё здание? | Николай20001007 | Технология и организация строительства | 0 | 22.02.2017 16:12 |
Продолжительность производства водоотливных работ | FRAER | Технология и организация строительства | 17 | 19.12.2013 22:10 |
Программа для составления графиков производства работ | xzotx | Прочее. Программное обеспечение | 1 | 16.02.2013 17:06 |
Регламент технологии производства работ по устройству буронабивных свай | Lirik | Технология и организация строительства | 7 | 09.01.2013 11:11 |
Пробная забивка,испытания свай на стадии ПП,сложности организации этих работ | Engineer SV | Основания и фундаменты | 5 | 16.11.2012 13:15 |