Какие мероприятия производят при прокладке трубопроводов в насыпных грунтах?
Gilmiyarova_Tatyna
 
Инженер-проектировщик (ВК, НВК, ГСН)
 
Азов
Регистрация: 10.10.2011
Сообщений: 53

Добрый день!
Эксперт задал вопрос:"привести сведения о мероприятиях при прокладке трубопроводах в насыпных грунтах". Помогите ответить... где эту информацию можно прочитать???СНиП, СП???
Сразу напишу, выводы по геологии следующие:
3.1. Геоморфологически исследуемый участок находится в пределах левобережной надпойменной террасы реки Дон. Рельеф участка пологонаклонный, частично застроен зданием, которое подлежит сносу. Абсолютные отметки поверхности из¬меняются от 6,30 до 6,75м.
3.2. В геолого - литологическом разрезе участка изысканий, до глубины 25,0м., с верху в низ, выделены:
- насыпной грунт tQIV, неоднородный, как по площади, так и по глубине, свалка грунта, неслежавшийся, представлен смесью суглинка, песка, почвы и строительного мусора от единичных включений до 45%, мощностью 0,6…1,9м;
-ниже, почвенно-гумусированный комплекс еQIV, мощностью 0,6…1,1м (вскрыт архивными скважинами № 1,2,13);
-ниже на глубине 0,8…1,9м залегает аллювиально-делювиальные суглинки аdQIII, темно-коричневого, коричневого цвета, тугопластичной и мягкопластичной консистенции, опесчаненные;
-ниже, с глубины 6,0…8,2м (абс. отметки 0,30…-1,57м) залегает аллювиальная толща мелкого песка аQIII, желто-коричневого цвета, средней плотности с глубины 7,0…8,8м песок мелкий, плотный.
3.3. Насыпной грунт и почвенно-гумусированный комплекс прорезаются свайным фундаментом на всю мощность.
Насыпной грунт и почвенно-гумусированный комплекс при глубине заложения плитного фундамента 1,0м, не могут использоваться в качестве естественного основания и подлежат замещению, либо прорезке на всю мощность.
При отрытии котлована необходимо пригласить представителей изыскательской организации для освидетельствования грунтов основания котлована.
3.4. Грунтовая вода при бурении скважин (на следующий день после завершения бурения) установилась на глубинах:
- в марте 2008г: 3,0…3,2м (абс. отметки 3,30…3,35м);
- в декабре 2012г: 2,3…3,2м (абс. отметки 3,20…4,33м).
Амплитуда сезонного колебания УГВ 1,0…1,5м.
Изменение уровня грунтовых вод 0,1…1,0м находится в пределах амплитуды сезонных колебаний.
Площадка – подтоплена.
3.5. Грунтовая вода агрессивная по отношению к бетонам и арматуре железобетонных конструкций, см. таблицы 2.2.1, 2.2.2.
3.6. Нормативные и расчетные значения показателей физико-ме-ханических свойств грунтов по выделенным расчетным грунтовым элементам приведены в таблице 2.4.3.
3.7. При проектной длине свай ≈ 10,0м, под жилой дом, в качестве опорного слоя в основании свай будет залегать: плотный песок РГЭ-4.
При проектной глубине заложения плитного фундамента 1,0м под автостоянку, в основании фундаментов будут залегать разнородные грунты: насыпной грунт слой-Н, почвенно-гумусированный комплекс слой-П и тугопластичный суглинок РГЭ-2, что необходимо учесть при проектировании. Насыпной грунт и почвенно-гумусированный комплекс, не могут использоваться в качестве естественного основания и подлежат замещению, либо прорезке на всю мощность. При отрытии котлована необходимо пригласить представителей изыскательской организации для освидетельствования грунтов основания котлована.
3.8. Площадка относится ко II категории сложности инженерно- геоло¬гических условий.
3.9. Нормативная глубина промерзания грунтов 0.9 м.
3.10. Строительную категорию грунтов по трудности разработки принимать по ТЭР 81-02 – 2001, Сборник 1, «Земляные работы» в соответствии с их физическими свойствами и принятыми проектировщиками способами разработки.
3.11. Сейсмичность исследуемой территории (г. Батайск) согласно СП 14.13330.2011для трёх степеней сейсмической опасности составляет – А (10%) - 6 баллов, В (5%)- 6 баллов, С (1%)- 7 баллов. Категория грунтов по сейсмическим свойствам – III.
Сейсмичность площадки составляет – А (10%) - 6 баллов, В (5%)- 6 баллов, С (1%)- 7 баллов.

В ПЗ написала следующее:
Согласно СП 40-102-2000 основанием под трубопроводы является песчаная по-душка h=0,1 м. При обратной засыпке трубопроводов над верхом трубы обязательно устройство защитного слоя из песка толщиной 30см., не содержащего твердых включе-ний.
Подбивка грунтом трубопроводов производится ручным немеханизированным инструментом. Уплотнение грунта в пазухах между стенкой траншеи и трубой, а также всего защитного слоя производить ручной механизированной трамбовкой. Уплотнение первого защитного слоя 10см непосредственно над трубопроводом производить руч-ным инструментом.
Сборные бетонные конструкции колодцев выполнить из бетона на сульфатостой-ком портландцементе по ГОСТ 22266-76, водоцементное отношение должно быть не более В/Ц=0,6.
Согласно СП 40-102-2000 трубопроводы подлежат испытанию на прочность и герметичность гидравлическим способом.
Больше никаких мероприятий непрописывала...
Помогите....
Просмотров: 6909
 
Непрочитано 07.08.2015, 12:17
#2
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639


Прокладывать трубы в насыпных грунтах в сейсмичных районах, действительно не хорошо, попробуй написать про послойное уплотнение насыпного грунта в местах прокладки трубопроводов, проливку связующими смесями, или какой-нибудь другой способ исключения их просадки.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Какие мероприятия производят при прокладке трубопроводов в насыпных грунтах?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 705 17.03.2021 14:19
Проектирование на насыпных грунтах мощностью 16м. Прошу совета. wlonda Основания и фундаменты 32 25.08.2014 18:24
Плита на насыпных грунтах 8-9м FOCUS Основания и фундаменты 9 18.05.2007 16:59