Приемка фундаментов из винтовых свай
[email protected]
 
Регистрация: 07.08.2017
Сообщений: 2

Добрый день.
У нас фундамент запроектирован фундамаент для жилого дома из винтовых свай СВС 133-8-350-6,5 - 44 штуки.
Мы подрядная организация.
Сваи погрузили, есть отклонения свай в плане от проектного положения.
Приемку заказчик осуществляет по СП 50-102-2003. В 5 15.5.7 данного СП написано, что предельные отклонения составляют+-0,2 d для крайних свай и +-0,4 d для средних свай.
У нас возникли разногласия с заказчиком, он говорит, что d - диаметр ствола сваи, то есть 133 мм, а мы считаем, что d - диаметр лопасти сваи, то есть 350 мм.
В п. 7.2.10 СП 50-102-2003 написано, что d - диаметр лопасти сваи (раздел расчета несущей способности именно для винтовых свай). Да и в СП 24.13330.2011, в пункте 7.2.10 тоже самое.
У заказчика аргумент, что-то типа, ствол же 133 мм, значит это диаметр сваи.
Суть в том, что, если d - диаметр лопасти сваи, то все наши предельные отклонения не требуют никаких мероприятий, а если d - диаметр ствола, то мероприятия необходимы, привлечь проеткировщиков, и все такое.
Подскажите, что думаете вы по этому поводу, кто прав? Хотелось бы услышать развернутый ответ, желательно даже чтобы с точки зрения контструктора.
Наш проектировщик не может ответить, там контора разваливается, все в отпуске, и договор авторского надзора с ними не заключен.
Спасибо!
Просмотров: 2290
 
Непрочитано 07.08.2017, 10:19
#2
UnAtom


 
Регистрация: 10.02.2007
Сообщений: 1,077


По логике, должны подвергаться контролю именно оголовки свай, то есть точки передачи вертикальной нагрузки на сваю, потому что по расчёту так. А то как подошва сваи в земле сместилась менее важно.
UnAtom вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.08.2017, 10:40
#3
[email protected]


 
Регистрация: 07.08.2017
Сообщений: 2


Измеряем то естественно по оголовкам, но вопрос именно в величине допустимого отклонения
vladislav469@list.ru вне форума  
 
Непрочитано 07.08.2017, 12:56
#4
tyuk


 
Регистрация: 08.11.2013
Сообщений: 717


Т.е вы считаете допустимыми отклонения когда оголовки полностью не попадают в расчетную точку? А в пункте 15.2.26 под d например понимают диаметр ствола сваи

Последний раз редактировалось tyuk, 07.08.2017 в 13:03.
tyuk вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Приемка фундаментов из винтовых свай

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Вопрос по вдавливанию серийных свай С120 30 8 DmitriyAG Основания и фундаменты 18 07.04.2022 11:29
Контрольные испытания свай при строительстве Tipazh Основания и фундаменты 16 02.04.2020 21:46
Учитывать ли насыпной грунт при заглублении свай в грунт на 4м. в сейсм. районах? BrNone Основания и фундаменты 27 14.06.2016 13:25
РСН 263-74 Указания по проектированию, устройству и приемке фундаментов из буронабивных свай bap Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 11.12.2013 00:35
Посоветуйте!!! Расчет осадок фундаментов. Prokurat Основания и фундаменты 40 05.06.2009 01:34