23.06.2008, 19:28 | #1 | |
Расчет фундаментной плиты в МОНОМАХ
Регистрация: 23.06.2008
Сообщений: 24
|
||
Просмотров: 5133
|
|
||||
Вед.инженер-конструктор Регистрация: 27.03.2008
Самара
Сообщений: 571
|
Badgo,могу предположить, что не верно задан модуль деформаций грунта, скорее всего вы его на порядки занизили. Скажите какие у вас модули деформации и как Вы ввели. Например вы могли ввсети 14МПа также чилом 14, а в Мономахе нужно вводить 1400т/м2. Просто может с размерностью ошиблись.
|
|||
|
||||
Регистрация: 23.06.2008
Сообщений: 24
|
Я нинечего не вводил. Расчет делала сторонняя организация по большому объекту - это, лишь, маленькая часть. Очень кажется сомнительным тот факт, что неправильно перевели из СИ в СГС.
Переформулирую вопрос: Всегда МОНОМАХ верно считает плиту(по двум предельным состояниям), заглубленную на 3м, размерами 40мx40м? Или возможны "глючки"? |
|||
|
||||
Регистрация: 25.12.2005
Москва
Сообщений: 13,627
|
Так тоже нельзя ставить вопрос. Самого расчета (и исходных данных) мы ведь не видим. Однако, осадка в 180 см вызывает сомнение в правильности задания исходной информации. Про себя могу сказать следующее: несколько лет назад я считал монолитный каркас с фундаментной плитой и ошибся в задании распределенной нагрузки на перекрытие в 1000 раз - в задании было 1000 кг/см2, а я приложил 1000 т/м2. Осадка (перемещения) фундаментной плиты оказалась в районе 50 м. Правда, я быстро нашел эту ошибку...
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет фундаментной плиты в SCAD | kyskys | SCAD | 5 | 17.09.2009 15:00 |
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad | Tlelaxu | SCAD | 9 | 31.08.2007 10:44 |
Расчет фундаментной плиты на сваях | Timewriter | Основания и фундаменты | 6 | 24.08.2007 21:13 |
Расчет Фундаментной плиты в SCAD | Olechka | SCAD | 18 | 04.04.2006 11:05 |
Расчет фундаментной плиты в Лире. | igorbigor | Лира / Лира-САПР | 10 | 13.04.2005 03:00 |