Ищу расчет дроссельной шайбы на трубопроводе воды

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 15.09.2008, 11:05 #1
Ищу расчет дроссельной шайбы на трубопроводе воды
Нефтехимик
 
Регистрация: 15.09.2008
Сообщений: 10

помогите,пожалуйста,проектирую котельную...1-й раз!
надо сбросить давление на трубопроводе воды с 38 до 10 ата,решили ставить дроссельную шайбу (регулирующий клапан по разным причинам не вариант)
нигде не найти подробного расчета!
и еще,насколько понимаю эти шайбы не делают заводы,а надо потом самим делать чертежи....с этим тоже требуется помощь....
пожалуйста!
Просмотров: 39939
 
Непрочитано 15.09.2008, 11:48
#2
Сергей 44

ОВ ТМ ТС
 
Регистрация: 07.04.2008
г. Кострома
Сообщений: 125
<phrase 1=


Расчет вприведен в: СП 41-101-95 Проектирование тепловых пунктов. Раздел:4 ОБОРУДОВАНИЕ, ТРУБОПРОВОДЫ, АРМАТУРА И ТЕПЛОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ, ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛИ. Пункт:4.17 Диаметр отверстий дроссельных диафрагм d, мм, устанавливаемых в соответствии с требованиями пп. 3.26, 3.29 и 3.35, следует определять по формуле

d=10*корень 4 степени (G*G/DH)

где G - расчетный расход воды в трубопроводе, т/ч;

DH - напор, гасимый дроссельной диафрагмой, м.

Минимальный диаметр отверстия дроссельной диафрагмы должен приниматься равным 3 мм.

При необходимости следует устанавливать последовательно две диафрагмы соответственно с большими диаметрами отверстий; при этом расстояние между диафрагмами должно приниматься не менее 10Dу трубопровода (Dу - условный диаметр трубопровода, мм).
Сергей 44 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.09.2008, 12:01
#3
Нефтехимик


 
Регистрация: 15.09.2008
Сообщений: 10


спасибо!!!
а где их заказывать не в курсе?
Нефтехимик вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2008, 12:55
#4
Сергей 44

ОВ ТМ ТС
 
Регистрация: 07.04.2008
г. Кострома
Сообщений: 125
<phrase 1=


В большинстве случаев их вытачивают организации занимающиеся обслуживанием, эксплуатацией и монтажом тепловых сетей.
Сергей 44 вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2008, 14:36
#5
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381


ТОлько проверьте себя - действительно ли в котельной надо сбрасывать именно с 38 до 10 атмОсфер? Откуда 38-то взялось? Если берете что-то из питательной линии паровых котлов шибко высокого давления - осторожней. Шайбы-то работают при установившемся расходе.
ShaggyDoc вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.09.2008, 15:01
#6
Нефтехимик


 
Регистрация: 15.09.2008
Сообщений: 10


это вода непрерывной продувки:из барабана в сепаратор,там расход то постоянный
Нефтехимик вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2008, 15:04
#7
Сергей 44

ОВ ТМ ТС
 
Регистрация: 07.04.2008
г. Кострома
Сообщений: 125
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Нефтехимик Посмотреть сообщение
это вода непрерывной продувки:из барабана в сепаратор,там расход то постоянный
А там то шайба зачем? Сепаратор то работает за счет разности давления.
Сергей 44 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.09.2008, 15:09
#8
Нефтехимик


 
Регистрация: 15.09.2008
Сообщений: 10


а как тогда в сепараторе сбрасывать давление?????мне надо чтоб там 10 было,а из барабана 38 идет......я запуталась!!!!!!!!!!!
Нефтехимик вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2008, 22:25
#9
layer

инженер
 
Регистрация: 08.03.2007
Россия
Сообщений: 719


Да ладно паниковать. Давайте разбираться. 38 понятно. Куда хотите определить свою десятку? Может там 1,5 хватит, если пар в деаэратор.
layer вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2008, 06:50
#10
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381


Цитата:
...регулирующий клапан по разным причинам не вариант
Как раз вариант, причем обязательный. Все бы так и делали - с шайбой. "Мужики-то не знают!".

На непрерывной продувке ставятся специальные регулирующие клапаны. Имеется ряд конструкций - РК 102, BAE, BCV, игольчатые КНП. Целые фирмы занимаются только поставкой систем продувки.

Погуглите на тему "непрерывная продувка" - обнаружите много неведомого.

Шайбы же перед сепаратором могут ставиться в некоторых схемах, но только как дополнительное устройство.
ShaggyDoc вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2008, 08:16
#11
PL


 
Регистрация: 23.11.2006
California
Сообщений: 4,750


Цитата:
Сообщение от Нефтехимик Посмотреть сообщение
помогите,пожалуйста,проектирую котельную...1-й раз!
надо сбросить давление на трубопроводе воды с 38 до 10 ата,решили ставить дроссельную шайбу (регулирующий клапан по разным причинам не вариант)
нигде не найти подробного расчета!
и еще,насколько понимаю эти шайбы не делают заводы,а надо потом самим делать чертежи....с этим тоже требуется помощь....
пожалуйста!
А как это вы решили? Кто решил то? 38 это не отопительная/производственная котельная, это на турбину. Какои-нибудь сахарный завод с поселком или что то вроде этого. А как в типовом советском проекте сделано?
PL вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.09.2008, 10:23
#12
Нефтехимик


 
Регистрация: 15.09.2008
Сообщений: 10


в типовом проекте как раз и сделана дроссельная шайба перед сепаратором,которая сбрасывает до 10!только расчета нет и заказана она в интституте, которого уже не существует
чего то руки опускаются....
а в интернете я провела уже ни один день и ничего дельного не нашла
Нефтехимик вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2008, 11:48
#13
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381


Цитата:
а в интернете я провела уже ни один день
Ну, это смотря где дни проводить. В поисковиках находится за секунды

Цитата:
и ничего дельного не нашла
Если под "дельным" понимать совет не ставить регуляторы, а ставить шайбу, то и не найдете. Регулятор должен быть. Регулирование может быть и ручным, и автоматическим. Схем полно, в том числе фирменных.

Установка простой шайбы неизбежно приведет (рано или поздно) к упуску воды из котла и взрыву. С помощью регулирующего клапана устанавливают требуемый расход продувки. И он не постоянный (как вы думаете). Это только в проекте определяют величину продувки для вывода баланса, а реально расход будет меняться.
ShaggyDoc вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2008, 15:29
#14
Сергей 44

ОВ ТМ ТС
 
Регистрация: 07.04.2008
г. Кострома
Сообщений: 125
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от ShaggyDoc Посмотреть сообщение
Это только в проекте определяют величину продувки для вывода баланса, а реально расход будет меняться.
Это точно замечено... Но на счет взрыва преувеличено, быстрее сработает автоматика по уровню. Да и еще размер продувки меньше подпитки.
Сергей 44 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.09.2008, 15:46
#15
Нефтехимик


 
Регистрация: 15.09.2008
Сообщений: 10


на линии продувки до шайбы ставится клапан-регулятор по расходу,при помощи которого регулируется солесодержание котловой воды
я понимаю,что расход будет непостоянный,но в нашем случае расход будет меняться незначительно,
знающие люди, которые отвечают за проект данного котла сказали ставить шайбу, и что изменение расхода особо не повлияет на ее работу....заказчик утвердил шайбу...
а в схемах которых полно нет нужной!
Нефтехимик вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2008, 21:57
#16
PL


 
Регистрация: 23.11.2006
California
Сообщений: 4,750


Цитата:
Сообщение от Нефтехимик Посмотреть сообщение
на линии продувки до шайбы ставится клапан-регулятор по расходу,при помощи которого регулируется солесодержание котловой воды
я понимаю,что расход будет непостоянный,но в нашем случае расход будет меняться незначительно,
знающие люди, которые отвечают за проект данного котла сказали ставить шайбу, и что изменение расхода особо не повлияет на ее работу....заказчик утвердил шайбу...
а в схемах которых полно нет нужной!
Так есть регулятор расхода оказывается. А перепад давления очень большои, и один клапан работать нормально не будет. шаиба, видимо в помощь что бы сбить давление грубо. А чего ее рассчитывать тогда? Вместо шаибы, наверно можно поставить пару вентилей или ручнои регулирующии клапан. Или там шаиба нужна с фланцами в которую датчики давления заделаны - по перепаду давления которои работает клапан расхода?
PL вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2008, 23:10
#17
layer

инженер
 
Регистрация: 08.03.2007
Россия
Сообщений: 719


Идея очевидно состоит в том, чтобы облегчить условия для регулирующего клапана в цепь вставлена регулирующая шайба. Шайба гасит давление на величину 38-28=10, клапан участвует в работе в диапазоне 10-1,5=8,5. Полтора, полагаю понятно (это давление образовавшегося пара в сепараторе). Колебания по расходу в этом случае отрабатывает регулирующий клапан. В расчете размера отверстия проблем быть не должно (гидравлика). А вот сама шайба возможно имеет свои особенности, но только по конструкции установки. Скопировать старую. Если нет, то сделать новую.
layer вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2008, 23:44
#18
PL


 
Регистрация: 23.11.2006
California
Сообщений: 4,750


Цитата:
Сообщение от layer Посмотреть сообщение
Шайба гасит давление на величину 38-28=10, клапан участвует в работе в диапазоне 10-1,5=8,5.
клапан вроде стоит до шаибы? Тогда по давлению перепад другои, но разницы это не делает. хотя не понятно, в первом посте они шаибои сбивают 38/10.
PL вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2008, 08:05
#19
layer

инженер
 
Регистрация: 08.03.2007
Россия
Сообщений: 719


Разницы нет в каком порядке стоит сопротивление (относительно конечной точки безусловно). Важно какую количественную функцию оно выполняет. Вот предыдущие проектировщики видя, что загоняют регулирующий клапан в неблагоприятный режим, приняли такое решение.
А может подходящего клапана в тот момент и не нашлось, а вопрос решать было нужно. Нормальное решение раз дало необходимый результат.
layer вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2008, 09:36
#20
Сергей 44

ОВ ТМ ТС
 
Регистрация: 07.04.2008
г. Кострома
Сообщений: 125
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от layer Посмотреть сообщение
Разницы нет в каком порядке стоит сопротивление (относительно конечной точки безусловно).
Если только корпус клапана расчитан на давление в 38, в противном случаа разница есть и еще какая.
Сергей 44 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Ищу расчет дроссельной шайбы на трубопроводе воды

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Резервуар 250м.куб. на проверку dextron3 Инженерные сети 42 07.05.2011 15:59
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
Ищу расчет балочного перкрытия vega193 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 03.03.2008 11:37
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44
Расчет расхода воды по зданию. Serg Ivanov Конструкции зданий и сооружений 7 15.05.2006 11:24