| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
24.10.2013, 14:49 | #1 | |
Какие двери уствновить в венткамеру?
Регистрация: 22.01.2013
Сообщений: 412
|
||
Просмотров: 22449
|
|
||||
Регистрация: 22.09.2005
здесь могла быть ваша реклама
Сообщений: 1,280
|
Emma
У меня есть две новости. Одна плохая, другая хорошая. Начну с хорошей: В СП 2.13130.2013 , появились пункты 5.4.4 и 5.4.20 Что хорошего в этих пунктах можно посмотеть вот здесь Цитата:
СП 2.13130.2013 не вошёл в перечень сводов правил в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований федерального Закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Я имею ввиду, что когда подписывали этот документ, в него почему-то забыли не захотели включить СП 2.13130.2013. ВЫВОД: Если закрыть глаза на п.п.6.8.19 СП 2.13130.2009 (вошедший в список "правильных" норматив), и если на основании СП 7.13130.2009 п.п. 6.48 и 6.49 (СП 7.13130.2013 п.п.6.6 и 6.7) у вас выходит категория "Д" - можно опираясь на пункт 5.1.10 отменённого (24.04.2013) СП 4.13130.2009, доказывать непотребность противопожарной двери. Вопрос ещё заключается в том, куда открываются эти самые двери ? Дайте план. Последний раз редактировалось bernata, 24.10.2013 в 15:47. Причина: уточнение |
|||
|
||||
Регистрация: 22.01.2013
Сообщений: 412
|
Плана как-такового ещё нет, он как раз в процессе утряски со смежниками... Они свою часть сейчас формируют, я готовлю свою часть... Они - габариты и месторасположение помещений, я - контуры и типы ограждений и заполнений. Если со перегородкам всё более менее понятно - EI 45 (при этом это не противопожарные преграды), то по дверям никакой ясности.
|
|||
|
||||
Регистрация: 22.09.2005
здесь могла быть ваша реклама
Сообщений: 1,280
|
Я сейчас поступаю так:
Если помещение венткамеры попадает в категорию "Д" - к заполнению не предъявляется требований по противопожарной устойчивости. Тем не менее двери делаю металлические с доводчиком и порогом, без остекления. Двери ведущие в/на тех. этаж, проветриваемый чердак и выход на скатную или эксплуатируемую кровлю (террасу) - отдельная тема для обсуждения. Если бы были планы - можно было бы комплексно рассмотреть. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Какие двери в старой, доброй лестничной клетке, обычные или противопожарные? | Koral | Архитектура | 10 | 17.03.2015 21:04 |
Автоматические откатные двери на путях эвакуации из операционного блока | Djuli | Архитектура | 6 | 22.04.2011 13:31 |
Архитекторы, какие двери вы ставите в России для выхода на кровлю? | Португалец | Архитектура | 4 | 16.11.2010 12:54 |
Бред Сивой кобылы. БСК - 2008 | Admin | Разное | 468 | 01.01.2009 19:49 |
Какие виды наружных стен на данный момент в моде? | Armin | Конструкции зданий и сооружений | 14 | 24.07.2008 16:00 |