21.06.2017, 09:57 | #1 | |
Как скрыть арматуру в теле колонны?
Регистрация: 23.02.2016
Сообщений: 306
|
||
Просмотров: 2919
|
|
||||
конструктор, строитель Регистрация: 08.10.2006
Уфа
Сообщений: 651
|
Область маскировки, сделанную в семействе, не получится отобразить только на одном виде. При включении-выключении видимости область будет появляться и пропадать на всех видах, включая те, на которых будет отображено армирование колонны.
У Зуева в шаблоне есть похожие ситуации со скрытием армирования примыкающих элементов или отображением армирования соседних элементов пунктиром. Может какой-то из способов подойдет. Например, можно пользоваться переопределениями графики для подкатегорий армирования, сделав выпуски и основное армирование в разных подкатегориях (у Зуева для этого настроены специальные типоразмеры арматуры). Можно воспользоваться фильтрами, создав фильтры для арматуры по параметрам, определяющим принадлежность к конструкциям, например по Мрк.МаркаКонструкции. Есть еще один достаточно простой способ. Просто сделать ломаную линию разреза, пропустив разрез таким образом, чтобы колонна не резалась, а все, что над колонной попадало в разрез. Если выделить линию разреза, то на панели появится кнопка "Разделить сегмент". Нажимаете на нее, щелкаете на линию разреза в том месте, где надо сделать ступень, и сдвигаете линию разреза как нужно. Последний раз редактировалось Nels, 22.06.2017 в 06:47. |
|||
|
||||
Регистрация: 23.02.2016
Сообщений: 306
|
Суть в том, модели на лист вытянута колонна (сделан разрез по колонне), фильтрами могу отключить конструкции выше данного уровня. Арматура каркаса цельная. Вопрос в том: можно ли как-то настроить на разрезе прозрачность бетона, что-ли что бы он закрывал арматуру что в колонне, а арматура что выше осталась видимой. А конечная цель должна выглядеть как на рисунке ниже.
|
|||
|
||||
конструктор, строитель Регистрация: 08.10.2006
Уфа
Сообщений: 651
|
Цитата:
Бетон обычно по умолчанию непрозрачный. Посмотрите лучше свойства арматуры этой колонны. Дело скорее всего в этом. Для арматуры можно настраивать видимость на разных видах. У вас возможно для этого видового экрана включено отображение арматуры колонны неперекрытой, вот она и просвечивает через колонну. В приложенном скриншоте арматура одной сваи включена для отображения неперекрытой, второй отключена. Если галочки убрать, то видно становится на виде только ту часть арматуры, которая не закрыта другими элементами модели. |
|||
|
||||
Регистрация: 23.02.2016
Сообщений: 306
|
Благодарю,Nels, сработало.
----- добавлено через ~6 мин. ----- Попутно задам еще один вопрос. Каким образом можно сделать: на рисунке в пост. 1 балка уже колонны. Если дотянуть колонну до балки то арматура колонны будет оголенной, а если дотягивать до плиты, то бетон в уровне балки учитывается в объеме колонны, каким образом можно сделать, что бы колонна была визуально дотянута до плиты, по бетон считался по рабочему шву (низ балки). Нужно ли в месте колонны в уровне балки делать дополнительную балку габаритами как сечение колонны? Какие есть другие способы? |
|||
|
||||
конструктор, строитель Регистрация: 08.10.2006
Уфа
Сообщений: 651
|
Как-то не сталкивался с такой ситуацией. Не могу сказать какой вариант лучше. Могу только предположить как лучше делать.
Раз физически эта часть бетона заливается вместе с балкой, то наверное желательно объем этот включать в балку. Так строителям проще будет заказывать бетон на площадку. Поэтому колонну лучше делать до низа балки. А вот уширение балки я бы наверное сделал так. Сначала цельную балку до оси колонны. Потом инструментом "Разделить элемент" (вкладка Изменить) поделил балку по грани с колонной и на ту часть, которая над колонной, назначил другой типоразмер балки. Правда балка, опирающаяся на две колонны, будет состоять из трех частей, но я думаю это не критично. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Колонны фахверка или приколонные стойки? | eugenmax | Конструкции зданий и сооружений | 13 | 15.04.2013 19:06 |
Расчет рамы с ступенчатыми колоннами в СКАДе. Смущает эпюра моментов в нижней части колонны. | Николай695 | SCAD | 2 | 17.07.2012 18:46 |
Узел стыка металлической и ж/б колонны | Альберт | Железобетонные конструкции | 25 | 12.07.2010 13:24 |
Опирание колонны на балку и колонны на колонну. | Альберт | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 02.07.2010 18:20 |
SCAD и размещение арматуры в сечении колонны | EUDGEN | SCAD | 110 | 20.01.2006 14:14 |