| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как армируется перекресток четырёх стен (ленточного фундамента)?

Как армируется перекресток четырёх стен (ленточного фундамента)?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 18.09.2018, 13:03 #1
Как армируется перекресток четырёх стен (ленточного фундамента)?
Geo
 
Регистрация: 22.06.2011
Сообщений: 35

Подскажите пожалуйста, как правильно расположить гнутые стержни в перекрестке четырех стен? Г-образными гнутыми стержнями обычно армируют углы, а с перекрестком четырех стен не сталкивался.
__________________
Дорогу осилит идущий
Просмотров: 2294
 
Непрочитано 18.09.2018, 13:19
#2
NorthernSky


 
Регистрация: 20.07.2012
Сообщений: 740


Offtop: Располагать надо правильно.

Чертеж выложить или эскиз религия не позволяет?
NorthernSky вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.09.2018, 13:30 Чертеж
#3
Geo


 
Регистрация: 22.06.2011
Сообщений: 35
<phrase 1=


План пересечения ленточного фундамента
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Перекресток ленточного фундамента.jpg
Просмотров: 233
Размер:	56.5 Кб
ID:	206214  
__________________
Дорогу осилит идущий
Geo вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2018, 13:42
#4
NorthernSky


 
Регистрация: 20.07.2012
Сообщений: 740


Пропустить арматуру транзитом и не париться.
NorthernSky вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.09.2018, 13:55
#5
Geo


 
Регистрация: 22.06.2011
Сообщений: 35
<phrase 1=


То есть не ставить вообще никакую доп. арматуру в виде гнутых стержней?
__________________
Дорогу осилит идущий
Geo вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2018, 14:11
#6
NorthernSky


 
Регистрация: 20.07.2012
Сообщений: 740


Цитата:
Сообщение от Geo Посмотреть сообщение
То есть не ставить вообще никакую доп. арматуру в виде гнутых стержней?
Ебстественно.
NorthernSky вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2018, 14:59
#7
Инкуб


 
Регистрация: 21.03.2010
Сообщений: 96


Можно, например, так.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: сетки.jpg
Просмотров: 250
Размер:	85.2 Кб
ID:	206216  
Инкуб вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2018, 15:20
#8
NorthernSky


 
Регистрация: 20.07.2012
Сообщений: 740


Как раз как у ТС случай
NorthernSky вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2018, 16:03
| 1 #9
slava_lex

Конструктор
 
Регистрация: 20.07.2015
Сообщений: 413


Цитата:
Сообщение от Инкуб Посмотреть сообщение
Можно, например, так.
Но не стоит (по крайней мере СК1,СК2)
Цитата:
Сообщение от Geo Посмотреть сообщение
Подскажите пожалуйста, как правильно расположить гнутые стержни в перекрестке четырех стен? Г-образными гнутыми стержнями обычно армируют углы, а с перекрестком четырех стен не сталкивался.
Как уже выше сказано достаточно пропустить. Гнутые стержни в данном случае не только бесполезны но и вредны. При появлении растяжения в них, они выколят бетон в углах
slava_lex вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2018, 14:19
#10
Grim


 
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 989


Интересно, зачем там внутри 12 вертикальных стержней? Художники, блин.
Grim вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2018, 14:25
#11
NorthernSky


 
Регистрация: 20.07.2012
Сообщений: 740


Цитата:
Сообщение от Grim Посмотреть сообщение
Интересно, зачем там внутри 12 вертикальных стержней? Художники, блин.
Как зачем? Там жестоко поперечная сила из каждой части фундамента врывается и все рвет/ломает.
NorthernSky вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2018, 13:30
#12
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435


Цитата:
Сообщение от Geo Посмотреть сообщение
Подскажите пожалуйста, как правильно расположить гнутые стержни в перекрестке четырех стен?
А для чего вам там арматура? У вас мелкозаглубленный ленточный?
Сет вне форума  
 
Непрочитано 05.10.2018, 12:01
#13
9imi


 
Регистрация: 14.03.2018
Сообщений: 7


Вообще, нужно смотреть действующие усилия. При небольшой высоте могу предположить наличие крутящего момента, который возникает от изгибающего в перпендикулярных балках. Тогда можно добавить замкнутых хомутов вертикальных в соответствии с п. 7.148 СП 35.13330
П.С. да знаю, что это не мост)
9imi вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как армируется перекресток четырёх стен (ленточного фундамента)?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет ленточного свайного фундамента Коллега Основания и фундаменты 20 21.07.2015 10:06
Влияние ленточного фундамента на свайный neznaiika Основания и фундаменты 3 03.10.2013 08:56