подскажите, в каком нормативном документе прописана велечина опирания пустотных плит? знаю что на крипич не бенее 12 см и это прописано в "каменных конструкиях" а вот что насчет опираня на сборные ж/б диафрагмы жесткости? или если брать обычный ж/б ригель?
Просмотров: 78886
 
Непрочитано 19.10.2017, 13:34
#41
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,084


Цитата:
Сообщение от Shant54rus Посмотреть сообщение
Даже конкретней плиту ПК 42.15-8т на сколько необходимо минимально опирать на кирпичную стену
смотрите серию на эту плиту 1.141-1 вып.60
90 мм для 42-ой плиты, если плиты короче, то можно на 70 мм
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: опирание.JPG
Просмотров: 107
Размер:	36.0 Кб
ID:	194895  
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2017, 14:10
#42
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
90 мм для 42-ой плиты, если плиты короче, то можно на 70 мм
не забываем по монтажные допуски. Могут стену увести каменщики
ПРЕДЕЛЬНЫЕ ОТКЛОНЕНИЯ:
СНиП 3.03.01-87 п.п. 7.3, 7.4, 7.6, 7.21, 7.29, 7.90, табл. 34
- смещения осей конструкции от разбивочных осей ... 10 мм;
- поверхностей и углов кладки от вертикали:
на один этаж ... 10 мм;

и монтажники плит
СНиП 3.03.01-87 п.п. 3.5-3.7, 3.19-3.22, табл. 12
- от симметричности (половина разности глубины опирания концов элемента) при установке плит в направлении перекрываемого пролета при длине элемента, м:
до 4 ... 5 мм;
св. 4 до 8 ... 6 мм;
св. 8 до 16 ... 8 мм;
св. 16 до 25 ... 10 мм.
Прибавить к минимальной глубине опирания - получим искомое
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 20.10.2017, 14:01
#43
Shant54rus


 
Регистрация: 14.10.2013
Сообщений: 53


Склоняюсь к версии yarrus77, брать по узлам из серии 2.240-1 100мм и в запас прибавлять отклонение. Какого-то документального основания про 120мм просто нет.