| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > ФОК-Комплекс 2012 - почему свайный фундамент не запроектирован?

ФОК-Комплекс 2012 - почему свайный фундамент не запроектирован?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 15.09.2016, 11:13 #1
ФОК-Комплекс 2012 - почему свайный фундамент не запроектирован?
Dr..
 
Регистрация: 09.06.2009
Сообщений: 141

Посмотрите, пожалуйста. Что я делаю не так? Думаю, что какие-то данные в таблицу ввел некорректно.
К тому же несмотря на то, что задал в подвал, в таблице 2.2 эскиз свайного ростверка отображается с грунтами. Как сделать, чтобы нагрузка от грунта "выше" не учитывалась в расчете?

Вложения
Тип файла: rar podz.rar (1.3 Кб, 21 просмотров)

Просмотров: 2589
 
Непрочитано 15.09.2016, 11:27
1 | #2
583012

Диванный эксперт
 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 235


версия 2014 г. передана без права передачи
Железобетонная колонна задана со стаканом нулевой глубины
*************** Фундамент не запроектирован
Даже если фундамент не запроектирован можно посмотреть результат и там написана причина
583012 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.09.2016, 11:34
| 1 #3
Dr..


 
Регистрация: 09.06.2009
Сообщений: 141


Цитата:
Сообщение от 583012 Посмотреть сообщение
версия 2014 г. передана без права передачи
Железобетонная колонна задана со стаканом нулевой глубины
*************** Фундамент не запроектирован
Даже если фундамент не запроектирован можно посмотреть результат и там написана причина
благодарю, я не знал, что можно нажать кнопку "результаты" и увидеть в чем причина.
А почему не отображается подвал ? в таблице 2.2 (кнопка "эскиз")
Dr.. вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2016, 11:44
#4
583012

Диванный эксперт
 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 235


Цитата:
Сообщение от Dr.. Посмотреть сообщение
А почему не отображается подвал ? в таблице 2.2 (кнопка "эскиз")
Это условная картинка. При наличие подвала программа не учитывает вес грунта на подошву или ростверк

Последний раз редактировалось 583012, 15.09.2016 в 11:53.
583012 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > ФОК-Комплекс 2012 - почему свайный фундамент не запроектирован?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
ФОК Комплекс 2012. Руководство или файл справки. Иван Скиф Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 14.02.2018 15:25
Можно ли свайный фундамент опереть на суглинок мягкопластичный, текучепластичный, текучий, супесь пластичную? ЛИЛИПУТ Основания и фундаменты 32 22.07.2016 12:07
Свайный фундамент с монолитным ростверком примыкает к стенам подвала гаража. будет ли устойчива конструкция? Denis Borisov Основания и фундаменты 33 31.05.2016 16:18
Свайный фундамент под воротами гаража cardinalus Основания и фундаменты 8 05.04.2011 12:08