24.08.2017, 21:19 | #1 | |
Как сделать консольный этаж?
Санкт-Петербург
Регистрация: 24.11.2015
Сообщений: 71
|
||
Просмотров: 19081
|
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,376
|
Да
Всего перекрытия вместе с утеплением? Ребристое, высотой где-то 1.2-1.5 м с перенапряжённой арматурой, иначе это крыло так будет махать... |
|||
|
||||
Регистрация: 24.11.2015
Санкт-Петербург
Сообщений: 71
|
Цитата:
При моём масштабе внутри будет просто лес из раскосов, чувствую, что не целесообразно. |
|||
|
||||
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,335
|
Вполне. Но это будет довольно неэкономично. Высота рёбер плиты перекрытия будет примерно 120 см (2L/20). В ней будет жёсткая арматура из сварного двутавра. И необходимо продумать подконструкцию, на которую эти консоли будут давить.
Последний раз редактировалось Saur, 24.08.2017 в 23:05. |
|||
|
||||
Регистрация: 20.01.2011
Сообщений: 154
|
Покрытие сделать на вантах. Пол опереть на подкосы, контрфорсы.
Лучше конечно разместить в помещении жб стены, чтоб создать коробчатое сечение (или тавр).Хотя бы в заделке. Балка стенка ведь и жёсткая и прочная. Можно как-нибудь скомбинировать выше перечисленные варианты. |
|||
|
||||
Регистрация: 21.08.2017
Сообщений: 1,054
|
Да, было бы отличным решением применить ванты, которые с колонн ресторана передавали нагрузку на вышележащие перекрытие. Нижнее перекрытие можно подвесить через колонны к покрытию ресторана. Вопрос в том, что срок службы ванта составляет около 30 лет, после чего его придется менять.
Замена вант в эксплуатирующемся здании вылетет в копейку. Т.е. на этапе проектирования нужно предусмотреть периодичность и технологию замены вант. Иначе будет как у Канчелли. Вместо вант можно поставить наклонные двутавры - вот это будет оптимально. ----- добавлено через ~1 мин. ----- Ванты сделать с покрытия ресторана. Снизу ничего видно не будет. Последний раз редактировалось ProjectMaster, 25.08.2017 в 08:29. |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695
|
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
|
||||
Если нужен только железобетон, то на консольных балках-ребрах переменной толщины. Основание около 1м, у края консоли до минимальной толщины перекрытия. Постараться максимально облегчить все несущие и ограждающие конструкции. Напрягаемая арматура желательна, но не обязательна.
|
||||
|
||||
Главный специалист-конструктор Регистрация: 06.02.2008
Калининград
Сообщений: 215
|
Решается устройством ж.б. фермы Виранделя, только с консолями.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Балка_Виренделя |
|||
|
||||
Регистрация: 24.11.2015
Санкт-Петербург
Сообщений: 71
|
Ок, в общем пока выделил два подхода и условно изобразил.
1. Трехмерная металлическая конструкция из ферм Виренделя (понравилось отсутствие подкосов). Габариты 40х27х6 м. Опирается узлами пересечения на пилоны (красные). Сердцевина здания независима и возводится из монолитного ж/б. 2. Ребристое ж/б перекрытие. Опирается также на пилоны + задействованы все вертикальные конструкции сердцевины (не знаю, поможет ли). Габариты плиты 40х27х1.5 м. Сразу вопрос: можно ли сделать ребристым только нижнее перекрытие, а верхнее сделать максимально тонки и просто опереть на нижнее через стойки? Что похоже на правду? Последний раз редактировалось filgavrilov, 26.08.2017 в 14:14. |
|||
|
||||
Регистрация: 28.10.2007
Сообщений: 528
|
Наверное, тут нужна какая-то структура. Но с такой консолью никогда не считал.
В любом случае мне кажется тут только металл. В жб с жестким армированием там будет вообще сумасшедший собственный вес. И если браться делать ребристое перекрытие, наверное, нужно располагать балки как-то радиально и тангециально, а не так ортогонально. Но может для ваших эскизных дел вам подойдет и то, что вы нарисовали. Просто это очень слабо похоже на жизнь... Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 27.08.2017 в 19:45. |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695
|
221b, будьте адекватным человеком. И архитектором. А не художником. Даже, если вы студент.
Все конструктора форума слишком скромные. То что нарисовано - это *****.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Регистрация: 02.09.2014
Сообщений: 370
|
Вот в этом вся и проблема, отсталости нашей архитектуры.
Как мне кажется второй вариант, с кессонным перекрытием больше похож на правду, и менее трудоемок чем бетонная структура. Я б ограничился только одним перекрытием кессонным снизу(только его скорректировать), а сверху и боковые по максимуму надо облегчить, что то типа стали+алюминия и возможно со стеклянной крышей. боковое остекление продлить до низу перекрытия, как дизайн проект почему бы и нет. Последний раз редактировалось Vans, 26.08.2017 в 14:13. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Дорожный знак на консоли - опора, фундамент и габарит установки | cancercat | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 15 | 13.01.2016 15:42 |
Устройство фундаментной подушки большой прочности | Yuzer | Основания и фундаменты | 8 | 27.02.2013 22:27 |
Конструкции железобетонных отклоняющих ограждений для автомобилей особо большой грузоподъемности | Tyhig | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 2 | 16.10.2012 11:33 |
Устройство металлической консоли (прокат) в теле монолитной ЖБ колонны. | Дрюха | Железобетонные конструкции | 15 | 24.03.2010 16:28 |
Устройство и указания по монтажу,работе и демонтажу подъемной консоли (лебедки) | TomTimTom | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 25.06.2009 12:24 |