| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Может ли в рентген-кабинете проходить канализационный стояк?

Может ли в рентген-кабинете проходить канализационный стояк?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 23.10.2017, 19:40 1 | #1
Может ли в рентген-кабинете проходить канализационный стояк?
traektorija
 
Архитектура
 
Москва
Регистрация: 23.01.2013
Сообщений: 18

Может ли в рентген-кабинете (дентальном) проходить канализационный стояк? Или в смежном помещении?
Заказчик отказался делать рентген-кабинет в месте, где за стеной стояк. Сказал, что так нельзя.
В нормативных документах нашла только запрет на расположение мокрых помещений смежно сверху.
Просмотров: 6591
 
Непрочитано 23.10.2017, 20:02
| 1 #2
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,691


Offtop: Может быть это ещё связано с прорывом воды и восстановлением дорогостоящей штукатурки ? Типа экономически дорого.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2017, 08:39
1 | #3
ale1776

Руководитель группы архитекторов
 
Регистрация: 19.05.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 421


Цитата:
Сообщение от traektorija Посмотреть сообщение
Может ли в рентген-кабинете (дентальном) проходить канализационный стояк?
Нет. СП30.13330.2012 п.8.2.8-8.2.9
8.2.9 Открытая или скрытая прокладка внутренних канализационных сетей не допускается:
под потолком, в стенах и в полу: .... лечебных кабинетов....
Рентген-кабинет такой же лечебный в плане санитарного режима как и все остальные.
Цитата:
Сообщение от traektorija Посмотреть сообщение
Заказчик отказался делать рентген-кабинет в месте, где за стеной стояк. Сказал, что так нельзя.
Перебор, пожалуй, но - его право.
__________________
Вам шашечки или ехать?
ale1776 вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2017, 10:55
#4
zodchij

архитектор
 
Регистрация: 21.08.2008
Переславль-Залесский
Сообщений: 245


Цитата:
Сообщение от ale1776 Посмотреть сообщение
Нет. СП30.13330.2012 п.8.2.8-8.2.9
8.2.9 Открытая или скрытая прокладка внутренних канализационных сетей не допускается:
под потолком, в стенах и в полу: .... лечебных кабинетов....
Рентген-кабинет такой же лечебный в плане санитарного режима как и все остальные.
А как тогда к стоматологическому оборудованию воду подводят и отводят? Просто интересно. Из плевательницы она не в ведро-же собирается? Или в ведро? А рукомойник для врача разве не нужен? Он что, в туалет бегает руки мыть перед процедурами?
__________________
Тренируй голову - сможешь шевелить ушами
zodchij вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2017, 12:35
#5
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,332


Цитата:
Сообщение от zodchij Посмотреть сообщение
А как тогда к стоматологическому оборудованию воду подводят и отводят?
Согласно СП30.13330.2012
8.2.9 Открытая или скрытая прокладка внутренних канализационных сетей не допускается:
под потолком, в стенах и в полу
В других частях помещений лечебных кабинетов (не под потолком, не в стенах и не в полу) прокладка сетей допускается
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2017, 12:56
#6
zodchij

архитектор
 
Регистрация: 21.08.2008
Переславль-Залесский
Сообщений: 245


ну вот как пример: http://ukrmed-dental.com/fona.html - и вода и канализация должна быть подведена именно в полу. ??? Что не так?
__________________
Тренируй голову - сможешь шевелить ушами
zodchij вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2017, 08:47
#7
ale1776

Руководитель группы архитекторов
 
Регистрация: 19.05.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 421


Цитата:
Сообщение от zodchij Посмотреть сообщение
А как тогда к стоматологическому оборудованию воду подводят и отводят?
Тут речь все же больше про транзитные сети и стояки, проходящие через кабинет. Местные подключения всегда делались. Пример, кухня квартиры: тот же запрет и попробуйте проложить транзитный стояк, но местный отвод от раковины за границы кухни и там уже в стояк - это на здоровье
__________________
Вам шашечки или ехать?
ale1776 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.10.2017, 22:14
#8
traektorija

Архитектура
 
Регистрация: 23.01.2013
Москва
Сообщений: 18


А как думаете, стояк пожарного крана тоже не допускается в рентген-кабинете?
traektorija вне форума  
 
Непрочитано 31.10.2017, 00:02
#9
engngr

сети
 
Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,780


Что такое
Цитата:
Сообщение от traektorija Посмотреть сообщение
стояк пожарного крана
?
engngr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.10.2017, 01:24
#10
traektorija

Архитектура
 
Регистрация: 23.01.2013
Москва
Сообщений: 18


Цитата:
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
Что такое ?
Вот для примера вариант

traektorija вне форума  
 
Непрочитано 31.10.2017, 08:29
1 | #11
ale1776

Руководитель группы архитекторов
 
Регистрация: 19.05.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 421


Цитата:
Сообщение от traektorija Посмотреть сообщение
А как думаете, стояк пожарного крана тоже не допускается в рентген-кабинете?
Что то я таких запретов не знаю. Был случай, через игровые в ДОУ пожарный водопровод тянули даже.
__________________
Вам шашечки или ехать?
ale1776 вне форума  
 
Непрочитано 03.11.2017, 06:28
#12
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,332


Цитата:
Сообщение от traektorija Посмотреть сообщение
стояк пожарного крана тоже не допускается в рентген-кабинете
А что, стояк пожарного крана относится к внутренним канализационным сетям.
И потом, зачем стояк пожарного крана располагать в рентген-кабинете, зачем он там
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы

Последний раз редактировалось Валериан, 05.11.2017 в 05:43.
Валериан вне форума  
 
Непрочитано 03.11.2017, 09:15
#13
ale1776

Руководитель группы архитекторов
 
Регистрация: 19.05.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 421


Цитата:
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
И потом, зачем стояк пожарного крана располагать в рентген-кабинете, зачем от там
Транзит? Речь то про стояк, а не про ШПК
__________________
Вам шашечки или ехать?
ale1776 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.11.2017, 15:38
#14
traektorija

Архитектура
 
Регистрация: 23.01.2013
Москва
Сообщений: 18


Цитата:
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
И потом, зачем стояк пожарного крана располагать в рентген-кабинете, зачем от там
Это существующий. Мы ищем место, куда кабинет впихнуть.
traektorija вне форума  
 
Непрочитано 05.11.2017, 05:46
#15
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,332


Цитата:
Сообщение от traektorija Посмотреть сообщение
Это существующий
И пускай существующий, он ведь не относится к внутренним канализационным сетям
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Может ли в рентген-кабинете проходить канализационный стояк?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Куда пропал стояк в здании? filgavrilov Инженерные сети 12 27.10.2017 15:08
Может есть lisp для копирования объектов из разных блоков в пространство чертежа ? Куинбус Флестрин LISP 6 30.12.2016 15:24
Может ли на поверхности AISI304 образовываться NiO? Pavel Samofalov Разное 7 30.08.2016 07:51
Может ли эксперт в государственной экспертизе по Архитектурным решениям подписывать за ТХ,ПОС,ГП,Энергоэффективность? Red_line Прочее. Архитектура и строительство 25 24.02.2016 15:06
может ли эвакуационная внутренняя открытая лестница (2 тип) быть приставной? GreyeyedPhoenix Архитектура 32 06.07.2010 21:48