04.04.2012, 12:14 | #1 | |
Выбор плит перекрытий
Регистрация: 05.04.2010
Сообщений: 7
|
||
Просмотров: 3049
|
|
||||
архитектор Регистрация: 21.08.2008
Переславль-Залесский
Сообщений: 245
|
Промышленность выпускает главным образом пустотные плиты с несущей способностью 800 (ну еще 1000) кг/кв.м. соответственно в индексе плиты "8", "10". Опирают плиты на несущие стены короткими сторонами на 120...200 мм. Длинной стороной плита может опираться на стену не более 50мм. Длину плит в Вашем диапазоне можно подобрать любую с шагом 100мм. Ширина может быть 1000; 1200; 1500. В отдельных случаях можно заказать на заводе (не на любом) плиту с косым срезом.
PS в Вашем случае пустотки похоже не подойдут.
__________________
Тренируй голову - сможешь шевелить ушами |
|||
|
||||
КЖ, КМ Регистрация: 16.12.2010
Харьков, Украина
Сообщений: 298
|
А конструктора зачем? Наверное еще нужно знать глубину опирания плит, мероприятия по устройству жесткого диска, разработать монолитные участки, посчитать достаточно ли 800кг/м2 при нагрузке от перегородок в купе с полезной и полом. Учитывая что были запроектированы мон. балки наверно нужно их перепроектировать и сделать подрезки для опирания плит, чтобы не увеличивать строительную высоту при опирании сверху на 220мм и не попадать в не кратность 150/300мм высоты этажа и получать некрасивые отметки этажа и лестницы и т.д. А еще изменится схема работы балок - плита была оперта на 4 стороны, а сейчас на две соответственно нагрузки увеличатся на одни балки и исчезнуть на другие (если конечно не делать перекрестное опирание), нагрузки на фундаменты, усилия в колоннах и балках и многое другое. такие корректировки архитекторы обычно сами делают
|
|||
|
||||
КЖ, КМ Регистрация: 16.12.2010
Харьков, Украина
Сообщений: 298
|
Опереть плиты сверху на балки можно если высота помещений большая и есть куда отступать. Так будет меньше перепроектировать и более надежное решение. Строители скажут спасибо, заказчик будет недоволен строительной высотой.
Если грамотно развести балки и вентиляцию (балки и магистральные воздуховоды в одном направлении ) и подшить это дело в одном уровне то и овцы целы и волки сыты. Подрезка балок - головная боль - делал и подрезку балок и закладные детали в балках по бокам на которые наваривались уголки для опирания плит (чтобы верх жб плит был по уровню верха жб балки) и так плохо и так плохо и проектировщику и строителям, зато заказчик доволен. Конечно зависит от ширины балок и др. факторов. З.ы. Со сборными плитами сочетаются металлические ригели и монолитные колонны - казалось бы набор странный (монолит, металл, сб. бетон; минус огнезащита металла плюс металла на мет. ригели уходит столько же сколько на жб) на на практике самый экономичный и быстрый. Последний раз редактировалось FLASH!, 18.04.2012 в 15:13. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Серия ИИ-03-02 Железобетонные изделия | Клименко Ярослав | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 45 | 22.02.2023 04:57 |
Использование пустотных плит перекрытий в панельном жилом доме 135 серии | nick3d | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 16.04.2010 15:15 |
Обрамление арматурой торцов плит перекрытий и фундаментов. | UnAtom | Основания и фундаменты | 15 | 19.10.2009 10:36 |
Выполнение раскладки плит перекрытий в Архикад | Минька | ArchiCAD | 2 | 22.05.2009 13:02 |
Необходимо ли усиление плит перекрытий? | dimus | Конструкции зданий и сооружений | 24 | 29.06.2007 19:09 |