Непрочитано 07.06.2018, 16:32 #1
Можно ли проектировать здание, где четвертый этаж - открытая парковка?
НеллиК
 
Регистрация: 07.06.2018
Сообщений: 2

Есть ли запрещающие, или разрешающие нормы на проектирование здания, где первые 3 этажа - торговля, выше 4-ый этаж - открытая парковка, далее с 5-го и выше этажи жилые.
Просмотров: 4095
 
Непрочитано 07.06.2018, 18:02
| 1 #2
fadeaway

терплю боль
 
Регистрация: 29.01.2015
Гиперурания
Сообщений: 959


СП 113.13330.2016:
Цитата:
4.9 Стоянки автомобилей могут размещаться ниже и/или выше уровня земли, состоять из подземной и надземной частей, в том числе с использованием кровли этих зданий, пристраиваться к зданиям другого назначения или встраиваться в здания другого функционального назначения степеней огнестойкости I и II, классов конструктивной пожарной опасности C0 и C1, за исключением зданий подклассов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф4.1. а также класса Ф5 категорий взрывопожарной и пожарной опасности А и Б.

Подземные стоянки автомобилей допускается размещать также на незастроенной территории (под проездами, улицами, площадями, скверами, газонами и др.).

В здания подкласса функциональной пожарной опасности Ф1.3 допускается встраивать стоянки автомобилей только закрытого типа.
На кровле торгового центра, на мой взгляд, нельзя. Такой случай в нормах не описан. Использование кровли зданий, о котором говорится в выше приведенном пункте, касается зданий автостоянок. Поэтому, рассмотреть данный вариант можно только в рамках СТУ.
Про недопустимость встройки в Ф1.3 сказано более четко в данном пункте
fadeaway вне форума  
 
Непрочитано 08.06.2018, 08:37
| 1 #3
Магомед Магомедов


 
Регистрация: 27.02.2015
Сообщений: 1,381


Цитата:
Сообщение от fadeaway Посмотреть сообщение
На кровле торгового центра, на мой взгляд, нельзя.
Почему нельзя? Есть ТРЦ с парковками на кровле.
Магомед Магомедов вне форума  
 
Непрочитано 08.06.2018, 09:33
| 1 #4
shvechkova

конструктор уже 20 лет
 
Регистрация: 21.10.2009
ближнее замкадье
Сообщений: 331
<phrase 1=


У ТС не кровля вообще а 4 этаж открытая парковка, далее с 5 и выше жилье.
Под жильем точно нельзя, иначе люди будут выхлопами дышать постоянно.

----- добавлено через ~1 мин. -----
от жилья до парковок должна быть санитарно защитная зона
shvechkova вне форума  
 
Непрочитано 08.06.2018, 10:56
#5
Магомед Магомедов


 
Регистрация: 27.02.2015
Сообщений: 1,381


Цитата:
Сообщение от shvechkova Посмотреть сообщение
Под жильем точно нельзя, иначе люди будут выхлопами дышать постоянно.
Э так в городе всегда выхлопами дышат.

Цитата:
Сообщение от shvechkova Посмотреть сообщение
от жилья до парковок должна быть санитарно защитная зона
Так сейчас все прямо под окнами паркуются. Где там защитная зона?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1478545388184338644.png
Просмотров: 147
Размер:	523.3 Кб
ID:	203291  
Магомед Магомедов вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.06.2018, 11:23
| 1 #6
НеллиК


 
Регистрация: 07.06.2018
Сообщений: 2


Цитата:
Сообщение от shvechkova Посмотреть сообщение
У ТС не кровля вообще а 4 этаж открытая парковка, далее с 5 и выше жилье.
Под жильем точно нельзя, иначе люди будут выхлопами дышать постоянно.

----- добавлено через ~1 мин. -----
от жилья до парковок должна быть санитарно защитная зона
Если между парковкой и жильем предусмотреть технический этаж?
НеллиК вне форума  
 
Непрочитано 08.06.2018, 14:35
| 1 #7
fadeaway

терплю боль
 
Регистрация: 29.01.2015
Гиперурания
Сообщений: 959


Цитата:
Сообщение от Магомед Магомедов Посмотреть сообщение
Почему нельзя? Есть ТРЦ с парковками на кровле.
Потому что СТУ, скорее всего. А СТУ, потому что в нормах не описано.

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от НеллиК Посмотреть сообщение
Если между парковкой и жильем предусмотреть технический этаж?
Посмотрите процитированный пункт из СП
fadeaway вне форума  
 
Непрочитано 08.06.2018, 15:35
| 1 #8
shvechkova

конструктор уже 20 лет
 
Регистрация: 21.10.2009
ближнее замкадье
Сообщений: 331
<phrase 1=


Минимальное расстояние от наружных стен жилых домов до парковок регламентируется СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Это актуализированная редакция старого советского СНИП 2.07.01-89.
Согласно п. 11.25 этого документа, стоянки и гаражи для постоянного хранения автомобилей должны располагаться на определенном расстоянии от жилых домов, детских садов и учреждений здравоохранения. Минимальные расстояния приведены в таблице (от 10 до 50 м в зав от кол-ва автомобилей).
Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 разд.7 табл.7.1.1 Примечания к табл. п.11 "
Для гостевых автостоянок жилых домов разрывы не устанавливаются".
Те кто паркуется под окнами нарушители, которые встают на газоны и тротуары, с такими надо бороться.

----- добавлено через ~1 мин. -----
И проектировать так нельзя
shvechkova вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2018, 08:08
#9
Магомед Магомедов


 
Регистрация: 27.02.2015
Сообщений: 1,381


Цитата:
Сообщение от shvechkova Посмотреть сообщение
Для гостевых автостоянок жилых домов разрывы не устанавливаются".
А. Вот почему все парковки теперь гостевые называются.
Магомед Магомедов вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2018, 09:49
#10
shvechkova

конструктор уже 20 лет
 
Регистрация: 21.10.2009
ближнее замкадье
Сообщений: 331
<phrase 1=


Гостевая парковка должна быть не более 4% от количества жильцов дома, в доме на 500 человек это 20 машин, на 2000 человек
это 80 машин. На парковке как у ТС может быть 500 машин и более. Чувствуете разницу?
shvechkova вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2018, 10:30
#11
Магомед Магомедов


 
Регистрация: 27.02.2015
Сообщений: 1,381


Цитата:
Сообщение от shvechkova Посмотреть сообщение
Чувствуете разницу?
Нет. И никто не чувствует.
Любую парковку можно гостевой назначить.
Магомед Магомедов вне форума  
 
Непрочитано 10.06.2018, 18:01
#12
Stierlitz

строительное проектирование (после АР,ОДИ,ЭЭФ,ПБ,ПЗУ, ТХ и КР и обслед. писать "архитектор" некорр.)
 
Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 4,857


Цитата:
Сообщение от shvechkova Посмотреть сообщение
Гостевая парковка должна быть не более 4% от количества жильцов дома, в доме на 500 человек это 20 машин, на 2000 человек
это 80 машин. На парковке как у ТС может быть 500 машин и более. Чувствуете разницу?
Это может местными нормами определяется
А там чо угодно может быть написано
Они для каждого посёлка писаны

----- добавлено через ~5 мин. -----
«В здания подкласса функциональной пожарной опасности Ф1.3 допускается встраивать стоянки автомобилей только закрытого типа.»

Если пойти , как говорят математики, от противного
То раз запретили только для жилья значит в остальных случаях можно))
Хотя любые оригинальные решения, пусть и не противоречащие нормам
Экспертно- чиновничье сообщество часто саботирует очень упорно

----- добавлено через ~20 мин. -----
Заодно стоит сп4 посмотреть
Stierlitz вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Можно ли проектировать здание, где четвертый этаж - открытая парковка?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Можно ли размещать здание склада над анкерными тягами причала? Andreyyyyyyyyy Технологические решения (ТХ) 4 18.05.2017 11:04
Можно ли строить здание длиной 45-50 метров с одной продольной несущей стеной? Жантон Железобетонные конструкции 18 25.10.2016 16:54
С помощью какой программы можно проектировать календарные план графики Евгений Д. Прочее. Программное обеспечение 3 07.11.2010 13:34
Какие здания или сооружения можно проектировать и строить без согласований? Banditka76 Архитектура 6 16.03.2009 16:51
можно ли сделать второй этаж ben35 Конструкции зданий и сооружений 5 15.09.2008 13:24