Встал вопрос о замене труб отопления металлических на полипропиленовые. Типовая панельная 5-этажка.
Понимаю, что шероховатость последних ниже, а значит нужен меньший диаметр.
Но какой именно взять? Металлические трубы в подвале диаметром 65, составить план и пересчитать возможности нет. Идеи заканчиваются на стадии: взять отношение коэффициентов шероховатости полипроп. и металлич. труб и тупо умножить на диаметр, взяв с запасом.
Есть ВиКовцы здесь, подскажите пожалуйста?
Просмотров: 8398
 
Непрочитано 03.08.2014, 20:22
#2
maratovich


 
Регистрация: 12.07.2009
г. Самара
Сообщений: 2,481
Отправить сообщение для maratovich с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Владимир М. Посмотреть сообщение
Встал вопрос о замене труб отопления металлических на полипропиленовые.
Как я понимаю замена предназначается для "дяди" - поэтому нечего и заморачиваться по этому поводу.
Если уж захотите себе - вот мой опыт:
Пошла точечная протечка в старых металлических трубах (дому 30 лет), пришлось срочно менять (если бы знал что получится - на старых хомутами зажал бы и ещё 10 лет радовался).
Вызвали фирму, заменили разводку холодной и горячей воды на полипропилен...
1. Трубы жестко к стенам не закрепляются - пластмасса, задень - оно двигается.
2. Краны (кроме смесителя) к стенам вообще не крепятся, поэтому когда начинаешь их закрывать трубы начинают гнуться и вероятность обламывания трубы от крана 50/50. Каждый раз чтобы закрыть кран использую дополнительно разводной ключ - корпус держать.
3. Практически сразу трубы горячей воды изменили свой цвет, это я потом выяснил что они (полипропиленовые) не рассчитаны на температуру которую у нас подают (забугорные стандарты). Хожу и прислушиваюсь - бахнет или нет...
И ещё много чего, сразу не вспомнить.

Вообщем если есть возможность ставьте металлические - спать будете спокойно.
Или просто вообще не заморачивайтесь :меньше знаешь - крепче спишь.

P.S. Двумя этажами ниже соседи поменяли отопление на полипропилен... Итог - затоплено 3 квартиры ниже, по причине разрушения паяных швов от большой температуры теплоносителя.
__________________
Вопрос : Где находится Тургай ? Ответ : Между Парагваем и Уругваем.....
maratovich вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2014, 10:09
#3
Никола

Производство
 
Регистрация: 18.03.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 101


+1
Уж нижний розлив с отсечными и спускными кранами оставьте стальным. Оно надежнее, ИМХО. А для этих диаметров, да с учетом арматуры и переходов, возможно и дешевле.
Никола вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2014, 12:00
#4
Dusty

вооще
 
Регистрация: 08.07.2008
Томск
Сообщений: 693


Цитата:
Понимаю, что шероховатость последних ниже, а значит нужен меньший диаметр.
Ничего подобного, диаметр рассчитывается без учета шероховатости.
__________________
Хочешь изменить реальность? Измени ГОСТ.
Dusty вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2014, 12:40
#5
Уралов


 
Регистрация: 21.12.2008
Сообщений: 83


Нужно знать какой у Вашей системы температурный режим. Чем больше температура и давление тем меньше срок службы ПП труб.
Диаметр рассчитывается от скорости движения теплоносителя, например. Чтобы не шумели трубы. Т.е. в зависимости от расхода. Если приборы отопления не меняются, значит нужно оставлять прежние диаметры.
И, да! Лежаки и магистральные трубопроводы лучше оставлять стальными.
Уралов вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Отопление > Замена труб отопления с металлических на полипропиленовые

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Использование металлических труб б/у в качестве свай viking1963 Конструкции зданий и сооружений 23 08.01.2017 05:53
Примеры расчета металлических гофрированных труб и арок из металлических гофрированных конструкций AlexVak Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 03.04.2013 17:14
Технология наращивания труб при проходке в вертикальном стволе угольной шахты Tyhig Технология и организация строительства 25 25.02.2013 23:27
Капитальный ремонт системы отопления. Возможна ли замена труб 25x3 на трубу 25х4,2? ITroy Отопление 5 04.07.2011 18:04
Прокладка труб отопления. Igmar Отопление 9 20.11.2009 18:56