Непрочитано 21.10.2014, 13:33 #1
Отсутствие горизонтальной гидроизоляции стен
Aragorn
 
Продажа навыков и умений
 
Сибирь
Регистрация: 20.11.2004
Сообщений: 2,405

Здание гаража бесподвальное (одноэтажное.
По результатам обследования обнаружено отсутствие горизонтальной гидроизоляции стен.
Вот сомневаюсь, хотя знаю, как надо по СНиП II-22-81* "Каменные и армокаменные конструкции"
Цитата:
6.4. Необходимо предусматривать защиту стен и столбов от увлажнения со стороны фундаментов, а также со стороны примыкающих тротуаров и отмосток устройством гидроизоляционного слоя выше уровня тротуара или верха отмостки. Гидроизоляционный слой следует устраивать также ниже пола подвала.
Т.е. гидроизоляция нужна, но заказчик настаивает, мол грунтовых вод нет, техническое состояние фундаментов - работоспособное. Также по результатам обследования видно, что и стены находятся в работоспособном состоянии, не замочены на всю толщину, а разрушение наружной версты происходило из-за разрушения заполнения между парапетными плитами.
Вот и сижу думаю, делать её или нет в проекте.
Просмотров: 4205
 
Непрочитано 21.10.2014, 14:07
#2
Faust2956

Инженер проектировщик
 
Регистрация: 26.10.2011
Миасс
Сообщений: 111


Несмотря на то, что грунтовых вод нет, грунт имеет свойство намокать от осадков и таянья снега. Поэтому горизонтальную гидроизоляцию нужно делать в любом случае. Это вопрос, который даже не должен возникать)))
Faust2956 вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2014, 14:18
#3
Владимир из Магнитки


 
Регистрация: 01.04.2008
г. Магнитогорск, 74rus
Сообщений: 285


подумайте сами, если все сухо в ГАРАЖе, ничего не разрушается, зачем проблему раздувать? как вы собираетесь восстанавливать гидроизоляцию? и сколько это будет стоить в итоге Заказчику? Есть дефекты связанные с отсутствием гидроизоляции?! И что Вы подразумеваете под понятием "гидроизоляция"? - толь, рубероид? Раньше гидроизоляцию частенько проектировали (и делали) из ц/п раствора состава 1:2.
Владимир из Магнитки вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2014, 14:32
#4
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,711


Гидроизоляция нужна для защиты от капиллярного поднятия влаги в конструкции, которое происходит почти всегда. Но в гараже это не так критично, как, например, в жилом доме. Если здание стоит давно, состояние приличное, то соглашусь с Владимиром из Магнитки - нет смысла вводить Заказчика в лишние расходы. И, действительно,
Цитата:
Сообщение от Владимир из Магнитки Посмотреть сообщение
Раньше гидроизоляцию частенько проектировали (и делали) из ц/п раствора состава 1:2.
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2014, 06:57
#5
Алексей54

Техническое обследование зданий и сооружений
 
Регистрация: 19.02.2011
Новосибирск
Сообщений: 153
Отправить сообщение для Алексей54 с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Владимир из Магнитки Посмотреть сообщение
Раньше гидроизоляцию частенько проектировали (и делали) из ц/п раствора состава 1:2.
Совершенно верно и отсутствие повреждений и повышенной влажности может свидетельствовать как раз об этом
Алексей54 вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2015, 12:08
#6
Саразан

ПТО, ОКС
 
Регистрация: 24.02.2011
Сообщений: 759


Цитата:
Сообщение от Владимир из Магнитки Посмотреть сообщение
И что Вы подразумеваете под понятием "гидроизоляция"? - толь, рубероид? Раньше гидроизоляцию частенько проектировали (и делали) из ц/п раствора состава 1:2.
Возрождаю тему! Жилое здание с подвалом. Стены подвала монолитные. Выше 0 - кирпичные. Между стеной подвала и кирпичной стеной прокладывается горизонтальная гидроизоляция, в нашем случае 2 слоя техноэласта. Облицовка кирпичом, т.е. стена многослойная, и на стены так же опираются разгрузочные плиты. Разгрузочная плита должна лечь на цем.песч. раствор 10 мм.
Т.е. получаем, что разгрузочная плита лежит на шве, а он на техноэласте. Мне строитель говорит, что это плохое решение, т.к. шов не сможет схватиться с техноэластом и будет щель, а значит и вода. Сейчас склоняемся к мысли, что может действительно переходить на ц/п раствор ...Может прораб прав, а мы нет, а может наоборот.
И любимое "мы всегда так делали" заставляет нас копировать узлы из одного проекта в другой. Как вы считаете? Жду ваших мнений.
__________________
- У меня нет сейчас времени!
- Сейчас - это единственное, что у тебя есть.
Саразан вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2015, 13:03
#7
VES1


 
Регистрация: 19.12.2010
Сообщений: 532


Цитата:
Сообщение от Саразан Посмотреть сообщение
Сейчас склоняемся к мысли, что может действительно переходить на ц/п раствор ...Может прораб прав, а мы нет, а может наоборот.
Для сейсмики- это даже в нормах закреплено, правда по другой причине. Только не ц/п, а плюс ещё полимерные добавки.
VES1 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Отсутствие горизонтальной гидроизоляции стен

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 705 17.03.2021 14:19
точка росы в многослойной стене Андрей Бочаров Архитектура 80 14.02.2015 13:50
Необходимость устройства горизонтальной гидроизоляции stol58 Конструкции зданий и сооружений 12 12.06.2011 08:57
Состав горизонтальной гидроизоляции kasya Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 26.01.2009 12:19