| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Трещина в заливном перекрытии, опасно ли?

Трещина в заливном перекрытии, опасно ли?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 02.11.2014, 14:45 #1
Трещина в заливном перекрытии, опасно ли?
kmax1980
 
Регистрация: 02.11.2014
Сообщений: 6

Здравствуйте!
Дому около 2,5 лет. Дом квадратный, заливной - центр залит, перегородки между квартирами и наружне стены из пенобетона. 4 этажа, квартира на 2 этаже. В перекрытии одна большая (длинная) трещина с парой коротких ответвлений. Общая толщина перекрытия 200 мм. Трещину кто-то замазывал белой шпаклевкой, по ней видно на общей фото как расположена трещина. Расковырял по центру в нескольких местах - отверка "ушла" в трещину на 8-9 см, глубже не идет. Возле стены глубина около 2 см и похоже на криво залитую стяжку. Когда появилась не могу сказать, т.к. доступ к помещению получил только на днях. Теперь встал вопрос с пригодностью квартиры. Подскажите пожалуйста, насколько опасна трещина и можно ли что-то сделать?

ПС. Потолок в данном помещении идеальный, гладкий, без трещин, видны слабые следы от опалбуки.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSC_0560.JPG
Просмотров: 249
Размер:	396.4 Кб
ID:	137965  Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSC_0563.JPG
Просмотров: 243
Размер:	492.2 Кб
ID:	137966  Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSC_0570.JPG
Просмотров: 244
Размер:	312.5 Кб
ID:	137967  


Последний раз редактировалось kmax1980, 02.11.2014 в 14:46. Причина: 1
Просмотров: 2942
 
Непрочитано 02.11.2014, 15:01
#2
Dakar


 
Регистрация: 05.07.2010
Сообщений: 659


Исходных вы дали мало чтобы точно определить причину и следствия такой трещины, но то что трещина очень нехорошая - это 100%. Если дому 2 года и трещина раскрытием в сантиметр в перекрытии, то что с ним будет через 20 лет? Еще в трещине не видно арматуры, что странно. Может не рабочая(основная), но фоновая или распределительная должна быть. По возможности сделайте план этажа и выложите здесь. Думаю народу будет интересно поэкстрасенсить над данной трещиной.
Dakar вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.11.2014, 15:24
#3
kmax1980


 
Регистрация: 02.11.2014
Сообщений: 6


Пожалуйста. На фото красным примерно указал трещину.
Ширина трещина думаю около 5 мм, отвертка уже не лезет. Когда расцарапывал, на глубине уперся видимо в нормальный бетон, который глубже не царапается. Еще точно не могу сказать толщину перекрытия - вычислил по коридору, вышел и на лестничной площадке измерил толщину перекрытия самой лестничной площадки, просто предполагаю что в квартире такая же.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.jpg
Просмотров: 162
Размер:	29.9 Кб
ID:	137969  
kmax1980 вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2014, 15:24
#4
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Ничего страшного не вижу. Если пол ровный и потолок у соседа не прогнулся, то всё ОК!
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.11.2014, 15:35
#5
kmax1980


 
Регистрация: 02.11.2014
Сообщений: 6


Пол кривой, вообще такое ощущение что кто-то пытался стяжку сделать и лил кусками какой-то непонятный раствор, полосами, как попало, по крайней мере следы такие. Я так и подумал сначала, но не может же быть стяжка толщиной 8-9 см... Даже на взгляд бетон на полу рассыпчатый какой-то, чего не скажешь про потолок - ровный, прочный, следы от опалубки квадратами.
А на 1м этаже не могу глянуть, там уже давно парикмахерская, все закрыто подвесным потолком.
kmax1980 вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2014, 16:11
1 | #6
7Александр

инженер технолог строитель
 
Регистрация: 14.02.2010
г. Харьков
Сообщений: 1,379


Почитайте это:
7Александр вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.11.2014, 16:27
#7
kmax1980


 
Регистрация: 02.11.2014
Сообщений: 6


Я прочитал, полезную информацию почерпнул, но это не совсем то - у меня перекрытия заливные, плит никаких нет. Стены между квартирой и лестничной площадкой (центральная коробка) заливные. Вы хотите сказать что это всего лишь трещина в "песчано-цементной стяжке"?
kmax1980 вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2014, 16:36
#8
Uzel

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 20.05.2009
Россия
Сообщений: 263


Цитата:
Сообщение от kmax1980 Посмотреть сообщение
Вы хотите сказать что это всего лишь трещина в "песчано-цементной стяжке"
Да, это же очевидно
Uzel вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.11.2014, 16:47
#9
kmax1980


 
Регистрация: 02.11.2014
Сообщений: 6


Товарищи, скажите, может такое быть что строители могли налить туда 8 см???
Пол реально кривой, даже пройдясь по нему чувствуется. Завтра возьму уровень попробую прострелить, чтобы узнать разлет...
kmax1980 вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2014, 17:03
#10
7Александр

инженер технолог строитель
 
Регистрация: 14.02.2010
г. Харьков
Сообщений: 1,379


Можно еще загнать бульдозер и выровнять ...
7Александр вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2014, 17:48
#11
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Берёшь перфоратор и убираешь весь этот пол. И заново заливаешь.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2014, 20:31
#12
Скрулл


 
Регистрация: 14.02.2014
Сообщений: 38


Заливная плита это как - монолитная, что ли? А такая трещина принципиально не может образоваться на верхней поверхности плиты, которая, если под ней нет опоры, работает на сжатие, а не на растяжение. Это, по всей видимости, дефект в стяжке, которую могли сделать большой толщины, чтобы, например, выровнять уклон или неровности в плите.
Скрулл вне форума  
 
Непрочитано 03.11.2014, 08:02
#13
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Скорей всего под стяжкой слой керамзита. Ну или ещё какой хрени. Так что перфоратор тебе в руки.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.11.2014, 09:02
#14
kmax1980


 
Регистрация: 02.11.2014
Сообщений: 6


Спасибо товарищи, начну снимать эту "стяжку"...
kmax1980 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Трещина в заливном перекрытии, опасно ли?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Трещина в перекрытии - посоветуйте что делать AIPlayer Железобетонные конструкции 4 29.04.2014 09:29
трещина в перекрытии - нужен совет по действиям bialan Обследование зданий и сооружений 61 03.07.2013 20:58
Трещина вдоль косоура. Насколько опасно? Nordek Конструкции зданий и сооружений 13 13.05.2013 06:00
Трещина в перекрытии zxcasd2 Конструкции зданий и сооружений 1 18.02.2010 18:41