Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Соль(щелочь) на пустотных плитах. Откуда могла взяться?

Соль(щелочь) на пустотных плитах. Откуда могла взяться?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 14.11.2014, 13:32 #1
Соль(щелочь) на пустотных плитах. Откуда могла взяться?
Fizzik
 
Регистрация: 11.03.2009
Сообщений: 16

Коллеги, за 8лет никогда не сталкивался с подобным, поэтому спрашиваю кто чего знает может быть?
Условия: каркасный дом в подмосковье, перерыв в строительстве 2 года. При обследовании были обнаружены соляные отложения в виде сталактитов неизвестного происхождения. Хим.анализ еще не провели. Подозреваю, что это из-за осадков, но сомневаюсь, что в осадках содержится столько химии. Возможно какие-то химические реакции в бетоне. Хим.анализ бетона еще не выполнен.
Интересуют любые возможные версии.
Заранее благодарю.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSCN2581.jpg
Просмотров: 302
Размер:	264.8 Кб
ID:	138721  Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG0280A.jpg
Просмотров: 244
Размер:	151.6 Кб
ID:	138722  

Просмотров: 4078
 
Непрочитано 14.11.2014, 13:55
#2
deep_tool

технолог
 
Регистрация: 14.05.2013
Санкт-Петербург
Сообщений: 347


Антигололёдные "присыпки"?
deep_tool вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.11.2014, 14:01
#3
Fizzik


 
Регистрация: 11.03.2009
Сообщений: 16


Цитата:
Сообщение от deep_tool Посмотреть сообщение
Антигололёдные "присыпки"?
возможно, но это в здании, на 3-м этаже. Очень на них похоже, но как они туда могли попасть?
Fizzik вне форума  
 
Непрочитано 14.11.2014, 14:01
1 | #4
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Цитата:
Сообщение от Fizzik Посмотреть сообщение
перерыв в строительстве 2 года
Если честно, я похожие высолы и сталактиты встречал. Но не при таких перерывах. Там здания десятилетиями стояли бесхозно.
А за два года...
1.Что сверху плит? Надо там копать. Скорее всего в стяжке химия всякая противоморозная.
2. Прочность бетона плит какая? Могли с наполнителями "нахимичить", хотя на сухих участках выглядит прилично.
vv_77 вне форума  
 
Непрочитано 14.11.2014, 14:02
#5
viking1963

Расчеты конструкций (SCAD 11.5; Мономах 4.5; STARK ES); Техническое Обследование Зданий и Сооружений
 
Регистрация: 20.03.2009
до VIII-2009-жил в Золотой Орде (Северное Джайляу, Улус Джучи),с VIII-2009 переехал в Россию (СЗФО)
Сообщений: 2,081
Отправить сообщение для viking1963 с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Fizzik Посмотреть сообщение
Подозреваю, что это из-за осадков, но сомневаюсь, что в осадках содержится столько химии.
А трещины (микроскопические), - волосяные имеются на плитах ?
- Если есть, то судя по всему через сквозные трещины как то просочились осадки (влага),
Примесей от выбросов сейчас везде хватает, в том числи и в выпадающих осадках,

Либо, это противоморозные добавки как то выступили
Объект, судя по всему простояв 2 года так и не был толком законсервирован

Трудно судить по двум фотографиям, не имея полной информации
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ...

Последний раз редактировалось viking1963, 14.11.2014 в 19:05.
viking1963 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.11.2014, 14:39
#6
Fizzik


 
Регистрация: 11.03.2009
Сообщений: 16


Цитата:
Сообщение от vv_77 Посмотреть сообщение
Если честно, я похожие высолы и сталактиты встречал. Но не при таких перерывах. Там здания десятилетиями стояли бесхозно.
А за два года...
1.Что сверху плит? Надо там копать. Скорее всего в стяжке химия всякая противоморозная.
2. Прочность бетона плит какая? Могли с наполнителями "нахимичить", хотя на сухих участках выглядит прилично.
1. Сверху нет ничего. Стяжка отсутствует.
2. Класс бетона плит В40. Не простукивали, было визуальное обследование, инструментальное где-то через неделю поедем.
Про присадки очень может быть, хим анализ еще не проводили, будет в ближайшее время.
Если Вы наблюдали подобную картину, то какие мероприятия назначали по устранению? У меня первое, что пришло в голову: разобрать и заменить.

----- добавлено через ~5 мин. -----
Цитата:
Сообщение от viking1963 Посмотреть сообщение
А трещины (микроскопические), - волосяные имеются на плитах ?
- Если есть, то судя по всему через сквозные трещины как то просочились осадки (влага),
Примесей от выбросов сейчас везде хватает, в том числи и в выпадающих осадках,

Либо, это противоморозные добавки как то выступили
Объект, судя по всему простояв 2 года так и был толком законсервирован
трещины имеются, присутствует коррозия бетона, обрушений нет.
Никакой консервации, естественно, не проводилось.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSCN2574.jpg
Просмотров: 192
Размер:	342.3 Кб
ID:	138729  Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSCN2501.jpg
Просмотров: 184
Размер:	323.7 Кб
ID:	138730  
Fizzik вне форума  
 
Непрочитано 14.11.2014, 15:15
#7
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Цитата:
Сообщение от Fizzik Посмотреть сообщение
Сверху нет ничего. Стяжка отсутствует
Есть швы замоноличивания, монолитные участки и прочее. Лужа собралась в одном месте, протекла в другом. Я все же склонен грешить на противоморозные добавки в раствор.
Цитата:
Сообщение от Fizzik Посмотреть сообщение
Если Вы наблюдали подобную картину, то какие мероприятия назначали по устранению?
Вот фактическую прочность проверите и ясно станет. Разбирать все торопиться не стоит, разве что выборочно.
vv_77 вне форума  
 
Непрочитано 14.11.2014, 15:27
1 | #8
Un_Known


 
Регистрация: 18.01.2006
Chelyabinsk
Сообщений: 316


Это следы карбонизации бетона, проверте на сколе раствором фенолфталеина
Un_Known вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.11.2014, 15:36
#9
Fizzik


 
Регистрация: 11.03.2009
Сообщений: 16


Цитата:
Сообщение от Un_Known Посмотреть сообщение
Это следы карбонизации бетона, проверте на сколе раствором фенолфталеина
Спасибо, постараюсь проверить.
Fizzik вне форума  
 
Непрочитано 14.11.2014, 16:00
#10
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,113


Скорее всего не карбонизация, а выщелачивание - т.е. растворение и вынос гидроксида кальция из бетона.
При перерывах в строительстве такое наблюдается часто.
Заметил продольные трещины вдоль пустот ж/б панелей - скорее всего мероприятия /рассверливание пустот/ по фотке №1 из поста 6 были выполнены позже.

Цитата:
Сообщение от Fizzik Посмотреть сообщение
трещины имеются, присутствует коррозия бетона, обрушений нет.
До обрушений еще далеко. Признаком снижения НС панели могут являться следы ржавчины /подтеки/, продольные трещины вдоль рабочей арматуры - т.е. признаки коррозии арматуры.

----- добавлено через ~12 мин. -----
глубину карбонизации проверить следует, чтобы убедиться в сохранении защитных свойств бетона и отсутсутствии коррозии арматуры.
v.psk на форуме  
 
Непрочитано 15.11.2014, 16:10
#11
viking1963

Расчеты конструкций (SCAD 11.5; Мономах 4.5; STARK ES); Техническое Обследование Зданий и Сооружений
 
Регистрация: 20.03.2009
до VIII-2009-жил в Золотой Орде (Северное Джайляу, Улус Джучи),с VIII-2009 переехал в Россию (СЗФО)
Сообщений: 2,081
Отправить сообщение для viking1963 с помощью Skype™


Fizzik,
Доброго времени суток,

Какой то странный несущий каркас у Вас = Сборно-монолитный, но это не АРКОС, ригеля часть несущие, часть связевые, Колонны же, судя по всему монолитные, не заводского изготовления, плиты-пустотки же наоборот, заводского изготовления, держаться на несущих ригелях за счет бетонных шпонок от ригелей ? С предварительно заложенным в плитах выгибом, и последующим распором при загружении и передаче нагрузки на плиты
Так получается ?
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ...
viking1963 вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2014, 18:44
#12
EvgeniusZ


 
Регистрация: 12.12.2012
Сообщений: 113


Без воды ничего подобного не было бы => атмосферная вода, повышенная влажность + алхимия/добавки в бетоне. Хорошо бы найти и взглянуть на общий и спец. журналы выполненных работ, на акты скрытых работ. Сравнить бы прочность бетона фактическую с проектной.
EvgeniusZ вне форума  
 
Непрочитано 16.11.2014, 12:05
#13
ГИП б/у

безработный
 
Регистрация: 21.11.2011
Г.Тюмень
Сообщений: 2,333


Цитата:
Сообщение от Fizzik Посмотреть сообщение
перерыв в строительстве 2 года.
Цитата:
Сообщение от viking1963 Посмотреть сообщение
то судя по всему через сквозные трещины как то просочились осадки (влага),
Цитата:
Сообщение от EvgeniusZ Посмотреть сообщение
Без воды ничего подобного не было бы => атмосферная вода, повышенная влажность + алхимия/добавки в бетоне.
Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
Скорее всего не карбонизация, а выщелачивание - т.е. растворение и вынос гидроксида кальция из бетона.
При перерывах в строительстве такое наблюдается часто.
Полностью поддерживаю мнения выше отписавшихся.
ГИП б/у вне форума  
 
Непрочитано 16.11.2014, 14:15
#14
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от Fizzik Посмотреть сообщение
сомневаюсь, что в осадках содержится столько химии.
А ты не сомневайся. Осадки- однозначно.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.11.2014, 00:21
#15
Fizzik


 
Регистрация: 11.03.2009
Сообщений: 16


Спасибо всем за информацию. Как только получу информацию из лаборатории, сразу отпишусь для тех, кому интересно.
П.С. посмотрел фотографии объктов, где присутствуют следы карбонизации-очень похоже.

----- добавлено через ~8 мин. -----
Цитата:
Сообщение от viking1963 Посмотреть сообщение
Fizzik,
Доброго времени суток,

Какой то странный несущий каркас у Вас = Сборно-монолитный, но это не АРКОС, ригеля часть несущие, часть связевые, Колонны же, судя по всему монолитные, не заводского изготовления, плиты-пустотки же наоборот, заводского изготовления, держаться на несущих ригелях за счет бетонных шпонок от ригелей ? С предварительно заложенным в плитах выгибом, и последующим распором при загружении и передаче нагрузки на плиты
Так получается ?
К сожалению не могу рассказать про конструкцию каркаса, так как не могу разглашать сие. Каркас сборно-монолитный. Колонны заводского изготовления. Плиты опираются на ригеля(5см).
Если интересно могу скинуть описание в личном сообщении.
Fizzik вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Соль(щелочь) на пустотных плитах. Откуда могла взяться?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Отверстия в пустотных плитах безопалубочного формования изготовленых по сериям ИЖ 738, ИЖ 568 и т.п. Vampire07 Конструкции зданий и сооружений 31 25.05.2016 11:32
Как расчитывается монолитный ж/б диск на покрытий из пустотных плитах Toха Обследование зданий и сооружений 7 11.03.2012 07:52
Пробили отверстия в пустотных плитах длиной 7,2 м. Практически полностью пересекли сечение. Последствия ? Макс_ Конструкции зданий и сооружений 3 10.11.2010 16:53