Доброе время суток , коллеги.
Опишу задачу появившуюся намедни.
Предприятие лесного комплекса купило сушильные камеры известной фирмы. Поставка не полнокомплектная - изготовитель поставляет камеры, калориферы, автоматику. Заказчик - КЖ, Каркас, часть кабелей и подводка теплоносителя и технической воды.

Ну в принципе работа проектная шлае и идет плодотворно и оперативно - пока не обозначился момент.
Необходимо решить следующую задачу - обеспечить разницу давления поступающей горячей воды (теплоносителя) на входе и на обратке в 1 бар (диапазон 0,6-1,6 бар).
Поставщик говорит что это проблема заказчика и готовых решений у него нет. Дело в том что и большей или меньшей дельте не срабатывают клапаны в калориферах, обеспечивающих замену теплоносителя.
Замена данных клапанов на другие выдерживающие большую дельту- ПОСТАВЩИКОМ не привествуются.
Чуть позже выложу технические детали и различные предложения в том числе и от поставщика.

ВОПРОС ниуто не решал похожую проблему и возможно есть готовые решения?
Просмотров: 4133
 
Автор темы   Непрочитано 19.03.2008, 05:22
#2
Rat


 
Регистрация: 16.01.2008
Сообщений: 216


Теплоноситель - вода 115 градусов по цельсию

Предложения решения от поставщика

1. На двигатель подающего насоса установить регулятор частоты питания электродвигателя, датчики давления установить на входящей и выходящей трубе питания калориферов камер и туннелей (достаточно 2 датчика). Датчики завязать на преобразователь частоты двигателя питающего водяного насоса (регулируется частота оборотов электродвигателя насоса, и отсюда, количество поступлающей в систему воды и ее давление) – этим достигается регулировка подачи воды и разность давлений поддерживается в системе постоянным.
2. На каждой ветке – на каждой камере и каждом туннеле установить перепускной клапан (желательно с эектрическим приводом т.к. скорость срабатывания более высокая, датчики давления дигитальные). При повышении давления выше указанного д.Р происходит перепуск воды в обратную ветку. Опасность – температура обратки очень высокая.
3. То же что и во втором пункте, только перепускной клапан поставить вконце всей ветки (на камерах и на туннелях) свой. Опасность – температура обратки еще более выше чем во втором случае при сработке перепускного клапана.
Rat вне форума  
 
Непрочитано 19.03.2008, 06:07
#3
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381


А что тут заморачиваться? Типовая задача. Действительно, при наличии автоматического регулирования расходом потери в калориферах с обвязкой будут такого порядка. Раз автоматика комплектная, вам туда и лезть не надо.

Заданный перепад ничем не страшен. Если в системе теплоснабжения такого нет (что плохо), то надо ставить дополнительные насосы. Или заменять имеющиеся.

Где и как - должно в вашем проекте и решаться. Расход известен, требуемый напор известен - далее обычное проектирование. В зависимости от существующей схемы теплоснабжения.

Бояться превышения давления не надо. Любой калорифер выдерживает обычные давления. Вам надо разность давлений обеспечить.
ShaggyDoc вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.03.2008, 09:08
#4
Rat


 
Регистрация: 16.01.2008
Сообщений: 216


Спасибо, все дело в том что при большей дельте клапанымогут открыться или не закрыться.
Так же не переживаю за калориферы, думаю что ничего не будет.
О давлении в системе комплекс состоит из 2 (4 в песпективе) тонелей и 7 переодичек. т.е. оющее давление в системе будет прыгать и попасть дельту при обычной расскладке будет проблематичконо учитывая неравномернсть - равномерность работы
Rat вне форума  
 
Непрочитано 19.03.2008, 11:19
#5
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381


Не надо "в дельту" попадать. Регулирующие проходные клапаны устроены так, что достаточно точно могут регулировать при повышенных потерях. Вообще бОльшая часть потерь давления должна теряться на потребителях - порядка 70-90%. Вот тогда система при регулировании находится в равновесии и гидравлически устойчива. "Не открыться" клапан не может. Если в системе нет циркуляции (клапана закрыты), она находится под статическим давлением и давление одинаковое до и после клапана. А вот когда он откроется и будет поток воды, возникнет перепад равный потерям в клапане. "Дельту" он сам и создаст.

1 бар - это стандартный перепад давления для клапана, именно при этом перепаде указан его коэффициент расхода (расход через клапан при перепаде 1 бар). Обычно перепад делают поменьше.

При работе множества калориферных установок (а на заводах их бывают сотни) давление, конечно, скачет. Чтобы скачки были в допустимых пределах система должна быть гидравлически устойчива - большие диаметры (малая скорость) магистралей и повышенные скорости в ответвлениях, калориферах и обвязках.

Хорошо бы иметь и частотное регулирование на насосах.
ShaggyDoc вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.03.2008, 13:08
#6
Rat


 
Регистрация: 16.01.2008
Сообщений: 216


Спасибо за консультацию, извиняюсь за некотрорую наивность в суждениях ибо я не специалист в данной области.

ЗЫ Если кто то еще авскажет свое мнение- буду благодарен.)
Rat вне форума  
 
Непрочитано 17.04.2008, 19:51
#7
Silver


 
Регистрация: 12.03.2008
Сообщений: 20


Частотник- это тема! 3000 евриков и датчики давления и программирование.