| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Молниеприемная сетка на кровле под гидроизоляцией, стяжкой и утеплителем.

Молниеприемная сетка на кровле под гидроизоляцией, стяжкой и утеплителем.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 18.08.2009, 19:31 #1
Молниеприемная сетка на кровле под гидроизоляцией, стяжкой и утеплителем.
I.Van
 
Студент
 
СПб
Регистрация: 03.06.2007
Сообщений: 102

Здравствуйте.
Вопрос в следующем.
Можно ли молниеприемную сетку на кровле заложить под утеплитель, если по верху утеплителя идет стяжка 50-100 мм? Ведь в нормах про это ничего не говорится.

Цитата:
РД 34.21.122-87
Иногда укладка сетки поверх кровли неудобна из-за ее конструктивных элементов (например, волнистой поверхности покрытия). В этих случаях допускается укладывать сетку под утеплителем или гидроизоляцией, при условии что они выполнены из несгораемых или трудносгораемых материалов и их пробой при разряде молнии не приведет к загоранию кровли (п. 2.11).
2.11
Молниеприемная сетка должна быть выполнена из стальной проволоки диаметром не менее 6 мм и уложена на кровлю сверху или под несгораемые или трудносгораемые утеплитель или гидроизоляцию.
Просмотров: 13074
 
Непрочитано 18.08.2009, 21:08
#2
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


то, что стяжка не считается преградой от пробоя молнии до молниеприемной сетки - это точно (рабочая арматура в фундаментах является достаточно надежным заземлителем и разрешается данный вариант заземления). но вот насчет утеплителя - не уверен (смущает толщина утеплителя порядка 200 мм для кровли). может лучше по верх утеплителя кинуть молниеприемную сетку, раз не хочется по кровле монтировать?
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 19.08.2009, 08:54
#3
ie.spb

Инженер
 
Регистрация: 21.08.2007
Сообщений: 596
<phrase 1=


Если конструкция кровли из металла то вообще не надо сетку ложить. Ну это так к слову
__________________
Склероз нельзя вылечить, но о нем можно забыть.
(Ф. Раневская)
ie.spb вне форума  
 
Непрочитано 19.08.2009, 09:30
#4
mak#

СМР
 
Регистрация: 02.09.2007
Саратов
Сообщений: 387


А что мешает положить сетку поверх стяжки? Возьмите полосу - 4 мм не так много.
mak# вне форума  
 
Непрочитано 20.08.2009, 10:23
#5
andery


 
Регистрация: 27.12.2007
Сообщений: 132
<phrase 1=


А над стяжкой проблема поставить? Почему?
А какая кровля у вас?
Снизу: Потолок(из чего?),утеплитель, стяжка?
andery вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2015, 08:53
#6
FilipchikZF


 
Регистрация: 27.06.2010
Сообщений: 8


Привет! Кто сталкивался с системой молниезащиты системы ZADZ , GAJMAR ? Нужен пример для производственного здания с плоской кровлей, 2 этажа. Размер 34,5х32,8 м2