Задача такая. Необходимо поставить электрический котёл, в связи с этим уже произведено отключение от теплосети, сейчас в системе находится вода. Преполагается сделать врезку и соотвественно установить электрокотёл. Перекерываем кран, сливаем воду (не весь объём, а только тот что находится ниже вентиля) ставим котёл, а как дальше заполнить недостающий объём водой? Котёл РУСНИТ 215Н с насосом, одноконтурный. Есть вариант с установкой закрытого расширительного бака (т.к. открытый просто некуда ставить), то подскажите как их устанавливать, как заполнить потом объём?

Ещё вопрос с ходу, какой ёмкостью должен обладать расширительный бак, я нашёл информацию что 5% от ёмкости теплоносителя, начальник говорит 15% . СНиП пока не искал, некогда, поэтому если кому не трудно, помогите с ответом.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: схема котла.jpg
Просмотров: 346
Размер:	61.8 Кб
ID:	27920  


Последний раз редактировалось Jоhnny, 28.10.2009 в 15:29.
Просмотров: 6216
 
Непрочитано 29.10.2009, 07:35
#2
Vlad®

розмысл
 
Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Сообщений: 1,973
<phrase 1=


заполнение и подпитка от водопровода через клапан перепада давления или реле давления и соленоидный клапан

Последний раз редактировалось Vlad®, 29.10.2009 в 19:03.
Vlad® вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.10.2009, 11:11
#3
Jоhnny

всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц
 
Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,693


Есть у нас ещё такой энергетик, вот он предлагает сделать врезку в обратку ХВС, можно ли так сделать, меня смущает только то что отопление будет связано с ХВС, хотя вентили конечно будут стоять.
Jоhnny вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2009, 13:23
#4
Vlad®

розмысл
 
Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Сообщений: 1,973
<phrase 1=


ХВС - это холодное водоснабжение? обратка для холодного водоснабжения это наверное К1!
Vlad® вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.10.2009, 13:28
#5
Jоhnny

всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц
 
Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,693


да, так оно и есть, можно ли от туда заполнить систему отопления, а потом просто закрыть кран и больше его уже не открывать (ну если только в экстренных случаях при необходимости)
Jоhnny вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2009, 19:01
#6
Vlad®

розмысл
 
Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Сообщений: 1,973
<phrase 1=


а далее как в анекдоте: "Молчать, Господа!"

На самом деле в холодном водоснабжении не бывает обратки, обратка для него это канализация, которая по ГОСТу обозначается К1 - канализация хоз.бытовая. Естественно заполнять с канализации систему отопления не стоит. А вот с холодного водонабжения можно, естественно через обратный клапан, и

Цитата:
заполнение и подпитка от водопровода через клапан перепада давления или реле давления и соленоидный клапан
Vlad® вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.10.2009, 10:04
#7
Jоhnny

всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц
 
Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,693


Влад спасибо за ваши консультации, а не могли бы Вы скинуть на почту или лучше выложить здесь СНиП или ГОСТ где есть эти обозначения (В1 К1 и пр.)
Jоhnny вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2009, 10:49
#8
Alexander_Liseev

ОВ
 
Регистрация: 09.11.2005
Северная столица
Сообщений: 161
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Jоhnny Посмотреть сообщение
Влад спасибо за ваши консультации, а не могли бы Вы скинуть на почту или лучше выложить здесь СНиП или ГОСТ где есть эти обозначения (В1 К1 и пр.)
ГОСТ 21.205-93 Условные обозначения санитарно-технических систем.
Таблица 8
__________________
Да прибудет с вами сила
Alexander_Liseev вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.11.2009, 14:37
#9
Jоhnny

всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц
 
Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,693


Спасибо за помощь всем.
Jоhnny вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > заполнение системы отопления водой

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет системы отопления Бандит Отопление 16 22.08.2012 23:19
Расчёт системы отопления MegaPascal Отопление 34 20.05.2012 15:44
Скрытая прокладка трубопроводов системы отопления IG Отопление 12 31.03.2009 19:48
ищу Форму справки или пример о выполнении ТУ системы отопления civic Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 06.11.2008 15:58
Саморегулировка системы отопления?! ОВ-/\еХА Отопление 1 05.07.2007 05:38