| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Поверочный расчет ж/б пустотной плиты перекрытия

Поверочный расчет ж/б пустотной плиты перекрытия

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 19.12.2011, 01:00
Поверочный расчет ж/б пустотной плиты перекрытия
Mihail.B.
 
Минск
Регистрация: 18.12.2011
Сообщений: 9

В результате обследования были определены класс бетона по прочности С12/15 и армирование: 7ф14, класс арматуры А-III (здание 1967 года постройки), плита размером 1.2х6.0м. Необходимо выполнить поверочный расчет, но я не знаю с какой стороны подойти. В СНиПе 62 года по Бетонными и ж/б конструкциям указаны характеристики арматуры: расчетное сопротивление и на этом все, а как учесть предварительное напряжение в расчете, если больше данных нет?
Извините, если что-то некорректно или непонятно написано. Заранее спасибо за ответы.
Просмотров: 17579
 
Автор темы   Непрочитано 28.12.2011, 00:51
#21
Mihail.B.


 
Регистрация: 18.12.2011
Минск
Сообщений: 9


Спасибо всем за ответы
Mihail.B. вне форума  
 
Непрочитано 09.08.2015, 12:31
#22
grozd62

конструктор
 
Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519


рабочие стержни пустотки ,скорее всего ПКх-58-12, смещены как на эскизе.
методика расчета пустоток это не учитывает, можно это учесть расчетом ?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: плита пустотная с дефектами.jpg
Просмотров: 191
Размер:	25.4 Кб
ID:	154641  
grozd62 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Поверочный расчет ж/б пустотной плиты перекрытия

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Узел сопряжения косоура и ж/б плиты перекрытия Alexmf Железобетонные конструкции 20 18.03.2012 19:17
Пример расчет жб монолитной плиты перекрытия Макс Тал. Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 17 29.01.2010 22:58
Поверочный расчет ребристой плиты с прогибом ponedelnik Конструкции зданий и сооружений 3 30.04.2009 11:37
Усиление пустотной ж/б плиты Target_a Прочее. Архитектура и строительство 33 30.09.2008 08:46
Расчет пустотной плиты Михаил1983 Конструкции зданий и сооружений 2 19.07.2007 12:39