Как правильно запроектировать внутренний противопожарный водопровод
marmeladka
 
проектирование
 
Волгоград
Регистрация: 06.05.2011
Сообщений: 23

marmeladka вне форума Вставить имя

Здравствуйте! Проектируется 12-тиэтажный жилой дом с установкой противопожарной насосной станцией повышения давления. По заданию заказчика система принята "сухая", т.е незаполненная водой. Соединить стояки В2 со стояками В1 не представляется возможным. Вопрос состоит в следующим, где установить задвижки с электроприводом для заполнения системой водой, до или после насосной установки, а также как понять за какое время заполнится эта система водой и есть ли какой-то нормативный показатель времени заполнения системы? Заранее благодарю.

Последний раз редактировалось marmeladka, 18.09.2017 в 14:46.
Просмотров: 2164
 
Непрочитано 16.09.2017, 14:44
#2
Сергей812


 
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 4,718


Цитата:
Сообщение от marmeladka Посмотреть сообщение
Вопрос состоит в следующим, где установить задвижки с электроприводом для заполнения системой водой, до или после насосной установки
СП10.13130
Цитата:
4.1.18 В неотапливаемых помещениях закрытого типа за пределами насосной станции трубопроводы ВПВ допускается выполнять сухотрубными.
А заказчик где-то услышал краем уха, что сухотрубы надежнее. А что это в неотапливаемых помещениях, где риск замерзания есть - не услышал.

Насчет времени - вы же требуемую величину потока знаете, диаметр и длину труб знаете. Стартовать будет по кнопке в шкафу (высота здания < 50м) - пока нажмут и рукав раскатают, уже скорее всего заполниться. А по нормальному сначала рукав раскатывают, иначе есть риск им и получить - сжатый воздух тоже сила Это же все не автоматическая система.

А так навскидку только из СП5 могу сказать - время выхода пожарных насосов в рабочий режим не более 10 мин. Но это уже автоматическая установка водяного пожаротушения.

Последний раз редактировалось Сергей812, 16.09.2017 в 15:04.
Сергей812 на форуме вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 16.09.2017, 17:14
#3
engngr

сети
 
Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 3,980
Отправить сообщение для engngr с помощью Skype™


Какая схема ву на вводе?
Где жилой дом территориально?
engngr вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Автор темы   Непрочитано 18.09.2017, 14:22
#4
marmeladka

проектирование
 
Регистрация: 06.05.2011
Волгоград
Сообщений: 23


Жилой дом расположен в г. Волгограде. ВУ стандартный с двумя вводами.
marmeladka вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 18.09.2017, 15:51
#5
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,564


Задвижку располагай после насосной установки, подели объем труб на расход насоса и получишь время заполнения системы водой.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg на форуме вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Автор темы   Непрочитано 18.09.2017, 17:15
#6
marmeladka

проектирование
 
Регистрация: 06.05.2011
Волгоград
Сообщений: 23


Спасибо за ответы, таким образом насосы будут всегда находится под "заливом", это никак неблагоприятным образом не отразится на них?
marmeladka вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 18.09.2017, 20:43
#7
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,564


Нет, насосам так даже лучше.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg на форуме вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Автор темы   Непрочитано 19.09.2017, 09:45
#8
marmeladka

проектирование
 
Регистрация: 06.05.2011
Волгоград
Сообщений: 23


Я так понимаю, что при данной системе пожаротушения жокей-насос с гидробаком не устанавливается, ведь система не водозаполненная?
marmeladka вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 19.09.2017, 09:58
#9
Сергей812


 
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 4,718


жокей устанавливается в спринклерных автоматических системах пожаротушения для поддержания давления в допустимых пределах (протечки небольшие неизбежны при разветвленной сети трубопроводов). А ВПВ работает в ручном режиме - пока не откроют кран и не нажмут кнопку/не сработает датчик потока - насос не стартует. Вы СП10.13130 принципиально не смотрите?
Сергей812 на форуме вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Автор темы   Непрочитано 19.09.2017, 12:03
#10
marmeladka

проектирование
 
Регистрация: 06.05.2011
Волгоград
Сообщений: 23


Принципиально смотрю, только не раз попадались проекты, в которых установлен и жокей-насос с гидробаком.
marmeladka вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 19.09.2017, 12:19
#11
Сергей812


 
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 4,718


СП10.13130
Цитата:
4.1.17 В помещениях, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения, внутренние ПК допускается размещать на водяной спринклерной сети после узлов управления на трубопроводах диаметром DN-65 и более.
т.е. автоматика насосной установки отрабатывает открытие пожарного крана как вскрытие спринклера над очагом пожара по сути.

----- добавлено через ~15 мин. -----
И в вашем случае что вообще жокей будет делать? Насосы "под водой", далее задвижки в отапливаемом помещении и сухотрубы - жокей будет поддерживать давление в основном насосе до задвижки?)

Где требуется автоматический пуск ВПВ при водозаполненных стояках - там, возможно, и понадобиться жокей. Но до 50 метров в жилых домах запуск от кнопки, и даже если вода не на всю высоту стояка - насосы все равно будут под водой за счет давления на вводе.
Сергей812 на форуме вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Автор темы   Непрочитано 19.09.2017, 16:17
#12
marmeladka

проектирование
 
Регистрация: 06.05.2011
Волгоград
Сообщений: 23


Спасибо за ответ!
marmeladka вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Как правильно запроектировать внутренний противопожарный водопровод

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как увеличить коэффициент устойчивости системы? Снежный человек SCAD 21 19.04.2017 16:22
Нужно ли учитывать крестовые связи при проверке общей устойчивости системы в SCAD? Sokrat SCAD 27 16.12.2015 11:59
Вынужденное колебание системы в результате удара, конструирование прибора определяющего параметры удара Tyhig Машиностроение 6 26.04.2013 14:05
выбор системы для расчёта собственных колебаний Tyhig Конструкции зданий и сооружений 30 09.03.2011 18:24
Коэфициент запаса устойчивости системы и мин. коэф запаса устойчивости элемента - большая разница AlexCAD777 Расчетные программы 14 22.01.2010 22:30

|| Главная || Каталог САПР || Тендеры || Публикации || Объявления || Биржа труда || Download || Галерея ||
|| Библиотека || Кунсткамера || Каталог предприятий || Контакты || Файлообменник || Блоги ||