20.11.2017, 11:29 | #1 | |
Догрузочный резистор применение в цепи ТТ для коммерческого учета
Senior Designer
Russia
Регистрация: 29.01.2015
Сообщений: 86
|
||
Просмотров: 4062
|
|
||||
Регистрация: 08.11.2013
Сообщений: 717
|
ТТ это источник тока, а не напряжения. Ток в данной цепи не изменится при добавлении добавочного сопротивления. Догрузочный рзистор ставят когда нагрузка вторичных цепей меньше нормируемой.
|
|||
|
||||
Senior Designer Регистрация: 29.01.2015
Russia
Сообщений: 86
|
А как определить вторичную нагрузку ТТ? Взять нагрузку счетчика и кабеля?
__________________
Engineering brain |
|||
|
||||
Регистрация: 08.11.2013
Сообщений: 717
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 17.06.2010
Сообщений: 438
|
|
|||
|