Помещение в лифтовом холле
архитектор
г. Краснодар
Регистрация: 07.11.2010
Сообщений: 29
|
||
Просмотров: 3653
|
|
||||
Руководитель группы архитекторов Регистрация: 19.05.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 421
|
ГОСТ Р 53296-2009 п.5.2.4 "Ограждающие конструкции лифтовых холлов (тамбуров) должны быть выполнены из противопожарных перегородок 1-го типа с противопожарными дверями 2-го типа по [1] в дымогазонепроницаемом исполнении. Удельное сопротивление дымогазопроницанию дверей не должно быть менее 1,96·10 м/кг."
Если лифтовой холл предусмотрен как зона безопасности, то на основании требований п.5.2.29 СП59.13330.2012 двери 1-го типа. ----- добавлено через ~2 мин. ----- П.с. У Ваших коллег еще по отсутствию окон в лестничной клетке залет (5.4.16 СП2.13130.2012)
__________________
Вам шашечки или ехать? |
|||
|
||||
архитектор Регистрация: 07.11.2010
г. Краснодар
Сообщений: 29
|
На счет окон поднимал тему, но там бесполезно. Указал на СП 14.13330.2014, п.9.1.1 и на СП 2.13130.2012, п.5.4.16 в ответ - "эту проблему мы решим"((
На сколько я понимаю, зону безопасности для МГН не предусматривали. То есть двери EI30. Правильно? |
|||
|
||||
Руководитель группы архитекторов Регистрация: 19.05.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 421
|
Offtop: Эх, если бы мне платили по рублю каждый раз, когда я слышу эту фразу.... No pasaran!
EIS30
__________________
Вам шашечки или ехать? |
|||
|
||||
Руководитель группы архитекторов Регистрация: 19.05.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 421
|
Цитата:
Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности. Не хотят захочет заказчик выполнять добровольно - пусть заказывает риски (если в рисках смогут снять такой вопрос, иначе СТУ) + повторная экспертиза. Дешевле дверка обойдется
__________________
Вам шашечки или ехать? |
|||
|
||||
Руководитель группы архитекторов Регистрация: 19.05.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 421
|
СП обновили, а перечень 1521 еще не успели. Редакция 2016 года применяется в части не противоречайщей обязательным требованиям из редакции 2012 года. Применение двери EI30(2016) вместо EI60 (2012) - противоречие обязательному требованию
__________________
Вам шашечки или ехать? |
|||
|
||||
Moderator
Регистрация: 12.06.2012
Сообщений: 0
|
bender_log, просьба изменить название темы "Помещение в лифтовом холле" в соответствии с п.4.3. правил форума, в противном случае тема будет закрыта через 6 часов.
Как переименовать тему? Сообщение сгенерировано автоматически, отвечать на него не нужно |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Является ли выход из уборной эвакуационным? | Vitruvio | Архитектура | 115 | 26.12.2018 16:47 |
Эвакуация из подвала через окно, через соседнее помещение | Route | Прочее. Архитектура и строительство | 7 | 24.03.2017 16:18 |
Машинное помещение лифтов и помещение общественного назначения | АВВ | Архитектура | 48 | 14.03.2016 15:30 |
Двери в помещение кассы предприятия и в помещение хранения оружия | Mic | Архитектура | 3 | 11.07.2012 11:43 |
Помещение категории "В" - какой транспорт может заехать в это помещение | plex7791 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 29.11.2010 09:56 |