| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Возможна ли прокладка ПЭ трубы D40 мм водоснабжения ниже гофрированной полиэтиленовой канализационной трубы дренажа D150мм без футляра?

Возможна ли прокладка ПЭ трубы D40 мм водоснабжения ниже гофрированной полиэтиленовой канализационной трубы дренажа D150мм без футляра?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 17.07.2017, 13:12 #1
Возможна ли прокладка ПЭ трубы D40 мм водоснабжения ниже гофрированной полиэтиленовой канализационной трубы дренажа D150мм без футляра?
Kurly
 
Регистрация: 01.04.2016
Сообщений: 12

Необходима прокладка ПЭ трубопровода водоснабжения Ду 40мм, необходимого для нужд пожаротушения, под гофрированной полиэтиленовой дренажной трубой D 150 мм на расстоянии 0,4 м. (между стенками труб). Допускается ли в каких либо случаях такая прокладка без установки футляра на трубу водоснабжения?
Просмотров: 2091
 
Непрочитано 17.07.2017, 18:35
#2
engngr

сети
 
Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,767


"ж) трубопроводы, транспортирующие воду питьевого качества, следует размещать выше канализационных или трубопроводов, транспортирующих ядовитые и дурнопахнущие жидкости, на 0,4 м".
Если у вас действительно пожар и не ядовитый, дурно пахнущий дренаж , то:
"е) между трубопроводами различного назначения (за исключением канализационных, пересекающих водопроводные, и трубопроводов для ядовитых и дурнопахнущих жидкостей) - 0,2 м".
Это де юре, но проверяющий может трактовать по-своему.
engngr вне форума  
 
Непрочитано 20.07.2017, 09:56
#3
S_S


 
Регистрация: 17.02.2016
Сообщений: 4


Kurly, при невозможности прокладки трубопровода водоснабжения над канализационным, необходимо придерживаться п. 6.12 СП 18.13330.2011:

з) допускается размещать стальные, заключенные в футляры трубопроводы, транспортирующие воду питьевого качества, ниже канализационных, при этом расстояние от стенок канализационных труб до обреза футляра должно быть не менее 5 м в каждую сторону в глинистых грунтах и 10 м - в крупнообломочных и песчаных грунтах, а канализационные трубопроводы следует предусматривать из чугунных труб;

Да, материалы в Вашем случае не соответствуют, но что мешает заключить В2 в футляр, обеспечить расстояние в свету между стенкой футляра и дренажной трубой 0,2 м и выйдете на те же 0,4 м.
S_S вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Возможна ли прокладка ПЭ трубы D40 мм водоснабжения ниже гофрированной полиэтиленовой канализационной трубы дренажа D150мм без футляра?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
нужен пример расчета металлической гофрированной трубы pahabmw Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 02.12.2011 13:28
Допустимая температура на поверхности утеплителя трубы горячего водоснабжения LexxLuthor Водоснабжение и водоотведение 6 04.09.2011 16:22
Приямок ("кессон") скважины водоснабжения. Гидроизоляция, ввод трубы. Андрей О Конструкции зданий и сооружений 2 27.05.2011 23:52
Сечение футляра трубы Vitush Kraft Инженерные сети 4 23.04.2010 16:55
Ищу узел прохода канализационной трубы через кровлю. ZhannetAs Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 29.01.2009 13:05