| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
03.07.2009, 08:28 | #1 | |
Соединение двух деревянных балок в одном уровне
Инженер-архитектор
Красноярск
Регистрация: 11.06.2008
Сообщений: 31
|
||
Просмотров: 5925
|
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
|
а какие пролеты у конструкции? лучше бы схему балок выложили.
а так - ф топку такие узлы. бревна соединяют поэтажно, а сделать несущую врезку так, как нарисовано - нельзя. да еще ослабление сечения бревна идет. если уж надо сделать такой настил, то надо использовать два бревна (в верхнее будут врезаться уже концы балок), между которых будет врезаться перпендикулярно другое бревно. |
|||
|
||||
Инженер-архитектор Регистрация: 11.06.2008
Красноярск
Сообщений: 31
|
Что означает: бревна соединяют поэтажно? Вообще домик двух-этажный, вот эта рама на два этажа, там второй свет. То что сечение нарушать нельзя я в курсе, поэтому спрашиваю какие варианты есть. А последнюю фразу вообще не поняла про два бревна. На ум пришла следующая конструкция, вот зацените, картинку прилагаю.
|
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
|
поняли почти так, как я говорил, за исключением, что бревна перпендикулярного направления врезают по середине стыка двух венцов (бревен).
судя по трехмерке у Вас вообще ни опыта в бревенчатом строительстве ни понимания элементарных вещей в нем. зачем взялись - непонятно. |
|||
|
||||
Инженер-архитектор Регистрация: 11.06.2008
Красноярск
Сообщений: 31
|
Уважаемый, Forrest_Gump, в 3х-мерке я не пытаюсь изобразить грамотные узлы, а лишь принципиальную схему. Ну да, с бревнами не работала раньше, а тут еще и крыша не простая. Теперь поняла что имеется в виду "между двух венцов". Все равно спасибо за ответ.
|
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
|
напоследок - врезка бревен перпендикулярного направления не производится в самый край бревна - лучше сдвигать врезку, чтобы получались остатки порядка 500 мм (минимум 300 мм). тогда соединение бревен будет надежным.
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Узлы опирания деревянных балок на газосиликат | phills | Деревянные конструкции | 26 | 02.07.2010 17:13 |
Сопряжение балок в одном уровне | NORBI | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 12.01.2009 10:31 |
Усиление деревянных балок (шпренгельной системы) узли? | Siafu | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 05.02.2008 02:25 |
Усиление деревянных балок междуэтажных и надподвальных перекрытий | Vlad_s | Деревянные конструкции | 25 | 21.10.2007 20:45 |
Программы для конструирования деревянных конструкций | worm | Прочее. Программное обеспечение | 36 | 11.05.2007 14:17 |