Непрочитано 04.08.2017, 16:13 #1
Считается ли эвакуационным выходом проход через кассу в гипермаркете?
nastya1992
 
Регистрация: 11.04.2016
Сообщений: 15

Добрый день. Проектируем гипермаркет, с площадью торгового зала около 2200м2. Возник вопрос, будут ли считаться эвакуационным выходом проходы через кассы, затем выход наружу?
согласно СНиП 21-01-97*
Цитата:
п. 6.10 Выходы не являются эвакуационными, если в их проемах установлены раздвижные и
подъемно-опускные двери и ворота, ворота для железнодорожного подвижного состава,
вращающиеся двери и турникеты.
Что думаете по этому поводу? Интуиция подсказывает, что такой выход эвакуационным не будет считаться. Хотелось бы услышать мнение специалистов. (может где-то есть пункты в нормах по этой ситуации?)
Просмотров: 3099
 
Непрочитано 07.08.2017, 10:13
#2
Stierlitz

строительное проектирование (после АР,ОДИ,ЭЭФ,ПБ,ПЗУ, ТХ и КР и обслед. писать "архитектор" некорр.)
 
Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 4,855


вы же сами и ответили на вопрос

в архитектурно-пожарных нормах про кассы ни чего такого не помню
Stierlitz вне форума  
 
Непрочитано 07.08.2017, 10:25
1 | 1 #3
ale1776

Руководитель группы архитекторов
 
Регистрация: 19.05.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 421


Кассы сами по себе роли не играют, важно наличие турникета и расстояние между кассовыми стойками. Со вторым понятно - не меньше требуемой ширины горизонтального участка. С первым сложнее, очень часто кассы комплектуются турникетом (или как еще назвать эту консоль со знаком кирпич), который используется когда кассы не работают. При этом этот турникет блокируется по ходу движения из зала (то самое направление что нам нужно). Если есть возможность разблокировать по ходу движения эти консоли при сигнале от АППС то все хорошо (так это часто организуется на входах для посетителей в зал), если они тупо механические, то их использование на путях эвакуации противоречит требованиям. Когда сам проектировал гиперы честно старались мимо касс не бегать - не экономичное решение так как увеличивая расстояние между кассами сокращается их количество, а вот через вход для посетителей с такими консолями эвакуировались (консоли были с электроприводом)
__________________
Вам шашечки или ехать?
ale1776 вне форума  
 
Непрочитано 07.08.2017, 10:36
1 | #4
Stierlitz

строительное проектирование (после АР,ОДИ,ЭЭФ,ПБ,ПЗУ, ТХ и КР и обслед. писать "архитектор" некорр.)
 
Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 4,855


в любом случае кассы не обязаны все быть эвакуационным выходом, сделать участок где одной кассы не будет. остальные выходы по другим стенам
Stierlitz вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Считается ли эвакуационным выходом проход через кассу в гипермаркете?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как сделать что бы открывать и сохранять файлы можно было как обычно через мышку, а не через командную строку? beslan AutoCAD 1 17.10.2011 11:43
Проход коммуникаций через монолитный пояс Antony666 Железобетонные конструкции 6 09.09.2011 13:52
Через 25 лет стоимость эксплуатации превышает стоимость строительства ? Tyhig Архитектура 41 24.08.2011 11:00
Проход фермы с двумя трубами по бокам через кровлю. number99 Конструкции зданий и сооружений 11 15.08.2011 21:28
Проход трубы через стену. Нормативный документ K-PDN Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 21.07.2011 12:03