Микробиологическая лаборатория_воздухообмен
Инженер-конструктор, раздел ОВ
город Тула
Регистрация: 19.11.2008
Сообщений: 67
|
||
Просмотров: 4610
|
|
||||
Инженер-проектировщик ОВиК Регистрация: 11.07.2014
Москва
Сообщений: 5
|
Здравствуйте! Расход воздуха, как обычно, определяется по избыткам теплоты, избыткам влаги, и по массе выделяющихся вредных веществ. Всё оборудование в помещении, количество человек, количество вредных веществ и прочее описывается в технологии (раздел ТХ).
|
|||
|
||||
Регистрация: 23.07.2014
Сообщений: 10
|
А у вас тамбур шлюзы предусмотрены? Скажите объем помещения смогу подсказать мощность двигателя из своих проектов, может это что то даст.
Из одного задания на проектирование лаборатории (все зоны опасности вкл.): - скорость потока воздуха в лабораторных помещениях и в тамбур-шлюзе 0,4-0,7 м*с-1(степени); - температура в лабораторных помещениях от 18 до 22С; - кратность воздухообмена в тамбур шлюзе не менее 10, в помещении вент. камер - не менее 1, в остальных помещениях - не менее 3; - относительная влажность в помещения от 15% до 80%; - разрежение между зонами 15 + - 3 мм вод. ст.; - суммарный перепад давления между помещениями одной зоны не более 3мм вод. ст. - направление воздушных потоков из "чистой" зоны к "заразной". Последний раз редактировалось Mykola, 23.07.2014 в 14:40. |
|||