Непрочитано 24.04.2014, 20:09 #1
Правильно ли решение монолитного участка и балкона
misha161
 
Регистрация: 07.11.2013
Сообщений: 5

Добрый вечер, интересует правильность такого решения по армированию балконов и монолитных участков.

----- добавлено через ~1 ч. -----
В частности интересует расположение арматуры в сетках, насколько я понимаю первый слой арматуры должен располагаться вдоль длинной стороны плиты перекрытия, а второй слой вдоль короткой, или я ошибаюсь?

----- добавлено через ~3 ч. -----
Прошу ответить, важно.

----- добавлено через ~12 ч. -----
Я не проектировщик, а заказчик, смущает положение арматуры, помогите.

----- добавлено через ~12 ч. -----
Я не проектировщик, а заказчик, смущает положение арматуры, помогите.

Вложения
Тип файла: pdf сечение.pdf (59.2 Кб, 119 просмотров)
Тип файла: pdf раскладка.pdf (45.3 Кб, 86 просмотров)

Просмотров: 1348
 
Непрочитано 25.04.2014, 10:45
#2
cosoFF

Дирекция проектов
 
Регистрация: 04.12.2012
Крд-Спб-Хрб
Сообщений: 146


плита в разных местах будет работать по разному,но я бы оставил как есть,потому что наибольшие напряжения будут над балкой. В данному случае положение арматуры не критично.
cosoFF вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.04.2014, 10:56
#3
misha161


 
Регистрация: 07.11.2013
Сообщений: 5


Над какой балкой?
misha161 вне форума  
 
Непрочитано 25.04.2014, 16:36
#4
cosoFF

Дирекция проектов
 
Регистрация: 04.12.2012
Крд-Спб-Хрб
Сообщений: 146


посмотрел,это пояс,но суть та же
cosoFF вне форума  
 
Непрочитано 25.04.2014, 17:05
#5
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349


армирование должно быть показано на плане.
нижнее армирование нужно доводить до грани, экономия тут не уместна, конструктивное армирование плит требуется обязательно
арматура разложена в сечении неучем, совершенно бессмысленное армирование.

хАмут, о-хо, от слова ХАМ? Да, автор рисунка неуч.
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить

Последний раз редактировалось TNemo, 25.04.2014 в 17:10.
TNemo вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Правильно ли решение монолитного участка и балкона

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 705 17.03.2021 14:19
Как правильно усилить балки монолитного ж/б перекрытия? Galchona Железобетонные конструкции 18 28.01.2013 13:28
Монтаж монолитного здания блоками - правильно ли? alisa Технология и организация строительства 10 24.01.2011 12:57
Является ли достаточной высота и правильно ли армирование монолитного пояса (см. рисунок) reagent4 Железобетонные конструкции 5 17.06.2010 10:49